作文档>范文大全>文秘知识>活动方案

机房搬迁方案

更新时间:

机房搬迁方案(精选4篇)

机房搬迁方案 篇1

  一、机房搬迁概述

  本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准.

  生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。

  本方案是以尽量不影响日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。当然,在各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。

  我公司在上游厂商资源方面有较大优势,如在搬迁工作中出现设备故障,除在备品备件中提供的备件外,还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。

  二、搬迁规划

  1.实施流程:

  流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

  2.专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。

  3.编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。

  4.在搬迁过程中需要技术人员密切配合。

  5.为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。

  6.搬迁工作中的每项工作原则最少安排人,以保证工作的准确性。

  三、详细实施方案

  本次设备搬迁共两天时间,时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。

  为了搬迁能按时顺利进行,并且在搬迁后能够保证设备正常运行,我们制定了一系列简单明了的工作表,帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误,避免造成搬迁工作的延误。

  1.实施流程:

  2.目的机房的要求:

  需要在搬迁前检查目的机房的必要设备设施是否符合要求,本工作表是保证搬迁后设备能否稳定正常运行的先决条件,在搬迁前由搬迁负责人同相关人员填写确认。

  目的机房检查表

  项目是/否解决方法备注

  机房UPS功率是否符合要求

  机房制冷设备是否符合要求

  机房防尘是否符合要求

  设备电源是否到位

  (注意有特殊电源线要求的设备)小型机

  阵列柜

  PCServer

  交换机路由器

  切换器

  机房宽带接入是否完成

  所需IP地址是否到位

  3.设备关机搬迁前准备工作

  设备搬迁前的准备工作是非常重要和必要的,因为根据我们的经验,设备在长时间开机后关机会有意外故障导致不能开机或其他硬件故障情况发生。同时也有可能由于网络连接错误导致服务器启动后不能对客户正常服务。所以数据备份,连接端口标识,地址规划,备件准备都是非常必要的'。

  1)数据备份

  数据备份需要搬迁负责人和系统管理人员在设备搬迁前进行备份。这次备份是搬迁前的最后一次备份,是必须认真完成的一项工作。是在设备出现故障后能否快速恢复的保证。备份包括服务器的数据备份。网络设备的配置文件备份等。

  此工作表在备份时由搬迁负责人同系统管理人员共同确认完成。

  服务器表

  廊坊服务器名称服务器功能备份内容是否备份完成

  网络设备

  设备核心交换备份内容是否备份完成

  2)设备标记

  如果设备没有名称,需要为设备编制名称,并在每台设备上用标签打印纸标记名称,本表用于对设备没有详细标记情况下纪录。如有网络管理员有详细标记,替换此表。此表主要用于设备搬迁后的快速连接,避免由于连接错误导致的服务不能正常访问,延误搬迁事件等情况的发生。

  服务器

  项目网络接口号对应交换机接口号

  磁盘阵列:

  光线交换机端口对应服务器端口

  端口1

  端口2

  端口3

  端口4

  端口5

  端口6

  端口7

  端口8

  端口9

  端口10

  端口11

  端口12

  网络设备

  设备网络接口号(针对其他网络设备接口)对应设备几口号

  3)设备的关机下架搬运

  设备关机需要按照正常规则正常关机,PC服务器需要先停服务后关机的要注意先停服务再关机。小型机磁盘阵列按照操作规程按顺序执行每步操作完成关机。

  在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸,下架人员为我公司有多年施工经验的专业人员。要求下架时先将所有线缆拆除,所有设备要轻拿轻放,以免造成不必要的损失,设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到目的机房。

  搬运过程如果要用小推车等运输工具要在车上和设备间加垫缓冲物,以免在运输过程中震动过大,造成设备配件松动。

  4)设备上架

  设备上架按照下架相反程序操作。

  上架要按照双方提前设计好的位机柜布置图上架,布置图需要设计合理,节省空间,便于维护,美观。

  机柜布置图

  小型机机柜

  PCServer机柜

  5)IP地址规划

  IP地址规划是针对用户在搬迁后IP地址有变化,设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细IP规划,在配置时提高效率避免错误。

