作文档>生活经验>家居

空调总是出现E5是什么原因

更新时间:

  1、定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)!。

  2、变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。

  3、分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护。

  4、拆开室外机外壳后,手摸到压缩机壳体很高温度,证明压缩的确有过流保护的现象。

  5、断掉电源后在做进一步检查,测量压缩机启动电容容量为60uf,属于正常。

  6、在测量压缩机的三端绕组阻值,发现均为开路,这个现象其实也是正常的,因为压缩机过流保护时已经把公共端断开了链接,我们必需先把压缩机温度冷却后再测才是真实的结果。方法很简单,准备一桶凉水,一条湿布给压缩机“洗澡”即可,不到十分钟左右压缩机温度便退了下来,此时我们在对压缩机三端进行测量,阻值为3Ω、2Ω、7Ω,都正常。

  7、再次试机测量室外机的电压时,发现只有160V电源,而外风机的转速也是比较慢的,说明该机的E5故障是由于电压不稳定造成的。


空调总是出现E5是什么原因相关文章:

空调总是出现E5是什么原因

1、定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)!。2、变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。3、分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护。...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文