作文档>范文大全>文秘知识>应急预案

停电的应急预案范文

更新时间:

停电的应急预案范文(精选30篇)

停电的应急预案范文 篇1

  1、在接到停电通知的情况下,客服部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求通知每个住户,并在主要出入口发布停电通告;同时工程人员应该做好停电前的应变工作。

  2、在没有接到任何通知,突然发生停电的情况下,工程应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力公司查询停电原因,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知项目客服和项目经理。

  3、保安部立即会同工程派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。

  4、客服部应立即将停电情况通知小区内住户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用谨记广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范措施。

  5、若突发停电时,有商铺营业,保安部应帮忙协助维护好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火等次生灾害。

  6、安排保安到小区的'各个出路口、电梯厅维持秩序,保安加强安保工作,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。

  7、派人值守办公室、值班室、耐心接待住户的询问,做好解释和疏导工作,防止与住户发生冲突。

  8、详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。

  9、突发停电的预防措施。

  1)工程部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。 2)客服部应提醒各位住户和商铺备置一下应急照明灯或蜡烛,以防停电。

  3)保安、工程除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

停电的应急预案范文 篇2

  为了保证收费系统的正常运行,防止因停电造成收费设备和设施损坏,收费系统中断和车道通行能力降低等事件的发生,更好地维护全省联网收费运行秩序,确保收费系统的稳定性和收费工作的正常运行,特制定本预案。

  一、成立停电应急领导组

  组 长:李建林

  副组长:薛锋钢、任瑞新

  成 员:收费站全体人员

  领导组下设办公室,办公室设在收费站办公室,办公室主任由贺江枫同志担任。

  二、职责分工

  1、值班站长负责预案实施的全面指挥和人员及物品的支配工作。

  2、值班司机要做好发电机的柴油购买工作,保证有足够的燃料。

  3、维修员要经常做好发电机的维护保养工作,保证供发电机的正常运行。

  4、当班监控要做好收费车道、值班站长和信息监控中心之间的沟通工作,及时报行事态的发展,准确传达各种指令以及做好相关记录。

  5、票证员、办公室值班人员、司机、电工、维修员、稽查员、后勤人员在各自工作岗位待命,做好各自的应急准确工作。

  6、 在处理特殊事件过程中,全站员工必须无条件服从值班站领导的统一安排调度。

  三、工作程序

  1、收费站负责对供电设备运行进行日常维护和检查,及时发现设备运行中存在的问题,采取有效措施,及时消除隐患,确保发电机组时刻处于待机状态。

  2、收费站高低压配电机房和柴油发电机机房钥匙由专人保管,防止人为的蓄意破坏,坚决杜绝各种闲杂人员对设备进行违规操作。

  3、保证收费系统自身的物理防范,各收费站配备有不间断电源UPS两台,配备有主用和备用发电机,增加了供电系统的冗余度。

  4、收费系统确系意外市电断电造成停电时,收费站要在15分钟内开启柴油发电机组进行发电,当主用发电机有故障时要立即开启备用发电机供电,同时对故障机组进行检修,确保系统的供电和正常运行。

  5、如发电机线路出现故障,无法发电时,应立即向值班站长汇报,并迅速启用《收费站车辆快速放行应急预案》采用手持机进行收费。

  6、收费站在使用柴油发电机组前,要认真检查机油、此油、水、检查电器部件接触端、继电器等主要部件,按规定作好设备的运行记录。

  7、站内做好柴油发电机组的维护保养工作,定期进行维护,保证发电机组处于良好状态。

  为提高收费站预防、处理突发性供配电设备故障的能力,形成快速、有效的应急处置机制,最大程度地减少供配电设备故障造成的损害,保障收费系统正常运行,特制定本预案。

  二、工作原则

  1、预防为主。加强日常巡查,建立安全员、机电维护员、电工日常巡查,月联合巡查,季度专项检测机制,重点对高低压配电房、发电机房、UPS机房等供配电设备及电缆线路进行巡查,对发电机、UPS等设备开展专项检测。

  2、及时保养。每年对发电机进行保养,及时清理UPS设备内外积尘,及时申请更换老化、故障的蓄电池组,及时更换、维修有安全隐患的设备、线路等。

  3、快速响应。建立供配电设备故障应急处置领导小组,明确分工,提高小组成员的业务水平及快速反应能力,在供配电设备发生故障时,能够及时发现、准确判断、果断决策、迅速处置,最大程度地减少危害和影响。

  4、突出重点。当供配电设备发生故障时,应优先保障收费系统正常运行,把降低社会危害、减少社会影响作为首要任务。

  5、定期演练。规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练,确保应急预案切实有效,实现应急处置的科学化、程序化与规范化。

  三、组织机构与职责

  (一)、组织机构

  组长:收费站站长

  副组长:副站长、站长助理

  成员:电工、机电维护员、安全员、办公室主任、收费班长、监控班长

  (二)、工作职责

  1、研究制定长治西收费站供配电设备故障应急处置的制度、方案、规划,切实加强应急管理能力。

  2、发生供配电设备故障后,工作组成员各司其职,积极开展应急处置工作。组长、副组长指导、督促应急处置工作进度,检查预案的执行、落实情况;机电维护员、电工具体负责设备、线路的更换、维修,及时联络上级部门、维修厂家;其他成员配合、协助维修工作,维护秩序、反馈情况。

  3、制定应急预案演练的计划、方案,定期开展应急预案演练工作。

  四、应急处置

  1、预案启动。当收费站发生供配电设备故障,无法正常供电时,经应急领导小组决定,启动本预案。

  2、故障判断。

  (1)停电发生后,由监控或办公室值班人员在第一时间通知电工。接到通知后,电工应立即赶到低压配电室,检查市电供应是否正常。如市电供应正常,则判定供配电设备发生故障。

  (2)迅速检查低压配电室各开关、指示灯是否正常,初步判断故障的性质。如故障较轻,可立即着手解决;如故障较重或难以第一时间判断,则应立刻联系机电维护员,联合排查,尽快查明原因,确定发生故障的设备、线路。