  根据同技术人员的交流,IP地址不需要改变,本项目省略。

  服务器表

  廊坊服务器名称原IP新IP备注

  网络设备

  设备原IP新IP备注

  6)备件备品

  根据我公司以往搬迁设备经验,在搬迁过程中经常会有一些易损件损坏,影响搬迁工作的顺利进行,甚至影响到用户的工作我们提。我根据以下服务器配置列表将提供额外的备品备件以备急需。

  廊坊服务器名称服务器功能基本配置

  备品备件表:

  设备数量单位

  光纤条

  内存1*2GB对

  硬盘100GBSAS块

  300GBSAS块

  测线仪个

  替换网线条

  捆扎带包

  标签打印机台

  X3650电源个

  Windows20xxServer企业版安装光盘片

  Windows20xxServer标准版安装光盘片

  IBMServerGuide光盘片

  我公司搬迁人员需要携带必要工具:螺丝刀,笔记本电脑,偏口钳等工具。

  四、应急处理

  在设备搬迁后出现异常情况时现场技术人员立即检查设备,检查故障现象,确定故障位置。

  硬件故障在备件准备范围内的立即更换,不在范围内的立即使用备用设备最短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统软件重新按装或恢复。

  五、搬迁时间安排

  时间安排

  项目时间(小时)备注

  备份(可提前备份)

  停机

  拆卸

  上架

  连接

  开机

  配置测试

  六、后续服务

机房搬迁方案 篇2

  因办公场地更换服务中心需对整体办公设备、办公家具、机房、拼接大屏、会议系统、视频会议系统等进行整体搬迁。机房的搬迁工作是整个搬家工作中关键的部分,所有的设备将在规定的菪机时间内从原有的机房备搬迁到新的地方,只有按照预定的计划,服务器在预计的时间内全部恢复正常的使用,才意味着整个搬迁工作的成功。所以机房的搬迁计划成为整个项目的关键所在。我们只有充分的考虑到搬迁过程中各个环节,预先统筹安排好各个部分的工作,把一些隐患排除在搬迁以前。确保搬迁工作的顺利完成。针对实际情况我们做了如下施工方案:

  一、项目调研

  1.根据用户提供的信息、资料进行实地核对,了解客户的基本情况,并建立文字档案,将核对后的文字资料整理,便于安装顺利进行。

  2.对特殊情况及时与用户相关人员进行沟通。

  3.了解用户要求,根据客户具体要求,具体实施计划方案,达到客户满意。

  4.做好送货施工前的准备工作。

  二、拆装

  与用户单位项目负责人接洽,按用户要求对需要搬迁的设备进行拆分包装。针对不同的硬件设备及配置功能情况在搬迁之前先进行原情况记录并做标号,搬迁时配备相应的运输保护设备和措施。例如拼接大屏拆装的时候需先将原有设备连接方式做记录并拍照、相应线缆固定标签,然后在地面铺设一层软垫,操作人员小心操作进行拆卸,包装的时候用从大屏厂家定制的专门包装盒(含内部防护泡沫)进行包装,上车前车斗底部和四周全部纸盒铺垫。整体线网捆绑牢固。做到无磕碰、最大减轻震荡。

  三、机房搬迁

  机房搬迁的准备工作是整个搬迁工作的极其重要的部分。在搬迁以前,我们要针对现有的服务器设备进行一次全面的检测工作,包括:硬件

  的配置的检测和软件信息的检测。准备工作要做的充分,这是保证搬迁工作能够顺利进行的.首要条件。通过检测我们不仅可以有效地把一部分隐患排除在搬迁之前,确保在搬迁过程中,机器设备的故障率降到最低,从而避免在搬迁工程中的计划外菪机时间。

