怎样做电容柜自动投切的试验
更新时间:
试验步骤如下:在电网额定电压下,对电力电容器组回路进行3次合闸、分闸试验,测量投切过程中三相稳态和暂态的母线及电容器上的电压波形、合闸过程的三相涌流波形、避雷器的动作电流。电流、电压的稳态信号可通过变电站的两种仪器中二次直接读取,同时用光线示波器记录波形;因合闸涌流的频率约为几百赫兹,可从仪器中抽取信号输入示波器;暂态电压信号由电容分压器降低电压获得,通过阻抗变换器再输入暂态录波系统;避雷器的动作电流应通过分流器FL抽取信号输入示波器。试验接线时,所有暂态测量信号线均应使用双屏蔽电缆,并采用阻抗匹配
怎样做电容柜自动投切的试验相关文章:
怎样做电容柜自动投切的试验
试验步骤如下:在电网额定电压下,对电力电容器组回路进行3次合闸、分闸试验,测量投切过程中三相稳态和暂态的母线及电容器上的电压波形、合闸过程的三相涌流波形、避雷器...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:韩国人如何评价世越号事件
下一篇:ps卡顿是什么原因