  一、消火栓规范有哪些

  1、消火栓的出水口方向应朝下,或者与设置消防栓的墙体呈垂直状态,注意栓口不能安装在合页侧。

  2、消防栓栓口的位置与地面的距离,应控制在70公分到110公分之间,且该栋建筑的所有高度必须统一。

  3、消防栓箱安装要正,垂直度偏差应在3毫米内。

  二、高层民用建筑设计防火规范

  1、在进行总平面设计的时候,要按照城市规划和建筑的位置,确定好防火的间距、小区内消防车道的宽度走向,以及消防水的来源等等。

  2、如果建筑需要用到油浸式变压器或者多油的开关,那么必须在建筑之外,专门设置一个房间安装,如果该空间必须与民用建筑相近,那么墙体的耐火等级至少要在二级以上。

  3、当高层建筑中需布置柴油发电机的时候,可以选择在建筑的地下一层或者二层,但一定不可以超过三层。同时还需要采用耐火能力好的隔墙或楼板隔开,门应该选择甲级的防火门。

  4、在设置消防控制室的时候,需要设置在建筑的第一层,或者地下异层,且墙体的耐火极限至少要在2个小时以上,楼板的耐火极限至少要在1.5个小时以上。

  5、按照固定,幼儿园、托儿所等环境是不能设置在高层建筑当中的,如果一定要设置在高层建筑中,那么必须要设置在三层一下,且要安排单独的出入口。