  1.机房设备的检测

  (1)硬件设备的检测

  针对服务器的硬件设备,我们将详细的记录服务器的硬件配置信息,在搬迁以前明确硬件配置,具有针对性地准备一些备件,在服务器菪机的时候能够及时的修复服务器,及时的解决由于硬件故障产生的计划外菪机,避免不必要的菪机时间。

  (2)服务器软件应用的检测

  针对服务器的软件应用,我们同样也要进行一些常规的检测,把一些由于软件问题产生菪机时间减少到最低限度。从而使搬迁工作能够顺利进行。

  2.数据的备份

  数据的安全性在每个企业中都是至关重要,数据的丢失,不是以金钱来衡量的,所以数据备份在搬迁过程中显得尤为重要,甲方负责搬迁前数据备份工作,即使在搬迁过程中,真正遇到服务器系统问题时,我们也能够在最短的时间内解决问题,减少计划外的菪机时间。确保搬迁工作的顺利进行。

  3.设备标示

  我们会在搬迁以前对所有的服务器设备做好标示,做到一一对应,保证在搬迁过程中能够准确的找到某一台机器设备,保证搬迁的顺利进行。标示主要分为:

  (1)硬盘的标示:在某一块硬盘上做好标示,根据机器的阵列配置信息,给某一块硬盘标上号,然后把硬盘从服务器上取下,放在专用的配件箱内,用泡沫塑料包装好后,待运。注意:在做标签的时候一定要让标签能够牢牢地固定在硬盘上,以免在搬迁过程中标签脱落影响搬迁工作的顺利进行。

  (2)服务器标示:对某一台服务器的参数,我们将制成壹张参数表粘贴

  在服务器的上部。

  (3)对每一台设备在机柜上的位置进行标示。

  (4)对每一根跳线的上行口和下行口都进行明确都标示,确保在新机房内是按照原样就行恢复的。

  四、搬迁过程

  (1)设备的拆卸

  工程师按照项目进度表的时间来确定设备的拆卸时间,严格遵守规范化操作,保证机器设备没有物理性的损坏。操作步骤:

  1、把连接设备的数据线和电源线拔掉,所有的线材放置在统一的包装箱中,在包装箱上写上货物的名称,并打包封后待运。

  2、把设备拆卸后,放到指定的包装箱中,在包装箱的外壳上写上货物的名称,并打包封箱后待运。

  3、拆卸下来的设备贴上标签,注明机器的名称,放到指定的包装箱中,在包装箱上标明货物的名称,并打包封箱后待运。

  4、所有的螺丝等辅助设备全部放在统一的包装箱中保存待运。

  (2)运输过程

  使用专业的设备运输包装箱,确保硬件设备在运输过程中的安全性。包装要求按照工业标准。并附有货物清单,在运输以前由双方的项目经理签字确认;在搬迁到新的机房时,再次由双方项目经理签字确认。

