设计交底与图纸会审会议纪要

更新时间:

  时间:xxxx年xx月xx日

  地点: xx市文化中心建设领导小组办公室会议室

  参加会议的单位、人员:

  建设单位:xxx xx等

  设计单位:xxx x工

  智诚监理公司:xxx xxx

  施工单位:xxx xxx等

  其他有关专家人员:x工 x院长等

  会议内容:

  会议由xx市文化中心工程副主任xxx主持,中建设计院该项目负责人xxx对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。

  1、设计院交底内容:

  (1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外xxm范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。

  (2)基础筏板部分的施工参照图集xxxxxx。

  (3)sbs防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。

  (4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。

  监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员给予解释。

  2、施工监理单位提出问题如下:

  (1) 规划展览馆a-a轴以南2个柱子西边柱子是否去掉;

  答复:是,去掉。

  (2) 规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8;

  答复:应改为8/2。

  (3) 图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确;

  答复:同东边对称。

  (4) 防水层找平层xxmm去掉是否可以;

  答复:可以,基础梁顶标高统一下降xxmm,加入地下室地面做法中。

  (5) 钢筋连接方式的确定;

  答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径xx以下采用搭接,xx以上(包括xx)采用机械连接。

  3、x总对规展馆的基础钢筋施工提出要求:

  规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。

  监理部整理

  xxxx年xx月xx日


设计交底与图纸会审会议纪要相关文章:

设计交底与图纸会审会议纪要

时间:xxxx年xx月xx日地点:xx市文化中心建设领导小组办公室会议室参加会议的单位、人员:建设单位:xxxxx等设计单位:xxxx工智诚监理公司:xxxxx...