  (3)查明原因后,根据故障性质,将故障分为轻微故障、一般故障、严重故障,分别采取应对措施。

  轻微故障:可以由电工单独、快速解决的故障。

  一般故障:可以由收费站自行解决,不会引起收费系统断电的故障。

  严重故障:收费站无法自行解决,或可能引起收费系统断电,造成较大影响的故障。

  3、故障汇报

  (1)轻微故障。应立刻着手解决,事后汇报站领导即可。

  (2)一般故障。应及时汇报值班领导,在应急领导小组的统一部署下快速、有效地开展处置工作,坚决避免一般故障转化为严重故障。

  (3)严重故障。应及时汇报值班领导,并由值班领导、收费站站长上报公司领导及相关部门,立刻采取措施,坚决控制事态,力求将损失降到最低。

  4、临时处置

  当发生严重故障,可能引起收费系统断电时,应视情况采取临时处置措施,优先保障收费系统正常运行。

  (1)关闭非必要设备供电开关。当发电机或相关设备、线路发生故障时,在UPS蓄电池供电状态下,为争取故障处理时间,应及时关闭监控室的监视器、非监控工作站等非必要设备电源,必要时可采取关闭部分车道电源的办法,以最大程度延长蓄电池供电时间。

  当班班长应立刻赶赴收费现场,维护好收费、车道秩序,必要时协助机电维护员关闭部分车道电源。

  (2)跨接UPS、稳压电源线路。当UPS或稳压电源发生故障,在缺少备件的情况下,应跨接故障UPS或稳压电源的线路,在屏蔽故障设备功能的情况下暂时恢复供电,优先保障收费系统功能正常。

  (3)使用备用电缆。当线路出现故障无法立刻修复时,应使用备用电缆,临时恢复供电,随后再对损坏的`线路进行维修或更换。

  5、故障维修

  当收费站供配电设备故障发生后,在采取必要的临时处置措施后,应立刻对故障设备进行维修、更换,在最快时间内保证设备、线路正常工作。

  对于收费站可自行解决的设备故障,在应急领导小组统一部署下,应立刻安排进行配件的购买、人员的组织、现场的协调等工作,电工具体负责维修工作。

  对于收费站无法自行解决的设备故障,根据公司相关政策,由机电维护员填写《设施、设备故障报告》,及时上报收费部,并联系、督促签约厂家维修人员到站维修。

  6、责任划分

  根据公司相关政策,对故障维修采取以下方式进行责任划分:

  收费站责任:(1)负责轻微故障、一般故障的处理;(2)对于严重故障,及时向公司领导及上级部门上报,并填写、上报《设施、设备故障报告》;(3)采取必要的临时处置措施;(4)配合签约厂家进行故障的判断、维修等工作。

  收费部责任:(1)负责联络、协调签约厂家,督促厂家维修人员尽快落实维修工作;(2)指导收费站进行故障处置工作。

  签约厂家责任:根据协议内容,按时修复故障设备,恢复设备正常功能,保证设备的正常运行。

  7、应急结束

  当故障设备维修、更换完成,供配电系统恢复正常运转时,经应急领导小组研究决定,结束本预案。

  8、后期处置

  总结汇报:预案结束后,应急领导小组应安排专人对本次行动进行口头或书面总结,如有必要,应形成报告向公司领导或上级部门进行汇报。

  组织整改:预案结束后,应急领导小组应对故障发生的原因、应急处置的过程进行反思,查找不足之处,在接下来的过程中进行整改,不断提高收费站应急管理水平。

  五、应急保障

  1、通信保障。应急领导小组成员应保证电话24小时开机,以确保能被及时联系到位。

  2、物资保障。根据收费站自身的能力,加强应急物资建设,购置必要的油料、工具、配件、线缆等应急物资,优先确保在发生严重故障的情况下,自身具备较强的临时处置能力。

  六、本预案自20xx年5月1日起实施。

停电的应急预案范文 篇3

  1、总则

  1.1编制目的

  为实现国家对煤矿这个特殊行业供电系统安全运营,做好停电事故应急预案,达到供电设施安全可靠运行,及时有效地做好我公司停电事故应急救援工作,最大限度地杜绝或减少人员伤亡和财产损失,维护煤矿工人的生命安全和我公司的正常经营秩序,针对我公司实际情况,为了进一步认真落实各级政府及主管部门对煤矿安全生产工作的指导意见,以及始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本,安全重于泰山”的管理观念,把事故隐患消灭在萌芽状态,根据我公司马电力供应情况特制定停电事故应急预案。

  《煤矿停电事故应急预案》是保障煤矿安全生产的一项重要措施,是确保煤矿企业发生停电后能快速响应、迅速处理、采取措施,避免发生人员及财产损失的重要举措。

  1.2编制依据:

  《煤矿事故停电应急预案》编制依据为《安全生产法》、《矿山安全法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《煤矿安全规程》、《电力安全工作规程》、《安全生产应急管理条例》以及相关其它管理规定。

  1.3适用范围

  本应急预案适用于翼城县东沟煤业有限公司,矿区供配电设施、设备发生异常或停电事故情况下的应急处置。

  1.3.1、548(黄家垣)线停电;(事故、临时、计划)

  1.3.2、565(庄里)线停电;(事故、临时、计划)

  1.3.4、自备电源(发电机)不能正常启动;

  1.4应急预案体系

  1.4.1、成立停电事故指挥部

  总指挥:李鹏

  副总指挥:刘岩峰李治华

  成员:赵佐元张万虎高连龙刘岩兵姚存茂

  停电事故指挥部设在矿调度室,调度室主任由王青担任。

停电的应急预案范文 篇4

  停电发生时的措施:

  1、接到停电通知的状况下,管理处应事先将停电线路、区域、时光、电梯使

  用以及安全防范要求等状况通知相关业主,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程部应做好停电前的应变工作。

  2、在没有接到任何通知、突然发生停电的状况下,工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电状况,了解何时恢复供电,并将了解的状况通知管理处。

  3、保安部立即会同工程部派人分头前往各楼检查电梯运行状况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。