  1、装箱用手推车运送到运输车辆处,由专业的搬运工小心轻放到运输车上,整齐摆放,固定,以防滑落。

  2、有押运人清点货物后,押运到新的办公地点。

  3、运输车在运输的过程中,一定要注意车辆慢行,以防在道路颠簸的情况下损坏设备。

  4、卸货时由专业的搬运工把货物先卸到货梯门口,然后由押运人清点货物全部到场后,由专业的搬运工把货物搬至指定位置。押运人再次清点无误后准备安装。

  五、设备的安装及恢复运行

  工程师按照原有记录的安装方案,把包装箱打开,根据安装方案把设备一一恢复原样。严格遵守规范化操作,把设备安装到指定位置。

  六、测试阶段

  在搬迁完成后系统及设备测试、恢复以及试运行阶段,提供驻守式技术保障,直至项目完成验收。

  (1)测试

  1.检查设备和线路是否连接正常,将设备逐一进行通电测试是否通电正常,检查有无异味。

  2.工程师根据线路以及原始技术文档开始进行测试,测试过程中填写施工测试记录,排除各种线路不通的情况,测试完毕后提交施工测试情况报告、线路路由文档。

  (2)试运行

  1.将所有的设备通电,查看设备的运行情况。 2.查看并测试设备,是否达到用户单位的要求。

  七、培训

  1.现场培训

  设备在安装过程中,详细讲解设备的安装事项,设备的调试、设置步骤及注意事项。

  2.专门培训

  此过程前提在基本信息建立,准备工作结束进入实施操作状态下进行,由技术人员进行初期客户的跟踪式服务,针对管理员而进行强化式培训,以确保软/硬件正常有序的实施下去。整个阶段一直持续管理人员能够独立进行设置操作后结束。我方负责培训用户单位有关技术人员,达到可以正常操作日常维护保养水平。并在以后如果技术负责人调整,要对新负责技人员进行培训,并达到相应技术操作和护保养水平。设备在调试过程中详细讲解调试步骤以及注意事项,详细讲解软件的安装、设置,遇到问题的处理方法。

  八、验收

  1.验收

  我公司应提前一天通知用户单位项目负责人,并且准备好全部与验收有关的各种验收文档与技术文档,陪同用户单位项目组验收人员对工程进行验收,相关技术负责人进行讲解,用户单位验收合格后,我方应向用户单位负责人员提供全套施工文档、技术文档(书面、电子),并且进行技术交底。

  2.项目交接

  技术人员在验收完成后留场进行项目的交接工作,向用户单位的技术负责人员进行项目交接,为用户单位技术人员演示设备较常出现的故障分析及排除方法,设备的维护调试方法,以及技术文档的使用方法,在规定的时间内完成项目交接工作,在征得用户单位同意后离场,整个项目结束。

  3.建立客户档案

  在项目移交工作完毕后技术人员建立该客户的客户服务维修档案表,记录日常电话咨询与上门服务情况。

  为保障本项目得以顺利的实施和可靠的运行,我公司制定了详细的技术支持、培训和售后服务方案,本投标方按照ISO9001质量体系的标准,为本项目提供快速的服务响应和优质的服务内容。

  九、售后服务

  1.产品保修

  本次项目内新装的设备全部按照行业保修规定执行;原有设备搬迁类自验收交付起结束。后期可继续提供相应售后维护,承诺只收取维护成本费用。

  2.电话支持

  为用户提供7×24小时技术援助电话,解答用户在系统使用中遇到的问题,及时提出解决问题的建议和操作方法。 24小时热线服务电话:。

机房搬迁方案 篇3

  一、概述

  政府、企业事业单位随着自身和城市规划与发展,会涉及办公、生产场所的新建、搬迁、改建等多种情况,这其中机房迁移是一项非常重要的工作,涉及多类不同设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,机房的迁移可以说是一项精密的系统工程。

  在场所搬迁过程中,原场所机房空调环境、电源控制等一般会进行优化和调整,以满足日益增长的系统需求,这些调整的规范性、科学性将对运行在此机房中的.关键业务系统构成了严重威胁。

  为保障机房搬迁工作顺利、有序、高效实施,为保证原机房网络设备的正常平稳搬迁、恢复和运行而提供的服务方案。

  二、总体规划

  在系统搬迁过程中通常分为计划、测试、实施三个阶段进行。

  业务系统设备的搬迁需要经过前期调研准备、搬迁前系统有效的备份、应急预案的制定和测试、搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划并严格按照该计划实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。因此,我们应当在搬迁前制定周密的计划并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施

  三、实施过程

  系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:

  1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。

  2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等

  3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。

  4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。

  5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。

  四、典型客户

  省、市、区县政府单位。

机房搬迁方案 篇4

  一、总体要求

  1.搬迁方案

  机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。

  搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。

  2.搬迁要求

  搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。

  应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。

  3.其他要求

  ?保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运

  行;

  ?保证各硬件设备搬迁过程中不损坏;

  ?对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持;

  二、搬迁前提条件

  1.搬迁实施方案

  充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对学校的影响降至最小。流程主要根据搬迁前的需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

