作文档>生活经验>家居

喷头布置间距口诀

更新时间:

喷头布置间距口诀喷淋管的布置过程中,喷头的间距要求不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米。1、喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置4.5米。2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置4.0米。3、喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置3.6米。4、喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置3.6米。5、边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米。