  4、管理处立即将停电状况通知相关业主,并在主要出入口发布停电通告,要求业主持续冷静,做好防范。

  5、若突发停电时,正值大楼正在上班营业,保安部应协助维持好秩序,并要注意防火,防止发生火灾。

  6、安排员工到各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关掉大门。

  7、派人值守办公室、值班室,做好解释和疏导工作,防止与业主发生冲突。

  8、详细记录停电事故始末时光、发生原因、应对措施以及造成的损

停电的应急预案范文 篇5

  停电发生后采取的紧急措施:

  1、配电房值班员发现停电故障,应及时通知管理处工程管理员。

  2、工程管理员立即到现场,组织当值电工检查电力系统状况,并及时汇报管理处主任;

  3、当外线故障导致主供电源停电时;

  1、值班电工要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,按《电业规定》要求将主供电源进线柜真空开关退出,挂上“有人工作,禁止合闸”指示牌;

  2、值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电状况;

  3、工程管理员及时把状况汇报管理处经理,并提启用备用电源,经管理处主任批准后,用电话向住客解释停电原因并提醒住客做好来电的准备;

  4、工程管理员要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;

  5、当内线故障导致主供电源停电时;

  6、工程管理员组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;

  7、加强电区域的安全巡逻;

  8、工程管理员及时把状况汇报管理处主任,经管理处主任批准后,用电话向用户解释原因并提醒用户做好来电的准备;

  9、工程管理员要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;

  10、检查设备运行是否正常,停电区域是否已恢复正常;

  11、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;

  12、详细记录事故全过程(停电时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等)。

停电的应急预案范文 篇6

  一、停电处置:

  l、医院应采取双向供电及自备发电机组,一旦市政电力供应发生故障,则院内立即发电。

  2、因供电设备故障造成停电,应及时组织人员抢修,将停电范围控制到最小化。

  3、后勤保障部与有关电力部门协调,停电前应事先通知我院电工班,做好自己发电准备。

  4、临床科室常规备有照明用物,定期检查,保持完好状态。

  5、接到通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用电动力机器时,需找替代的方法。

  6、突然停电后,立即寻找抢救患者机器运转的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等;同时起动自发电源。

  7、同供电部门联系,查询停电原因及时间。

  8、医院自备发电机需经常注意保养及时检修,保证随时可以发电供临床急需。

  9、如遇人员触电或电起火应立即切断电源;将触电人员立即送往医院抢救并拨打119火警电话。

  二、组织措施:

  1、报警:发生用电火灾应立即向消防部门报警及向有关部门报案,并向科主任、医院领导报告。并组织力量救人。

  2、报警电话:

  火警:

  救护:

  办公室:

  保卫科值班室:

  3、人员组织与分工:

  当班电工:接市政停电通知后,应通知有关科室及人员,并做好自发电源准备。

  班长:负责事故抢险及应急处理,安排人员救护伤员;组织发、送电。

  科主任:现场总指挥。

  电力技术员、维修工:协助科主任参与抢险。

  其它人员:参与救人、保护事故现场。

  警卫:负责警戒、维护秩序。

  三、组织机构:

  组长:

  副组长:

  成员:

停电的应急预案范文 篇7

  一制定目的

  为了保证水厂正常运行供水,预防突发停电和电气设备突发故障,影响正常供水,结合我司实际情况,特制定本停电应急预案。

  二适用范围

  适用于本公司生产运行和办公室办公用电。

  三应急小组

  组长:主管生产副总

  负责停电后应急工作总指挥。

  副组长:生产部经理

  负责执行、协调停电后应急工作。

  成员:电气工程师维修工程师生产部当班人员

  电气工程师:负责对停电原因的判断和提出相应解决电气问题的方案。

  维修工程师:在组长和电气工程师的指导下,维修所需维修的设备。

  生产部当班人员:负责停电后和恢复供电后生产设备的操作和对停电过程所有事件的记录。

  四停电分类、对我司影响和应急对策

  1厂区停电

  (1)影响

  取水泵房被迫停止运行取水、反应池、沉淀池和虹吸滤池停止运行。

  (2)应急对策

  本厂区属于低压电路,停电时应做好以下工作:

  A生产部当班人员遇到停电时,先把当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。

  并上报直属上级领导,记录停电时间和事件。

  B在生产部经理的安排协调下,电气工程师对停电原因进行检查,判断是市政供电线路故障还是本厂区设备故障的原因。

  C电气工程师对停电原因判断后所提出应急方案,由生产部经理实施。若是市政线路故障,应先咨询供电公司停电原因和停电时间,再决定是否用发电机进行发电生产,运行发电机时应严格按操作规程进行。

  D若是厂区内部设备问题,由电气工程师进行原因排查,再进行维修。待故障排除后,电气工程师允许恢复通电后再进行生产。

  E恢复正常供电后,生产部当班人员记录过程所有事件。

  F若是由火灾等重大事故引起的停电,必须第一时间上报总经理,由总经理组织一切应急工作。

  2屯城厂区停电

  (1)影响

  二级泵站停止运行供水,化验室和办公室所有工作被迫停止。

  (2)应急对策

  本厂区属于低压电路,停电时应做好以下工作:

  A生产部当班人员遇到停电时,先把二级泵站供水泵的出口阀门关闭,打开重力流阀门,防止清水池溢流。接着关闭二氧化氯发生器和连接二氧化氯出气管的'小泵,关闭二氧化氯发生器出气阀门,防止二氧化氯气体泄露。再把正在运行的其它设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。并上报直属上级领导,记录停电时间和事件。

  B在生产部经理的安排协调下,电气工程师对停电原因进行检查,判断是市政供电线路故障还是本厂区设备故障的原因。

  C电气工程师对停电原因判断后所提出应急方案,由生产部经理实施。若是市政线路故障,应先咨询供电公司停电原因和停电时间,再决定是否用发电机进行发电生产,运行发电机时应严格按操作规程进行。