  现场勘察与各公司技术人员现场交流确定实施方案对所有设备进行分析,制定应急方案 2.综合布线

  综合布线和各专线全部联通并测试通过,相关合作单位出具验收报告等。各种接口和连接孔制作完毕并符合要求。所有的数据专线和普通电话号码所对应的机柜配线架号必须是准确无误的,各工位所使用的电话号码必须提前确定。

  3.工位信息点及电源

  安装、调试好所有工位所对应的信息点及计算机用配电电源,保证可用。

  4.数据备份

  原机房设备重要数据全部进行备份、记录和标记,搬迁人员全部进行相关技术培训,关键设备制定详细的搬迁和运输方案。

  所有备份数据通过光盘或者磁盘阵列的方式备份,备份数据为防止外露需要网络管理员进行备份和处理。

  在正式搬迁前,给各个相关业务部门发送数据备份通知,要求各个部门自行进行重要数据和文件的备份工作。

  5.搬迁工具及设备提前采购

  根据机房服务器、网络等设备搬迁过程中所需要的工具,制定工具清单,对没有或无法满足搬迁要求的工具提前采购(含网线);新机房所需的设备或学校实际运行所需的设备,如需要,一并提前采购。

  服务器、网络等部署所需要的网线、跳线等必须是数量足够、质量可靠、分颜色管理,并贴有相对应的标签,满足搬迁后服务器、网络等快速部署的需求。

  6.光纤迁移准备

  联系学校光纤服务商,告知学校机房搬迁事宜,提前进行新老机房光纤迁移可能性的论证及所需要准备的工作;在确定具体搬迁日期后,联系施工队伍,开展光纤迁移工作。

  综合来说,新机房的设备安装要合理、美观便于维护和使用,新老机房平滑过渡。

  三、搬迁工作内容

  1.搬迁技术工作

  1)确定机房搬迁的负责人以及负责人的联系方式,保证在搬迁的过程中统一指

  挥管理。

  2)确定服务器的数量,服务器的型号,服务器的配置等,如有需要,联系相关

  服务器的供货商或者厂家提供技术支持或者备件支持服务,并且在搬动服务器之前必需有详细的表格记录。

  3)确定相关的辅助设备,如:配线架、尾纤、跳线、插排等。

  4)服务器数据的备份,所有关键数据(包括程序,数据库,各服务器的配置参

  数)必须进行备份。

  5)确定各个服务器搬迁后的.IP变动和路由情况,并做好详细日志。 6)学校总体ip地址规划(有线,无线)及实施方案。

  2.机房搬迁可能的影响及影响评估

  在此过程中,由机房搬迁负责部门组织,相关部门参与,机房搬迁负责人就新机房环境的准备情况,包括:空调环境、电源控制等,机房搬迁设备状况清单、搬迁所涉及的工作范围、内容,以及搬迁过程中可能发生的事故、故障,存在的风险等方面进行汇报,各个部门进行评估,制定出机房搬迁影响评估报告,并交由上级领导审阅。

  3.绘制图纸,详细记录搬迁前后的情况

  提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置,还要事先量好机器的具体尺寸,对所有设备进行编号,并填入登记表中之后到现场规划机器的具体摆放位

  置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。

  因搬迁后电话及网络需与之前保持一致,对相关点位进行备份,在搬迁后将根据原有机房点位进行恢复。

  4.对设备进行分类统计

  机房设备包括服务器、核心交换机、配线架、防火墙、存储设备、UPS等,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。

  5.系统备份

  建立一个覆盖中心的数据库备份系统,包括数据中心和所有运作中心各种数据的备份,尽可能提高各主机数据的安全性和可管理性。

  备份内容应包括数据中心和运作中心:1)应用数据库备份2)文件系统的备份3)操作系统备份4)系统的灾难恢复

  5)备份系统应不对应用系统产生任何不良影响。

  6)要求备份策略和备份手段减少数据的丢失/错误,以便事故发生时快速有效地恢复数据。

  所有服务器、小型机和阵列等设备进行操作系统配置信息备份和登记,对于特殊配置的设备需要跟厂家或者供货商提前联系,特殊配置设备建议进行全备份。对于这些设备的硬盘由于长时间的运行,一旦停机后可能会出现各种无法预料的问题,建议根据设备情况预备多块不同容量和型号的硬盘,当某块硬盘出现故障时可以马上替换。

