  1、振打系统不投入,引风机不运行,电场处于静止状态、无烟气通入情况下进行;

  2、静态空电场升压试验前,电加热器提前投用24小时;

  3、电除尘器封闭全部人孔门,并悬挂“运行”安全标志牌;

  4、静态空电场升压试验,从末级电场开始,逐级往前进行;

  5、确认已断开主回路开关,切断主回路电源;

  6、在电除尘器整流变高压侧临时安装静电电压表;

  7、经现场指挥人员指挥,将隔离开关切到电场位置;

  8、接入主回路电源,合上主回路开关;

  9、按控制器运行键,使设备处于运行状态;

  10、操作控制器面板开关,升压至额定电压,以静电电压表为准校对控制器面板上的二次电压指示值。同时根据反馈电阻的电压将校准二次电流表。表计校验完成后,降下电场电压,断开主回路开关,断开隔离刀闸,整流变输出接地,拆除静电电压表。恢复整流变输出及隔离刀闸,对电场进行单台变压器升压,监视控制柜二次电流表升至额定值为止,做好记录。