  D若是厂区内部设备问题,由电气工程师进行原因排查,再进行维修。待故障排除后,电气工程师允许恢复通电后再进行生产。

  E恢复正常供电后,生产部当班人员记录过程所有事件。

  F若是由火灾等重大事故引起的停电,必须第一时间上报总经理,由总经理组织一切应急工作。

  3两个厂区同时停电

  (1)影响

  两厂区的所有设备停止运行,无法进行加压供水。

  (2)应急对策

  A两个厂区同时停电可以判断为市政线路停电。生产部当班人员先把当前两个厂区正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态(位置),以防止线路突然来电,使设备非正常启动。并上报直属上级领导,记录停电时间和事件。

  B生产部经理咨询供电公司停电原因和停电时间。如果停电时间过长不能供水,主管生产副总须与客服部人员沟通,客服部应向客户发出停水通告,以便得到客户理解,维护公司形象。

  C若是由地震等重大灾害引起的停电,必须第一时间上报总经理,由总经理组织一切应急工作。必要时请相关政府职能部门协助。

  五事后总结

  停电事故处理完毕,生产部经理根据当班人员过程记录、电气工程师对停电原因判断和提出解决方案等方面进行总结,吸取经验,有利于提高下次发生同类停电事故的处理能力。

  六应急保障措施

  1本预案由生产部组织实施,由技术部、维修部和供应部等其它部门进行配合。

  2维修部要配合生产部定期检查发电机,确保发电机需运行时处于正常状态。

  3由电气工程师和维修部人员提供停电应急时所需工具名称、规格等,列出清单,交给生产部经理进行工具配备,工具由生产部长期保管。

  4若是电气设备问题公司内部人员无法解决的,需供应部联系设备厂家,要求厂家派人第一时间赶往本司工作,确保生产运行。

  七预案的启动、管理与更新

  1本预案由技术部制定,经公司相关部门审核通过后才能启动。

  2本预案由技术部管理并根据实际情况定时进行更新,更新后须经公司相关部门审核通过后才能启动。

停电的应急预案范文 篇8

  机房是我单位的重要场所,重要仪器、设备相对集中,一旦发生事故,会造成严重后果。为此特制定本应急预案。

  一、触电

  (1)一旦发生触电事故,应迅速安全切断电源,切忌直接接触触电者。

  (2)即刻拨打紧急电话120并通知相关领导,同时开展现场应急救护。

  二、火灾

  1、报警程序:

  即刻通知领导及相关部门,根据火情大小如需报警立即就近用电话或手机报告消防中心(电话119)。

  2、组织实施:

  机房管理员一旦发现火情后,应即刻切断电源,并使用灭火器扑救起火设备。

  三、空调漏水

  若空调系统出现渗漏水,应立即安排停用故障空调,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,同时临时用电扇进行降温。

  四、设备发生被盗或人为损害事件

  (1)发生设备被盗或人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告中心负责人,同时保护好现场。

  (2)中心负责人接报后,通知保卫处,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。

  (3)当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向领导汇报。

  五、机房停电

  (1)接到长时间停电通知后,应及时发布相关信息,部署应对具体措施。

  (2)如遇临时停电,且停电时间在3小时之内,管理员要检查UPS是否正常工作,以确保机房设备的正常运行。。

  六、网络故障

  (1)发生通信线路中断、路由故障、流量异常等故障后,网络管理员应及时查清通信网络故障位置,隔离故障区域,组织相关技术人员检测故障区域,逐步恢复故障区与服务器的网络联接,恢复通信网络,保证正常运转。

  (2)事态或后果严重的,应及时报告领导并请求协助解决。

  七、不良信息和病毒事件

  (1)发现不良信息或网络病毒时,管理员应立即断开网线,终止不良信息或网络病毒传播,并报告。

  (2)中心负责技术人员应采取隔离网络等措施,及时杀毒或清除不良信息,并追查不良信息来源。

  (3)事态或后果严重的',应及时报告相关领导以及相关部门。

  八、服务器软件系统故障

  (1)发生服务器软件系统故障后,在确认安全的情况下,重新启动故障服务器系统;重启系统成功,则检查数据丢失情况,利用备份数据恢复;

  (2)若重启失败,应立即安排备份服务器启用,并请求技术人员支援,作好技术处理。

  九、注意事项:

  第一、机房管理员要加强日常监控,及时处理、消除及上报安全隐患。

  第二、备齐安全相关装备。

  第三、及时做好备份。

  停电情况发生后采取的紧急措施:

  1配电房值班员发现停电情况故障,应及时通知管理处工程主管。

  2、工程主管立即到现场,组织当值电工检查电力系统状况,并及时汇报管理处主任;

  3、当外线故障导致主供电源停电情况时;

  1、值班电工要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,按《电业规定》要求将主供电源进线柜真空开关退出,挂上“有人工作,禁止合闸”指示牌;

  2、值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电情况状况;

  3、工程主管及时把状况汇报管理处经理,并提启用备用电源,经管理处主任批准后,用电话向业主解释停电情况原因并提醒业主做好来电的准备;

  4、工程主管要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;

  5、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;

  6、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;

  7、详细记录事故全过程(停电情况时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等);

  8、当内线故障导致主供电源停电情况时;

  9、工程主管组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;

  10、加强电区域的安全巡逻;

  11、工程主管及时把状况汇报管理处主任,经管理处主任批准后,用电话向用户解释原因并提醒用户做好来电的准备;

  12、工程主管要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;

  13、检查设备运行是否正常,停电情况区域是否已恢复正常;

  14、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;

  15、详细记录事故全过程(停电情况时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等)