  所有交换机、防火墙、服务器等智能设备的配置信息进行备份。对搬迁过程中出现的一系列软件和硬件故障要有准备,要和厂商或者供货商提前联系好,找出可能出现的问题点提前规避,无法规避的要做好技术、备件或者替代机准备工作,便于在搬迁后出现故障时可以通过备机或者替代机临时替用。如厂商或者供货商不提供备机或者替代机需要寻求第三方支持时,要提前做好准备。

  6.系统检测

  全面预防静电

  虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多各种电源设备可能产生静电,计算机cRT显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。

  尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

  如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

  对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。

  注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cPU已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。设备重启正确操作

  ①关机操作关闭操作系统关闭主机电源

  关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等)关闭其他设备电源和机柜电源关闭总电源②开机操作打开总电源打开机柜电源

  打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等)待外部设备自检完成后,最后打开主机电源加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好;如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任。

  7.设备标签和记录

  服务器和小型机:

  对服务器和小型机的网络接口进行标签,当设备有多个网卡时每个网卡如何连接,连接到那个设备都需要进行记录和标签。服务器和小型机电源接口需要进行标签,一般服务器和小型机等重要设备都配置多个电源,每个电源都连接到不同的电源接口上,所以对于多电源接口的设备需要进行详细记录和标签。对键盘和鼠标接口也需要进行标签或者记录。对于设备特殊接口如:备份、呼叫中心、外置硬盘等特殊接口必须进行重点标记和记录,每条特殊跳线都要详细记录和标记。对于空余接口需要记录和标记为不使用。

  位置和用途标记,当有多个相同类型的服务器时,每台都要标记和记录其使用用途。及在机房中的位置等都要记录详细通讯设备:

  通讯器材虽然有通信学校负责,但是也要进行详细的记录和标记,每条线的类型和连接方式都要记录和标记清楚,每条线连接到那个设备上,连接到设备的接口和连接方式等都要详细记录,以及通讯器材的型号和容量等都要标记。 网络设备:

  网络设备是连线最为复杂的设备之一,机房内的设备大多都连接到网络设备里面,如果网络设备有配置内容和划分端口等,就要对每个端口进行标记和记录,每个端口连接到那个设备等等记录和标记。对一个服务器需要连接多个端口的要重点注意,因为一旦连接线路出现错误就将导致整个网络的瘫痪。终端设备:

  不同的终端提供不同的功能,所以每个终端连接方式、连接端口、电源适配器等都要进行记录和标记,不同的终端需要配合不同的设备使用,每个终端和那个设备配合使用,连接拓扑和跳线模式一定要详细记录和标记。

  搬迁机房中,大量的设备和连接线往往会将技术人员搞得晕头转向,所以要做到互相监督互相检查才可以尽量做到周全和周密,才会做到万无一失。在标记时要做到尽量细化,标签一定要使用高粘度不易脱落的,以免在搬迁过程中脱落。

  8.设备拆卸包装

  设备拆卸的过程和顺序是:服务器系统、UPS、通讯系统,然后网络设备,终端设备,搬迁过程也是如此。

  拆卸服务器时首先是外围设备的拆除,包括键盘、鼠标、显示器,然后是网线、光纤跳线、读写器和特殊电缆的拆卸,不同的设备要放入不同的容器内,最后就是主机的下架,主机一般都固定及机柜里面,每个主机可能有不同的导轨或者工具要将他们和主机放在一起包装和运输,以免到新机房后找不到原配配件而无法上架。主机一般要放在专门的箱子中,箱子中要有防震发泡塑料,防止主机震动造成损坏,然后对主机进行固定,固定好后将箱子封闭。远离高温、高热、强磁环境。

  UPS拆卸过程中主要注意电池正负电极短路,在拆卸过程中拆卸下来的电池不要码放,要均匀整齐的摆放在地面上,电池上面不能对方其他物品,以免造成电池放电、漏液、起火等因素。如果原有电池包装箱还有最好是每个电池都进行保证,如果没有包装物在运输过程中要单独运输,注意运输是电池不能码放和堆砌,要逐一放在平面上。

  通讯设备的拆卸主要有通信学校负责,如果需要拆卸要重点保护拆卸完毕的各种接口,通讯设备一般都是光电设备,光口拆除后内部接口暴露,搬迁过程由于灰尘比较多容易造成光口无法使用,因此在拆除过程中最好是通过接头帽保护接口。装箱时注意不能码放太多,运输箱要防震,内部要放发泡塑料等减震。

  网络设备在拆除过程中要注意静电保护,一般网络设备接地不理想,网线拆除后静电累积要通过机壳放电来保证设备安全,所以要注意静电放电,同时在拆除网线或者光纤的同时要将接口附近的灰尘清除干净。装箱时一定要采取防震措施,然后固定

  9.设备搬迁运输

  所有设备必须装箱不能乱堆乱放,在搬运过程中要平稳轻放,严禁设备倒置,注意搬运过程中的力量,要轻拿轻放不得踢砸等,如果搬运时注意,那设备一般不会损坏,机房搬迁过程中设备的故障和损坏主要是搬运过程不注意,造成设备内部的部件损坏和脱落,造成不应有的损失,因此搬运时注意力道平衡,轻取轻放一般不会造成设备硬件问题。

  机房设备都不能码放太多,特别是UPS电池和服务器,一般服务器都不能承重,码放太多容易造成机器变形,引起设备故障,所以重要设备不要码放,如果码放也不要超过两层。

  新旧机房如果隔层时通过人力就可以搬运,但如果距离比较远的就需要运输车辆,车辆在运输过程中速度不能太快,以慢速形式较易,转弯时要不能太急,要慢速转弯,不能造成设备的位移,如果需要高速路运输的需要对包装箱进行固定。运输时要选择路途平坦,车辆少的路段运输,每次不能运输太多,每次必须有人在货物旁边照应,以备应急情况。

  到达运输地时在向新机房内搬迁时注意搬运细节,不能用力过猛和扔投设备,还是要轻拿轻放,新机房一般都打扫干净,所以设备不要带着包装箱进入新机房,要先拆箱后清理设备,将设备清理干净后放入机房的制定位置,安装时也要注意不要碰撞和用力过猛。

  10.设备安装管理

  所有设备在进入新机房之前最好进行设备清理,条件许可的开箱清理。打开机壳清洁设备内表面的积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或气筒吹掉灰尘。

  拆装清洗原则:

  在打开机箱之前,双手应该触摸一下地面或者墙壁,释放身上的静电。保持一定的湿度,空气干燥也容易产生静电,理想湿度应为40%-60%;

  清洁内存条和适配卡各种时清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层,切不可用砂纸类东西来擦拭金手指,否则会损伤极薄的镀层。

  因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备加电启动电源,如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任。

  清洁完毕后按照新机房的规划逐一安放设备,设备安装完毕后进行设备登记和标记,记录设备的功用和安装时间、负责人等。设备最好按照不同的应用放在不同的机柜和不同的区间内,最好规划合理,比如:管理区、应用区等,可以按照不同的行业应用和不同的功能来划分设备的区域。

  一个标准机柜可以放多个设备,但设备要合理搭配,比如电磁环境和温湿度等,每个设备之间要预留至少10cM的空隙便于散热和通风,同时设备要固定到机柜上,不能简单的放在机柜托盘上。一个机柜不能摆放太多的设备。KVM等设备要摆放合理,要易于管理员使用和观看,机房内维护人员一般不能长时间呆在机房内部,这样容易造成对人体的危害,所以维护人员都在管理区,通过远程登陆或者远征桌面来管理各种设备。

  新机房内电源应分别供电,有些设备是多电源结构,这些设备在安装时电源一定要连接到不同的电源插座上,一旦某路电源出现问题也不会造成设备的停机和损害。

  11.系统检测及恢复

  所有设备上架安装完毕后都要逐一加点测试,测试的主要内容有:服务器硬件配置是否改变、服务启动测试、网络设备启动管理和配置变更、通讯产品端状态灯等,测试的主要原因是设备搬迁过程中可能出现一系列问题,比如硬盘损坏、内存松动、灰尘污染等问题。所以在正式使用之前一定要进行全面的检测,找出问题解决问题,检测出问题后及时解决和排除。

  当设备硬件没有问题后还要进行一系列软件方面的测试,测试系统是不是正常,有没有系统服务无法启动等问题,对于软件系统无法正常启动的要及时恢复启动,恢复后还是无法使用的需要联系厂商和代理商,找出原因解决问题,如果还是无法解决的需要安排替换机来代替。

  当所有的设备检测无问题后可以正式启动和应用,对于一些系统需要恢复系统的要恢复系统,需要恢复数据的要及时恢复数据,当设备完好并可以正常使用后就可并到新的网络中。设备在并网的时候有些需要变动IP地址和端口,如果需要变动要及时通知网络管理员或者相关负责人,以便变动后更换服务和配置,这些都需要用户技术人员亲自办理,特别是需要保密的数据。

  系统和设备恢复正常后要及时并网测试,测试要力求全面,当一切正常后搬迁工作既成功完成。

  12. IP地址规划

  IP地址规划是针对设备在搬迁后IP地址有变化,设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细IP规划,在配置时提高效率避免错误。

  四、机房搬迁流程

  系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。 2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等

  3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。

  4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。

  5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。

  实施流程如下:

  备品备件工具准备(不具备条件)新机房现场检查设备标记数据备份目的机房检查表设备端口标记表数据备份表设备关机设备下架设备搬运设备连接设备端口标记表设备开机功能测试完成

  五、机房搬迁实施

  根据现有机房内的设备情况,以及咨询相关负责人,制定了搬迁实施计划,按照机房内设备不同的应用和使用情况,将搬迁工作分为3部分来执行,第一部分是网络设备的迁移,第二部分是核心设备的迁移,第三部分是其它设备的迁移。

  六、机房搬迁时间安排

  具体搬迁时间安排20xx年10月1-7号。

  七、应急处理

  在设备搬迁后出现异常情况时现场技术人员立即检查设备,检查故障现象,确定故障位置。

  硬件故障在备件准备范围内的立即更换,不在范围内的立即使用备用设备最短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统软件重新按装或恢复。

  八、机房设备及设备配置清单

  北校区63设备名称防火墙流控认证设备审计路由器三层交换机数量(台) 2 1 1 1 1 12设备子类神码思科锐捷华为- 13 -

  子类数量5 2 1 4

  磨家办公116磨家学生121北校区二层交换机三层交换机二层交换机三层交换机二层交换机服务器45 10 106 10 111 35 3 15 1北校区存储磨家校区服务器磨家校区存储

  神码思科华为其他神码华为神码华为思科其他神码锐捷神码华为锐捷Hp,dell曙光、联想曙光、同友浪潮曙光、同友18 6 14 7 8 2 102 1 1 2 5 5 34 2 75九、机房搬迁费用预算

  注:1、所以搬入的机房设备必须要除尘。

  2、提供联接设备需要的光纤跳线和网络跳线(六类);规格型号按实际需要提供。


机房搬迁方案相关文章:

搬迁工作方案

七一建党95周年表彰活动方案

庆七一建党89周年文艺演出活动策划方案

年度第二学期健康习惯养成教育活动方案

教师节促销方案

如何写好销售方案计划书

2022年迎新年元旦联欢活动方案

小学“小学生环保绘画比赛”活动方案

美容院五一促销活动策划方案

先进性教育个人整改方案(乡镇版)

机房搬迁方案

机房搬迁方案(精选4篇)机房搬迁方案篇1一、机房搬迁概述本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准.生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...