配电房管理制度
配电房管理制度十二篇
配电房管理制度 篇1
一、概况:
地面6kV配电房经过近一年的运行,部份电器设备需除尘、变压器需加油。以保证矿井供电系统系统的正常安全运行。为使该项目顺利进行,特制定本安全技术措施,望遵照执行。
二、组织措施:
1、项目负责人:
2、施工负责人:
3、安全负责人:
4、技术负责人:
三、检修内容:
供电系统检查、除尘,变压器加油。接地电阻、绝缘电阻测试。
四、安全技术措施:
1、停电:检修设备停电必须把各方面的电源完全切断,防止设备反送电,刀闸操作手柄必须锁好。
2、验电:必须使用电压等级合适且合格的验电器,高压验电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并站在绝缘台上操作。
3、放电:必须待验明无电后才准放电。
4、严禁带电搬迁电器设备。
5、在停电检修前段线路上装设接地线,必须用不小于25mm2的软裸铜线先接接地端,后接导体端,应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作。
6、在检修开关的上一级开关悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌和装设遮栏。
7、检修完成后,必须拆除接地线,检查检修设备无误后负责人及工作人员核对工作票后方可送电。
配电房管理制度 篇2
一、配电房是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理好。
二、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行性能良好,确保学校供电正常,预防停电事故的发生。
三、非工作人员不准带入该内,不准他人随便摆弄供电设备,防止故意破坏供电设施的发生。
四、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责关锁门窗。
五、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。
配电房管理制度 篇3
1.变电室的安全管理。包括了对变压器和柴油发电机的管理,管理人员由持有特殊工种证书的电工上岗。
2.变电室是重要的安全生产部门,除变电室管理人员外,其他人员未经允许不得进入变电室。
3.变压器周围和变电室内不得堆放杂物,变压器周边不得生长杂草。
4.管理人员要经常查看变电室不得漏雨、室内电缆沟不得积水,变电室内电缆出室口必须无暴露的洞口,变电室的门窗要严紧,工作人员出入要随手关门,严防老鼠进入造成安全隐患。
5.变电室内外和变压器必须在明显处设有安全警示标示牌。
6.变电室和相联接为其配套的房屋内不得使用明火,严防火灾的'发生。
7.变电室内的各种电器必须按规范配制齐全,处于正常状态,出现问题及时修复。
8.厂内维修需停电时,变电室负责人下达停电命令,由电工拉闸停电,在明显处挂停电标示牌并由电工守护,维修完毕后由负责人口头通知合闸。
9.值班人员在值班室值班,不得脱岗和睡岗,在上岗前6小时内不得饮酒。
10.进入变电室的人员不得饮酒酗酒,睡眠不好的人员及患感冒的人员,情绪不好的人员,管理人员有权制止上述人员进入变电室。上述人员也不能在值班室值班。
11.变电室值班人员对本班次变电运转情况和安全状态作好日志记录,交接班时看交接签字。
配电房管理制度 篇4
第一条 配电房是酒店重点安全单位,为提高管理人员责任心,规范管理人员工作,加强运行管理,确保安全用电,特制定本制度。
一、酒店管理人员配备
1、配电房应配备素质合格的专职技术人员(具备相应资格证书),负责配电设施、设备运行管理工作,并保持相对稳定。
2、原则上实行三班制,每班次2人值班。
二、职责范围
1、结合配电房管理工作的实际,不断补充完善配电房管理制度。
2、负责检查本制度的贯彻执行情况。
3、对配电房管理人员在执行本制度过程中碰到的问题以及提出的 要求和建议进行认真分析研究,并给予明确回复。
4、负责协调配电房整体设备设施或大型设备设施的维修保养工作,并 及时协调好由此引发的停电事宜。
5、负责审核的配电房管理工作计划及年度设备设施维修保养计划和实施方案,督查计划、方案的实施。
三、单位职责范围
1、配电房管理人员管理的范围包括:高压、低压配电房所有设备设施、供电电网(各主供电缆及电缆沟)、室外电柜。
2、保证酒店供电正常。
四、配电房管理要求
1、工程部相关工作人员应定期(一般每周一次)检查配电房管理制度执行和各类台帐记录情况。
2、工程部相关工作人员应定期(一般每月一次)检查供电电网设施设备安全运行情况。对检查中发现的问题及时督促配电房管理人员进行整改。
3、下列配电房管理制度,并经工程部审核后严格执行。
(1)班长、管理人员岗位职责
(2)值班制度
(3)交接班制度
(4)巡回检查制度
(5)设备验收及缺陷管理制度
(6)设备运行分析及维护制度
(7)安全保卫、卫生保洁制度
4、配电房必须建立健全下列台帐记录:
(1)值班、交接班记录
(2)设备巡回检查记录
(3)设备维护保养及检修记录
(4)配电房运行及分析记录
(5)配电房运行日志记录
(6)设施设备档案资料
5、岗位职责、管理制度等工程部审核通过后,必须上墙张贴。
6、管理人员应认真履行岗位职责,在管理工作中充分理解、认真执 行各类管理制度。
7、管理人员应认真做好各项台帐记录。
五、本办法解释权属工程部。
六、本办法自发布之日起生效。
工程部 20xx-6-29
配电房管理制度 篇5
一、目的
加强对各配电房管理,以保障小区正常供电与运行。
二、范围
适用于公司各小区配电房的管理。
三、职责
1、小区工程部负责配电房的日常管理,分区确定责任人。
2、责任人负责操作配电房设备设施(委托或由供电部门负责的除外);对配电房内设备设施进行维护保养;负责配电房的清洁卫生和安全防范工作。
四、工作内容
1、根据《配电房维护操作规程》、《安全操作规程》等制度对配电房进行日常检查维护处理。
2、配电房平时上锁,非工程部人员进入配电房必须由工程部工作人员陪同。
3、配电房设备由责任人负责管理,除工程部值班人员外不得擅自操作,其他人员(包括供电部门和维保单位)进行维修必须通知责任人。
4、配电房内严禁吸烟,应保持房内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。
5、房内保持干净、整洁、无积尘,室内及电缆沟槽不得有杂物。保持机房下水道畅通,无堵塞现象。