停电的应急预案范文 篇9

  一、维护现场秩序

  1、服务员要保持冷静,维护现场秩序,稳定客人情绪。

  2、向客人表示歉意,同时密切注意场内情况,防止各种意外事件发生。

  3、向客人提供备用照明设备。

  二、通知领班和工程部

  1、将停电具体情况,包括场内人数、客人情绪以及已采取的应急措施等细节报告领班。

  2、将停电情况报告给工程部,请其立即检修。

  三、根据预计的停电时间采取相应的措施

  1、如在短期内可恢复用电,可使客人保持原位,在恢复照明之前要维护好场内秩序,避免发现各种意外事件。

  2、如不能在短期内恢复用电,可引导客人安全离开事故场所,期间注意避免客人发生碰伤、摔伤或遗失物品等意外事件的发生。

  3、再次因意外停电事件地发生向客人表示歉意。

  四、处理客人未付费用

  1、服务员将客人未付账单交予领班,由领班负责未付账款的催收。

  2、领班将账单情况通知前台收银处,防止现跑账现象。

  3、在催收过程中,领班可在上级授权的范围内,酌情减免客人的账务。

停电的应急预案范文 篇10

  1、事故风险分析

  事故发生的可能性、危害程度及影响范围:事故发生的可能性、危害程度及影响范围,参见综合应急预案中《不连沟煤矿事故风险分类统计表》。

  2、应急处置基本原则

  遵循“先通风后检查瓦斯再送电”的原则。

  3、应急组织机构及职责

  3.1应急组织体系同综合应急预案部分

  3.2不连沟煤矿应急救援指挥部职责同综合应急预案部分

  4、预防与预警

  4.1危险源监控

  4.1.1危险源的监控方式、方法

  矿井KJ66N安全监测系统对主要通风机的负压、电机运转参数、局部通风机和其它设备的开停实施连续监控,当出现矿井突然停电、停风时系统自动报警。

  调度室对全矿的机电设备进行集中监控,当出现矿井突然停电、停风时系统自动报警。

  变电所值班人员、主通风机司机发现停电停风立即向调度室汇报。

  井下跟班矿领导、队长、瓦检员、安检员和各作业地点人员发现井下巷道风流停滞、震动、反向立即采取应急措施并向调度室汇报。

  调度接到事故报告后,应立即汇报跟值班矿领导、矿长和总工程师。

  信息组要对各级人员入井跟踪检查。需要立即撤离井下人员时,利用电话群呼预警。

  4.2预防措施

  4.2.1通风机停电停风预防措施

  矿机电管理部定期对供电线路、入井线路及开关设备进行检查。

  每月对回风井两台主要通风机进行切换,保证运转风机出现故障时备用通风机必须能在10分钟内开动投入运行。

  保证主通风机双回路供电的可靠性,机电队应加强供电系统的日常巡检工作,出现问题及时处理,确保风机连续正常运转。

  按计划对风机整体和部件进行检查,做好维护检修工作。

  机电管理部至少每月检查一次主要通风机,改变通风机叶片角度,必须经矿通风主管科室和总工程师批准。

  通风主管科室、机电管理部每季度应至少检查一次反风设施,每年应进行一次反风演习。

  主要通风机司机负责监护主要通风机运转状态,每小时记录一次运行参数,发现异常,立即报告,严禁主要通风机“带病”运行。

  加强供电系统管理,杜绝主要通风机无计划停电、停风。主要通风机因检修等原因需停电、停风时,必须制定安全技术措施,报矿总工程师审批。

  主要通风机安设设备开停、负压传感器,实时监测风机运行状态;主要通风机司机每隔一小时对主要通风机的运行参数记录一次,并对所测数据进行趋势分析。

  4.2.2主要通风机停电停风应急措施

  矿井主要通风机突然停电停风时,领导小组人员立即赶到井调度室,通风人员一律坚守岗位或在通风调度待命,不得外出,随时听从领导小组的派遣。

  机电队在10min内尽快启动主要通风机。

  主要通风机在10min内不能启动运转时,及时启动备用通风机运转,若备用通风机不能启动运转时,调度立即通知切断井下一切电源,井下变电所断开通往各用电点的动力电源,并通知机房值班人员立即打开井口防爆门。

  井下人员发现停风后,立即停止一切工作,在安全检查员、瓦斯检查工和采掘班组长的引领下,有序撤往采煤工作面进风巷,掘进工作面局部通风机安装地点或其它进风巷内。安全检查员、瓦斯检查工及时向调度汇报撤人待命情况,同时由瓦斯检查工随时检查所在地的风量,瓦斯变化情况,如有变化立即汇报矿调度室。井下各变电所、水泵房等处的值班人员应坚守岗位,等待通知。

  矿井主要通风机突然停电停风安全应急领导小组人员立即赶到矿调度室,查明原因、制定相应措施,尽快恢复主要通风机送电。

  矿值班领导或应急领导小组组长根据停风的具体情况,迅速决定是否人员全部撤出,并按"矿井灾害预防处理计划"的要求全员行动。

  4.2.3主要通风机恢复送风措施

  经矿值班领导或主要通风机停电停风安全应急领导小组同意,恢复主要通风机供风。机房值班人员尽快启动主要通风机运转,同时关好防爆门,并汇报井调度。

  矿井主要通风机运转30min后,瓦斯检查工首先进入变电所、水泵房检查瓦斯情况,瓦斯浓度在0.5%以下时,方可恢复送电。

  4.2.4局部通风机停电停风应急措施

  局部通风机停电后,在安全检查员、瓦斯检员和班(队)长的带领下,立即停止一切工作,撤出人员至局部通风机安装地点,人工将闭锁开关手把打至切断电源位置并闭锁,在停风巷道口设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并汇报矿调度室。

  瓦斯检查工随时检查停风巷道栅栏处及撤出人员所在地的瓦斯变化情况,并及时向矿调度室汇报。

  4.2.5局部通风机恢复送风措施

  局部通风机恢复供电前,瓦斯检查工必须先检查局部通风机及其开关地点附近10m内瓦斯浓度不超过0.5%,方可汇报调度通知变电所向局部通风机供电,局部通风机在启动运转前,必须由救护队员先查明停风巷道内瓦斯和二氧化碳浓度。若停风巷道内,瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%,局部通风机及其开关地点附近10m内瓦斯浓度不超过0.5%,可人工启动局部通风机运转,若超过规定,必须制定专门措施,限量排放。局部通风机正常运转后,及时汇报矿调度室。

  局部通风地点恢复正常通风后,经瓦斯检查工、安全检查员和电工检查符合规定,汇报井调度恢复该处供电,人工恢复闭锁供电,恢复生产,并由安全检查员汇报生产恢复情况。

  4.3预警条件

  4.3.1矿井或掘进工作面突然停电、停风。

  4.3.2井下巷道风流停滞、震动、反向。

  5、信息报告程序

  同综合应急预案部分

  6、应急处置

  同综合应急预案部分

  6.1处置措施

  6.1.1主通风机停电停风处置措施

  1)当主通风机停运后,当班司机要立即报告调度室和队值班领导,由队值班领导和值班电工等分析查看主要通风机停运原因。

  2)由于机械故障造成停运,则立即开启备用主通风机,并对有机械故障的'主通风机进行检修。

  3)由于电网波动造成的主要通风机停车时,值班司机立即重新启动停车的主通风机。

  4)由于值班司机或电工操作失误导致主要通风机停车时,要立即安排熟练职工或按照正常程序再次恢复操作,开启主要通风机。

  5)因停电造成主通风机停止运转时,主通风机司机必须立即打开风井防爆门和行人风门,充分利用自然风压进行自然通风。并立即通知调度室,调度室立即通知井下各作业点人员停止工作、切断电源撤至采区进风巷中。

  6)各施工地点在撤离时,由跟班班(队)长负责组织集体有序撤离,当班电工负责将本施工区域内的电气设备开关全部打到零位并闭锁,采区变电所变电工关闭向各个施工地点供电的总馈电开关,然后关闭总开关后撤至规定地点。采区所有人员由瓦检工通知,并撤离。巷道口处打上栅栏,设立警示标志,严禁任何人员进入。

  6.1.2局部通风机停电停风现场处置措施

  1)井下局部通风机因停电或其他原因停止运转时,现场人员立即通知调度室、通风准备队。

  2)局部通风机停止运转后,立即切断停止供风巷道内一切非本质安全型电气设备的电源,同时立即启动备用通风机;现场班(队)长和机电修理工要迅速向调度室汇报,同时查明停电原因,及时恢复局部通风机向巷道供风。

  3)备用局部通风机不能开启时,现场班(队)长要迅速将全部人员撤至全风压通风的进风巷中。

  4)安检员、瓦检员要监督现场班(队)长完成撤人工作及设置栅栏的工作;停风期间,瓦检员要注意检查栅栏处的气体情况,将瓦斯浓度变化情况及时汇报通风准备队和调度室。

  5)独头巷道口设置栅栏、挂明显的警示标志牌或派专人在巷道口新鲜风流中看守,严禁人员入内。

  6)安检员要检查栅栏和警示标志的设置情况,在局部通风机恢复正常通风以前,严禁人员进入各独头巷道。

  7)停风的掘进工作面,未得到瓦检员同意任何人不准随意开启局部通风机。

  8)在未恢复通风前,进入停风区域中检查瓦斯时,必须两人结伴而行,两人间距5-10米,往里随进随检查,当瓦斯浓度超过1%,二氧化碳浓度超过1.5%,氧气浓度低于18%时,立即撤离,重新设置栅栏,设置警示标志牌,严禁任何人入内,汇报通风准备队、调度室。

  9)井下发生灾变时,在灾区或受灾变影响的区域,每个工作人员应进行避灾和保护自己。

  10)讲清时间、地点、遇险人数等,看到的异常现象(火烟、飞尘等),听到的异常声响,感觉到的异常冲击等,不可随意推断,以免给领导造成错觉,影响救灾。

  11)积极抢救:根据灾情和现场条件,在保证自身安全的前提下,采取积极有效的方法和措施,及时投入现场抢救,将事故控制在最小范围,最大限度地减少人身伤害和损失。

  12)安全撤离:撤退方向按避灾路线迅速向安全出口方向撤离。应尽量选择安全条件最好、距离最短的路线,迅速撤离危险区域,撤退时,要注意防护。

  13)妥善避灾:如在短时间内无法安全撤离灾区(通路冒顶阻塞、在自救器有效工作时间内不能到达安全地点等)时,应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室、或利用压风自救装置妥善避灾。避灾过程中,要努力改善和维持自身的生存条件,延长生存时间,等待救援。

  14)冷静、不惊慌,判断事故地点和自己的位置。

  15)在进风侧时,迎风撤;在回风侧时,迅速配用自救器,尽快转入进风侧。注意连续爆炸的威胁。

  16)撤退困难,尽快进入支护完好的硐室、压风自救装置地点进行躲避。

  17)注意躲避处的生存条件,有危险时,设法改善,条件允许时可以转移。

  6.2避灾路线:

  6.2.1正常通风情况下:

  采煤工作面→采煤工作面进风顺槽→6煤辅运大巷→副斜井→地面

  掘进工作面→掘进顺槽→6煤辅运大巷→副斜井→地面

  其他地点、硐室→6煤辅运大巷→副斜井→地面

  6.2.2若副斜井堵塞或无法通行时:

  采煤工作面→采煤工作面进风顺槽→6煤辅运大巷→进风立井→地面

  掘进工作面→掘进顺槽→6煤辅运大巷→进风立井→地面

  其他地点、硐室→6煤辅运大巷→进风立井→地面

  6.2.3反风情况下:

  采煤工作面→采煤工作面回风顺槽→6煤回风大巷→总回风巷→回风立井→地面

  掘进工作面→掘进顺槽→6煤回风大巷→总回风巷→回风立井→地面

  其他地点、硐室→6煤回风大巷→总回风巷→回风立井→地面

  6.2.4当井下发生灾害,造成采掘工作面顺槽或主要大巷等巷道受损堵塞通道而无法撤离时,应在调度室的统一指挥下,及时进入井下的临时避难硐室和永久避难硐室进行避灾,等待救援。

  7、应急保障

  7.1应急物资和设备的存放

  矿井地面供应站、地面消防材料库和井下消防材料库要按规定配备工具、消防器材和工程材料,定期由调度室牵头负责监督检查、物供部负责物资补充,确保应急物资能够满足应急需要。物供部和调度室要保证应急物资的储备量,不能随意挪用,要定期检查维护。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。(参照消防材料库清单附件三)。