6、不得擅自改动配电房的设备线路,如必要时,经供电部门和小区主任审核同意后,方可进行,更改后相关资料须放在《设备档案》内保存。
配电房管理制度 篇6
为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员的规范化,特制定本制度:
1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。
2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。
3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。
6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。
7.非工作人员未经许可一律不得入内。
8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。
10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。
13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏电现象。
14.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
15.按时参加技术培训和安全教育活动。
16.配电房工作人员必须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。
17.严格操作规程和生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。
18.对设备和安全设施要勘查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
19.做好配电房的防水防潮工作。
20.严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,配电房内严禁吸烟,工作人员须熟练使用消防器材。
21.管理人员应经常检查设施设备运作情况,发现隐患及时处理。
22.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表电流表功率因数表的指示情况,禁止让设备超负荷和带病运转。
23.经常保持配电房地面及设备外表清洁,配电设备的倒闸操作时有值班人员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。24.坚持谁主管谁负责的原则,严格落实配电房制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。
配电房管理制度 篇7
一、配电房由专人管理,保证供电正常。严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
二、严格操作规程和安全生产制度,杜绝违章操作。
三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告,精心维护保养,确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作,随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条等,谨防动物窜入配电间发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等。
六、配电房工作人员须持证上岗,积极参加技术培训和安全教育活动,能熟练使用消防器材。
七、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。
八、非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来院抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保数据准确。
十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事态扩大。
十一、保持配电房卫生、整洁。
配电房管理制度 篇8
配电房消防安全管理制度
一、配电房内工作人员,必须取得特殊工种消防安全合格证书,掌握本工种防火安全知识,懂得“三懂三会”内容,自觉遵守配电房管理工作制度。
二、配电房应按需要配备足够的防火安全器材,并定期检查,确保其完整好用,发现火情应立即报警并及时组织扑救。
三、配电房内各种电器、线路安装必须符合电器安装规范,不准随意私拉乱接电线。
四、配电房内禁止任何明火作业,禁止使用任何家用电器,严禁吸烟。
五、配电房内闲人免进,严格执行全天二十四小时值班制度。
六、保持室内清洁整齐,严禁存放各种易燃物品。
七、经常检查、清洁各种电器设备,使其保持完好运行状态,发现异状。必须修复后方能使用。
八、对违反上述规定者,将依照公司有关规定,给予处罚,违法者依法追究法律责任。
配电房管理制度 篇9
为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度:
1.变配电房必须做好“四防”(防雷雨、防火、防小动物) ,保持通风良好。
2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。
3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。
4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。
5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查, 保持有效完好。
6.变配电房的室内室外,严禁堆放物品,通道必须保持畅通。
7.非工作人员,未经许可一律不得入内。
8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。
9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。
10.配电房内工作的人员进出变配电房时,均应详细填写“进出登记薄”。
11.配电房设置在爆炸材料库危险区外。