  7.2应急抢险救灾物资设备调运方式

  当现场应急物资和设备供应不能满足需要时,请求指挥中心迅速下达命令,由物资供应中心调用各种排水、供电、开关、电缆等机电设备,进行抢险救灾。

  7.3自救器管理

  井下作业人员随身携带压缩氧自救器,由通风准备队管理、维护、校验。

  7.4急救设备管理

  医务室要配备相应的医疗救治药物、设备和技术人员,提高医务室应对事故的救治能力。

  7.5交通运输保障

  矿调度室、综合管理部、车队必须保证24小时有值班车辆。发生人身安全事故后,井下所有车辆必须立即为救援车辆让行;根据地面交通情况必要时由应急救援指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制,并根据需要开设应急救援特殊通道,确保救援物资、器材和人员运送及时到位,满足应急处置工作需要。

停电的应急预案范文 篇11

  (一)停电类型

  1、计划停电

  (1)电业部门或变电站停电时,生产技术部根据电业局或变电站停电有关事宜通知各单位做好停电准备工作,合理安排生产,保证停电时人员和设备安全。

  (2)公司内部高低压停电,必须执行停电工作票制度,生产技术部根据工作票停送电时间、停电范围所涉及的单位,认真做好通知、协调工作。生产车间、合作坑口(选厂)和井下用户最低提前一小时通知,若井下和生产车间、合作坑口(选厂)生产和人员未安排妥当时,不能停电。

  (3)各单位在接到停电通知后,应立即安排停电后的.生产事宜和人员、设备的安全工作,有备用电源的要启动备用电源。

  2、事故停电

  (1)事故停电后,生产技术部要及时了解停电原因,做好各停电用户的协调工作,并及时汇报领导。

  (2)各单位设置有备用电源的应立即将备用电源投入使用。

  (3)各矿区井下停电后,各坑口负责人和施工队负责人应立即组织人员将设备电源关闭,并进行安全撤离,同时要电话汇报公司值班领导,以妥善安排生产,并安全撤离有危险的工作人员。撤离时不要慌张,要遵守安全规程。

  (二)电气安全事故应急预案

  1、为了预防发生电气事故,对影响安全的主要设备应设置备用电源,井下要有停电撤离安全通道。变压器及主要设备一、二次保护要齐全、动作灵敏。

  2、发生停电事故后,首先要确定是故障还是线路停电,在确认为电气故障后,应切断高低隔离开关,对变压器或故障进行全面测试确定事故原因,同时立即向各矿区、选厂抢险队汇报,妥善安排生产并安全撤离有危险的工作人员;如事态严重,各矿区、选厂抢险队在抢险同时应向公司应急救援指挥部常设办公室汇报。

  3、设置了备用电源的,应立即将备用电源投入。

  4、发生电气故障后,各坑口、选厂电气人员应先对可能引起故障的地段和设备进行检查,将事故源排除,否则不能送电。若线路发生故障或断线,电气人员应对事故现场进行保护,防止发生意外。

  5、简单的变压器故障如:渗油、重轻瓦斯动作、套管破损等应由电气人员及时抢修。若属变压器内部故障,短时间无法恢复的,应在12小时内配置临时变压器,以满足生产需求;同时,对故障变压器进行解体修复。

  6、公司选厂电气人员应根据《能源管理制度》规定对所辖范围的电气设备和线路进行巡检。高低压保护设置、调整及主要电气设备的试验和隐患的处理必须经生产技术部批准并备案。

  7、事故发生后,生产技术部和选冶车间、合作坑口(选厂)电气人员应制定预防同类事故的措施方法等。

  8、发生高压电路故障由生产技术部和选冶车间、合作坑口(选厂)设备主任(坑长)负责事故调查和处理。低压电路和电气设备故障由车间、合作坑口(选厂)设备主任(坑长)负责,车间、合作坑口(选厂)电气人员负责处理。发生重大电气事故时,生产技术部根据需要可调用公司各单位电气工作人员进行事故处理;必要时请电业部门参与处理。

停电的应急预案范文 篇12

  (一)在手术过程中,如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时,医务人员应采取补救措施,以保证手术的顺利进行。

  (二)如果是一个手术间停电,立即检查是否跳闸或保险丝有问题,针对相应问题进行解决。

  (三)如果是全科停电,立即启用各仪器的备用蓄电池暂维持功能,同时通知电力维护技术员班、总务科等相关科室进性发电,若无蓄电池装置的仪器,可行手工操作。

  (四)停电期间,本手术间护士不得离开手术间,并密切观察患者的病情变化,以便随时处理紧急情况。

  (五)将各用电仪器关闭,以免突然来电时损坏仪器。

  (六)来电后,打开手术所用仪器,并重新调整参数。

  (七)护理人员将停电经过、时间、原因及患者的特殊情况,准确的记录于巡回记录单上,或书写报告交有关科室。

  (八)每位护士应熟悉电力维护技术员班的电话及各手术间线路走行情况。

  (九)仪器蓄电池应保持长期备用状态,专人负责,定期检查,以保持应急使用。

停电的应急预案范文 篇13

  工厂停电应急预案

  1。0目的

  为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际状况,制定本预案

  2。0适用范围

  公司电气人员

  3。0职责

  做好日常安全供电工作,落实安全生产职责制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。

  4。0应急程序

  4。1计划性停电应急程序

  4。1。1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,务必问清楚停电的时光,停多长时光及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。

  4。1。2工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。

  4。1。3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。

  4。2事故停电应急程序

  4。2。1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。

  4。2。2市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种

  4。2。3值班人员发现停电后要第一时光询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。

  4。2。3。1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时光,由经营计划部向各个部门发通知。

  4。2。3。2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。

  4。2。4工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。

  4。2。4。1瞬间闪断停电是由于故障较小没有构成跳闸造成瞬间失压,这种停电状况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。

  4。2。4。2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。

  4。2。5如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

停电的应急预案范文 篇14

  1.获取供电部门的通知:

  2.工程部将停电原因及何时能恢复供电向学校主管领导汇报并将停电时段通知全校师生。

  3.协助后勤处提醒食堂准备好停电时段饭菜,确保在停电状态下有饭菜供应给师生。

  4.晚间停电时段,任何部门禁止使用蜡烛及明火照明。保安人员要巡视校园,封闭大门,禁止外来人员进入。

  5.接到停水通知后,做好停水准备。告诉所有人员停水时间内节约用水。通知工作人员提前蓄水

  6.发生突然停水时,要及时与供水所取得联系,了解停水情况,包括停水时间长短,停水原因,何时恢复供水。

停电的应急预案范文 篇15

  为做好停电状态下应急处理工作,保证学校教育教学工作正常运行,确保师生员工在校学习、工作和生活有序进行,结合本校实际,特制定本应急处理预案。

  一、供电系统安排停电

  1、学校提前将停电时段通知全校师生。

  2、教导处安排停电时段作息信号。

  3、总务处提前安排以下工作:

  (1)食堂提前准备好停电时段饭菜,确保在停电状态下有饭菜供应给师生;

  (2)水电工做好配电房准备工作,待开始供电时及时送电;

  4、各位教师调整教学方式,关好用电设备。

  5、电工准备好发电器材,准备临时发电。晚间停电时段,领导组成员必须全部在校指挥并巡视校园。

  二、供电系统安排之外紧急停电状态

  (一)白天停电

  1、教导处安排停电时段作息信号。

  2、总务处关闭自备水源。

  3、教职工关闭用电设备。

  4、电工检查停电原因,到岗做好发电准备。

  (二)晚上突遇停电应急预案

  (1)过道、楼梯口应急灯自动开启,电工和值班人员开启学校备用照明用具。

  (2)上晚自习学生必须坐在教室原来座位,不得喧哗、起哄或走动。上课教师负责组织、管理好本班学生。

  (3)如正值下课、就寝前,学生在走廊、楼梯、厕所等,则要学生在原地站立,等自己眼睛已适应黑暗时,再慢慢回教室或寝室,坚决阻止学生在此时抢跑,追逐,推搡。

  (4)组织相关人员查明停电原因,并采取相应应对措施。电工做好供电设备检修,及时发电。

  (5)若停电20分钟后仍未能恢复正常供电,则晚自习暂停,值周组利用校园临时广播系统发出疏散信号,教职工分别控制楼道、楼梯口、主要通道,组织学生有序疏散。值周老师负责指挥学生按一楼、二楼、三楼、四楼顺序进行疏散、离校。值班老师关好教室电源。

  (6)晚自习学生没有离校之前,学校行政运转照常进行。

停电的应急预案范文 篇16

  一、目的`

  为确保物料提升机垂直运输过程突发长时间停电后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度地降低员工及相关生命安全风险,特制定项目部物料提升机垂直运输过程突发长时间应急处理和救援预案。

  二、组织

  本项目部成立应急救援指挥小组,负责指挥及协调工作。

  组长:

  成员:

  三、职责

  1.负责现场指挥,了解掌握物料提升机垂直运输停置位置情况、组织现场抢救工作。

  2.负责现场保护,设立警戒线,维护秩序,疏散人员。

  3.负责通知设备单位组织抢救,召集抢救人员,及时安全排除险情。

  四、应急救援程序

  当物料提升机遇长时间停电,且吊笼在上部不能升降,应采取以下紧急措施。

  1.操纵开关至"0"位,切断总电源;

  2.由操作人员或专业维修人员将卷扬机按如下步骤控制:

  (1)间断地用手按住,松开电磁吸铁,使吊笼通过重力下降,下降速度不得超过额定速度;

  (2)如吊笼中装有货物时,则将吊笼降至下一层楼层通道时,先把吊笼内货物卸至楼层内;

  (3)按(1)条方法,继续下降吊笼,直至吊笼降至最低位置。

  3.在抢险过程中,发生高处坠落事故,立即执行高处坠落事故应急处理与救援预案。

停电的应急预案范文 篇17

  一、应急程序

  (一)总务处电工班应急程序

  1计划性停电应急程序

  (1)电工在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。

  (2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。

  (3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由总务处以书面形式向各部门发出通知。

  (4)如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由总务处向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。

  (5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。

  (6)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置。

  (7)当外网停电后,启动发电机电源,保证手术室急诊科等重点部门的供电。

  (8)做好备用第二电源运行记录及恢复市电供电后的记录。

  2临时性停电应急程序

  (1)出现临时性停电时,应立即电话询问供电公司,问明停电原因及停电时间的长短。

  (2)通知应急小组组长或总值班,说明情况。

  (3)如停电时间较短(10分钟之内)应等待市电来后送高低压电。

  (4)如停电时间较长,应立即准备切换备用第二电源。

  (5)因各种原因双电源均启动不成,应尽快启动备用发电机,保证重点科室的供电。

  (6)做好备用第二电源的运行记录。

  (7)医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,医院电工立即导入备用电源,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院抵押电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

  (二)部门科室应急程序

  1各科室接到停电通知后,应该在允许情况下将所有设备的电源切断,待电路恢复正常后再投入使用。

  2接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。

  3突然停电后,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等。并应及时通知电工或总值班。

  4危重患者手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸氮的患者,用50ML注射器接吸氮管吸氮。

  5如双线均突然出现供电故障,院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救;护士应沉着镇静,上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压脉搏,电动吸氮者则采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,严密观察并请变化,其余工作人员则立即电话通知电工、总务处,并采用应急灯供照明。

  6加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火防盗。

  7电梯遇到突然停电后,后勤人员要做好乘客思想工作,向外面打电话,用人工方法把所有乘客放出去。

  二、保障措施

  1电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用。

  2电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。

  3临床科室常规备有应急灯电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态。

  4后勤部门要组织进行应急停电演练,每年1—2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序,确保病人安全。

停电的应急预案范文 篇18

  (一)制定目的

  为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。

  (二)适用范围

  本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。

  (三)应急原则

  大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合


停电的应急预案范文相关文章:

除雪防滑的应急预案范文

学生溺水安全的应急预案范文

村级防洪防汛安全的应急预案范文

最新雨雪天气的应急预案范文

2024消防的应急预案范文

关于幼儿园的应急预案范文

最新恶劣天气的应急预案范文

有关火灾的应急预案范文

大雪天气的应急预案范文

2024年消防的应急预案范文

停电的应急预案范文

停电的应急预案范文(精选30篇)停电的应急预案范文篇11、在接到停电通知的情况下,客服部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求通知每个住户,并在...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...