12.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
13.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
14.配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。
15.配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。
16.必须有停,送电标志和锁紧装置。
17.配电房的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。
18.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
19.按时参加技术培训和安全教育活动。
20.配电房工作人员须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。
21.严格操作规程和生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
22.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保 养好设备,确保正常安全供电。
23.做好配电房的防水、防潮工作。
24.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电房;配电 房内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
25.管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。
26.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。
27.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表、电流表、功 率因数表的指示情况;禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。
28.经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒闸操作时由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
29.坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度。配电房工作人员为配电房安全责任人。
以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。
配电房管理制度 篇10
高低压配电室消防安全管理制度
1、变(配)电室是要害部位和重点防火部位,除工程部工作人员外,非经工程部负责人批准不得入内。
2、在岗人员及检修人员必须严格遵守各项管理制度和操作规程。
3、室内要根据实际需要安装消防安全报警装置,并定期检查其可靠性能。
4、发生电气设备火灾事故,必须首先切断电源,边扑救、边报警,禁止在断电前用水扑救。
5、所属电缆层或沟、蓄电池、电容器室严禁烟火,确需动火时,必须严格履行审批手续。
6、所辖范围要配备充足的消防器材、设施、搞好维护保养,使之处于良好的备用状态,岗位人员都要掌握其使用方法和灭火技能,确保所属部位的安全。
7、如是高压配电室,室内照明必须是防爆灯具。室内必须配备应急事故照明灯。
8、采用切实可行的方法,防止雨、水、小动物侵入室内,尤其雨季要常检查,防止雨水灌入电缆沟内流入变配电房。
9、要经常保持室内设备周围环境清洁,并保持所有通道畅通,要定期对所有电器设备进行清扫和检查。
10、值班人员必须熟悉室自动消防系统的性能,并掌握操作方法,要熟悉室内及周围存放灭火器的位置、性能和使用方法;
11、做好配电房日常检查记录。
配电房管理制度 篇11
为了贯彻安全第一的方针,确保酒店供电系统安全正常运行,特制定配电房管理制度。
1、负责供电运作和维修的人员必须持证上岗。配电房的值班员,必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。
2、配送电建立24小时运行值班制度,对配电装置及高压室经常进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时处理,并在值班记录及巡查记录中注明,不能解决的问题及时上报工程部。
3、配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备和停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。
4、供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路,在夏季供电高峰时,应按负荷的需求,有计划的切换变压器。
5、停电时,应提前向用户发出通知,恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。
6、配电房内设备及线路变更,要经工程部同意,重大变改,要上报酒店领导批准。
7、配电房消防设施完好,并有手持式气体灭火器。注意防止小动物进入,无关人员须经工程部许可方可进入。
8、加强日常维护检修,保证配电房内公共照明、指示、显示灯具等设备的完好。
配电房管理制度 篇12
一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。
二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。
八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。
十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。
十一、每一天做好清洁卫生工作。
十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。
十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。
配电房管理制度相关文章: