天然气泄漏的应急预案
天然气泄漏的应急预案(精选8篇)
天然气泄漏的应急预案 篇1
1、如发现天然气泄漏,应立即报告学校教务处。
2、操作人员同时关闭天然气总阀。
3、如关闭总阀泄漏无法控制,应立即打119报警。
4、并在天然气泄漏区域划出警戒区,疏散引导危险区域的所有人员撤离至安全区域。
5、危险区域禁止附近机动车辆发动,禁止在危险区域内使用打火机、手机、对讲机、电源开关等一切有可能发生火灾的用电设备。
6、现场工作人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。
7、做好现场保护,等待专业人员抢修。
8、对中毒或受伤者立即送医院,或打120。
9、立即将事故情况及时向相应部门报告。
天然气泄漏的应急预案 篇2
目的:
为确保空调站发生天然气泄漏时,员工能及时判断并采取合理措施,最大限度地避免或减轻突发事故对人员、财产及环境造成损失,特制定本预案。
1、天然气泄漏的危险性
天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。
2、天然气泄漏的分析
2.1天然气泄漏的分类
按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。
2.2泄漏原因分析
天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因:
2.2.2锅炉本体泄漏:锅炉密封不严;锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。
2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。
2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。
3、天然气泄漏的防范措施
3.1建立健全《空调站天然气锅炉运行管理规定》及各项操作流程。
3.2加强员工教育培训,提高员工安全防范和应急能力。
3.3用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。
3.3.1人工检测手段
(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。
(2)肥皂水检测。将肥皂水喷洒到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小
(3)仪器检测。利用手持天然气检漏仪器进行检测。
3.3.2天然气泄漏报警检测系统
(1)在锅炉房内高处安装了天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。
(2)当天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司联系进行维修。
3.4严格安全操作
3.4.1加强防火安全管理。杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,需得到站室领导批准,采取一切必要的预防措施,施工作业时值班人员及安全员要在现场监护。锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。
3.4.2锅炉燃烧调节及监护运行。锅炉开启时运行点火后,需观察火焰,并等待运行指示灯(绿色)亮起,所有设备各项数据均正常后,方可离开现场,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;运行人员在锅炉运行时,严格执行每3小时对设备设施进行巡视防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。
4、天然气泄漏的应急处理
4.1燃气管线和控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。
(1)紧急停炉(按关机按钮)。
(2)切断调压柜总气阀。
(3)开启门窗,确认排风装置处于启动状态。
(4)通知燃气公司并向能源保障部值班领导及站室经理汇报。
4.2锅炉本体泄漏。
(1)紧急停炉(按关机按钮)。
(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。
(3)开启门窗,确认排风装置处于启动状态。
(4)向站室经理汇报。
4.3燃烧器泄漏。
(1)紧急停炉(按关机按钮)。
(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。
(3)开启门窗,确认排风装置处于启动状态。
(4)向站室经理汇报。
5、天然气泄漏不可控状态的处理
当天然气发生大规模泄漏,通过关闭阀门、通风排风等手段不能控制时,扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅工作人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。
(1)设置警戒区,禁止无关人员进入。严禁车辆通行和禁止一切火源,禁止开关泄漏区电源。
(2)立即将泄漏区周围至少隔离50米,停留在上风向。
(3)立即拨打燃气公司抢险电话
(4)向能源保障部值班领导及站室经理汇报。
(5)如发生火情立即拨打火警电话119向消防队报警。
(6)如吸入天然气感觉身体不适立即拨打120向急救中心报警。
天然气泄漏的应急预案 篇3
一、指导思想
学校一旦发生天然气泄漏或燃爆,针对可能造成的严重后果及灾害,抢险工作立足于依靠自救力量迅速有效地把灾害控制在初起阶段,快速将人员撤离至安全区,防止燃爆,消除泄漏。
二、组织机构
总指挥:
副总指挥:工程安保总监
成员:餐饮部、事故发生所在部门领班以上骨干力量和部分义务消防员。
三、处理程序
1、发现事故者应在第一时间向大堂副理、消防中心、值班负责人报告。
2、操作人员应当立即关闭天然气总阀(挂有标牌)或各分阀(挂有标牌)。
3、若天然气泄漏无法控制,应急指挥领导小组应当立即拨打“119”和天然气抢修电话报警,并宣布单位进入应急状态,应急小组立即实施救援行动。
4、战斗小组应当根据泄漏影响规模立即划出警戒区,疏散小组引导危险区域的所有人员撤离至上风向的安全区域。
5、疏散小组应当阻止一切车辆及无关人员进出学校,有效制止附近机动车辆发动。任何人在警戒区域内不得使用手机、对讲机、开关电源等一切可能发出火星的电器设备。
6、危险区域人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。
7、排险抢修小组和外部救援人员立即对设施进行抢修。
8、医疗救护小组应当对中毒者或受伤者开展救治。对中毒或受伤严重者送医院抢救,或打120求援。
9、如发生闪爆,应严格按照学校“灭火应急预案”进行处理。
10、将事故情况及时向上级主管部门报告。
四、蒸汽泄漏事故应急预案
为迅速、有效地处理蒸汽泄漏事故,防止人员伤害发生,减少对周边环境造成环境影响及损失,特制定蒸汽泄漏事故应急预案。
1、蒸汽泄漏事故是指饭店蒸汽系统管道、阀门、压力容器在、疏水器、电锅炉及附件等出现故障发生蒸汽泄漏,造成一定影响的事故。
2、工程部报修值班人员接到漏汽报修后应立即通知维修人员直到现场,初步判断漏汽原因,并通知综合水暖组领班或工程部总值班。
3、维修人员根据现场情况采取必要措施控制蒸汽泄漏,现场加设警示标志,防止人员、设备出现更大损失,造成人员伤害的及时进行救治。
4、工程部综合水暖领班或总值班接到漏汽通知后应立即赶到现场,指挥、协助维修人员进行抢修,漏汽无法控制需停供蒸汽的,由综合水暖领班或工程部总值班报请工程部负责人或饭店总值班同意后通知综合水暖组运行值班人员停供相应区域蒸汽,并通知可能受到影响的相关部门。
5、维修时应首先确认管道、设备内的蒸汽余量,确定没有压力后方可施工,维修部位应局部降温,防止烫伤。
6、维修现场应确保有良好通风,防止高温环境下作业出现危险。
7、维修完成后及时恢复供汽,做好现场清理。
8、查找事故原因,总结教训,对其它可能出现相同故障的部位进行检查,消除设备设施的隐患。
五、天然气事故处理的注意事项:
1、泄漏区的电气设备不能随意开关,应保持原状,避免产生火花;
2、迅速扑灭各种明火,停止焊接等明火作业;
3、不得使用金属工具,以免产生火花,不得穿着带钉鞋和化纤衣服;
4、在气体扩散区停止使用电话、手机等通讯工具;
5、冷却高温设备、物体;
6、警戒区内禁止车辆通行,防止排气筒火星和吸烟明火;
7、当天然气大范围泄漏时,应及时扩大警戒区域,并迅速向周围单位、居民区发出险情信号,要求扑灭明火、切断电源、迅速撤离。
六、天然气安全使用常识
1、使用天燃气时对环境要求:
燃气设备应设置在具有耐火、防火性能好的厨房内。房内不得堆放易燃、易爆物品,不能有第二种火源,要保证用气环境的通风换气。
2、天然气、燃烧废气的成份及其对人体的危害有哪些?
(1)一氧化碳(CO)
一氧化碳是无色无味,具有微臭的气体,它是天然气不完全燃烧的产物。空气中一氧化碳浓度不得大于0.0024%,一氧化碳对人体危害极大,它与人体内血红蛋白的结合力大于氧的结合力,会造成人体组织缺氧,从而使人发生窒息,严重时引起内脏出血、水肿及坏死。由于一氧化碳的特性所致,使人难以觉察它的存在。当中毒后发生头晕、恶心等症状时,即使能意识到是一氧化碳中毒,但往往已经丧失控制行动的能力,不能打开窗通风或呼救。此时若不被人发现,发生死亡事故的可能性很大。
(2)二氧化碳(CO2)
二氧化碳是无臭而带酸味的无色气体,是天然气燃烧后的产物。二氧化碳具有麻醉作用,能刺激皮肤和粘液膜。二氧化碳在新鲜空气中含量为0.04%,对人体无害。当燃烧废气充满室内未补偿新鲜空气时,室内二氧化碳增加,氧含量相对减少,会使人发生窒息。
(3)甲烷(CH4)
天然气的主要成份就是甲烷。甲烷对人的生理无害,但有窒息作用。当其在空气中浓度达到10%时,可使人窒息死亡。空气中天然气(甲烷)含量达到5-15%时,遇着火源会发生爆炸。
3、燃气管道、设施为什么不能封闭起来?
天然气的管道、阀门、计量表等设施,需要经常检查、定期的保养。如果将这些设施封闭起来,给检查维修带来不便,发生漏气事故不能及时发现,聚集密闭环境里的天然气,极易发生火灾、爆炸事故。
4、连接燃具的胶管有哪些规定?胶管使用时间长,容易老化裂口而漏气,发生事故,所以使用软管应尽可能短。一般规定不宜超过两米,且不能穿墙。应随时检查胶管情况,如有老化现象,及时更换新管。
5、怎样检查用气设施的漏气
当怀疑气管、阀门等漏气时,可按下述步骤处理:
(1)将燃具(如:灶、热水器等)全部关闭,观察计量气表最后一位数字,经长时间仔细观察应无走动现象。
(2)用肥皂水或高泡洗衣粉水刷在阀门、管道、接头等处,如有鼓泡现象,则有漏气点。
(3)关闭计量气表前面进气阀门,请天然气学校维修人员修理。
(4)不得用明火查漏。
6、天然气大量泄漏时应怎样作应急处理?
(1)接到停气通知或发现突然停气,应关闭用气设备阀门,以免来气后,未燃烧的天然气泄漏到室内。设备老化、损坏也可能造成天然气泄漏。
(2)发现室内泄漏大量天然气时,首先应设法切断气源,打开门、窗,降低空气中天然气浓度,然后通知天燃气学校维修人员处理。不可使用燃具,不能开关电灯,杜绝室内产生火花,以防泄漏气体燃烧爆炸。
7、怎样进行中毒人员的救护?
发现有人天然气中毒时,应先关断气源,打开门窗通风换气,迅速将中毒人员抬离中毒环境,实施人工呼吸,及时送医院抢救。
使用天然气中毒时的症状如下:
轻度:头昏、太阳穴发胀。
中度:头昏、眼球胀痛、恶心、四肢无力,坐卧不安。
严重:昏迷、呼吸困难、休克、缺氧窒息死亡。反复慢性中毒,会使人健康状况变差,记忆力减退。
8、为什么燃气管道、设施经统一安装验收后不能任意改动燃气管道?燃气管道设备的安装,都是严格按照国家有关技术规范设计、安装、检验后才投入使用,以确保供、用气设施的严密性及使用安全性。未经天然气学校专业人员现场勘察、整改、检验,用户私自移动管线、设施的安装位置,其严密性、安全性和耐用性都无可靠保障。所以,用户的用气环境改变或需要对天然气设施进行整改,必须按程序在天然气学校申请办理,统一整改验收。用户不得擅自移动燃气设施及扩大用气范围,改变用气性质。
天然气泄漏的应急预案 篇4
一、指导思想
公司一旦发生天气然 泄漏或燃爆,针对可能造成的严重后果及灾害,抢险工作立足于依靠自救力量迅速有效地把灾害控制在初起阶段,快速将人员撤离至安全区,防止燃爆,消除泄漏。
二、组织机构
总指挥:总经理
副总指挥:工程安保总监
成员:餐饮部、事故发生所在部门领班以上骨干力量和部分义务消防员。
三、处理程序
1、发现事故者应在第一时间向大堂副理、消防中心、值班经理报告。
5、疏散小组应当阻止一切车辆及无关人员进出公司,有效制止附近机动车辆发动。任何人在警戒区域内不得使用手机、对讲机、开关电源等一切可能发出火星的电器设备。
6、危险区域人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。
7、排险抢修小组和外部救援人员立即对设施进行抢修。
8、医疗救护小组应当对中毒者或受伤者开展救治。对中毒或受伤严重者送医院抢救,或打120求援。
9、如发生闪爆,应严格按照公司“灭火应急预案”进行处理。
4、工程部综合水暖领班或总值班接到漏汽通知后应立即赶到现场,指挥、协助维修人员进行抢修,漏汽无法控制需停供蒸汽的,由综合水暖领班或工程部总值班报请工程部经理或饭店总值班同意后通知综合水暖组运行值班人员停供相应区域蒸汽,并通知可能受到影响的相关部门。
如果将这些设施封闭起来,给检查维修带来不便,发生漏气事故不能及时发现,聚集密闭环境里的.天然气,极易发生火灾、爆炸事故。
(3)关闭计量气表前面进气阀门,请天然气公司维修人员修理。
(4)不得用明火查漏。
6、天然气大量泄漏时应怎样作应急处理?
(1)接到停气通知或发现突然停气,应关闭用气设备阀门,以免来气后,未燃烧的天然气泄漏到室内。设备老化、损坏也可能造成天然气泄漏。
(2)发现室内泄漏大量天然气时,首先应设法切断气源,打开门、窗,降低空气中天然气浓度,然后通知天燃气公司维修人员处理。未经天然气公司专业人员现场勘察、整改、检验,用户私自移动管线、设施的安装位置,其严密性、安全性和耐用性都无可靠保障。所以,用户的用气环境改变或需要对天然气设施进行整改,必须按程序在天然气公司申请办理,统一整改验收。用户不得擅自移动燃气设施及扩大用气范围,改变用气性质。
天然气泄漏的应急预案 篇5
一、天然气泄漏对人体的危害
当天然气泄漏时,当空气浓度达到25%可导致人体缺氧,造成神精系统损伤,严重者可表现为呼吸麻痹、昏迷,甚至死亡。
二、天然气泄漏的原因和特点
1.天然气泄漏的原因:
阀垫损坏,出现裂缝,造成泄漏。
2、 天然气泄漏的特点:
天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃易燃气体的双重性,比空气轻。如果发生泄漏,可以迅速扩散,导致中毒、燃烧和爆炸。
三、应急处理天然气泄漏
在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,快速有效地消除危险情况,避免爆炸性燃烧事故。在处理天然气泄漏和危险情况的过程中,必须贯彻先防爆,后排除危险的指导思想,坚持先控制火源,然后停止泄漏的处理原则,灵活使用关闭阀断气、堵塞泄漏点、善后测试的处理措施。
1、 天然气泄漏处理指导:
1)天然气的性质和泄漏规律:当扩散的气体遇到火源时,会发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将给人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆比风险排放更重要的理念。
由于现场人员行走、铁摩擦等因素容易产生火花,必然会导致天然气燃烧爆炸的扩散,不仅危及危险人员的生命安全,而且会破坏周围的建筑。
2)设置警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和所有火源,如开关泄漏区电源。
2.天然气泄漏的处理方法
1)一旦天然气泄漏,危险人员到达现场后,主要任务是关闭阀门,切断气源。如果阀门损坏,可以用麻袋包裹漏气处,也可以用大卡箍堵塞,更换阀门。如果管道破裂,可以用木楔堵塞。
积极抢救人员,使窒息人员立即脱离现状,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。
2)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。
3)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。
4)对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。
四、公众安全
1、立即将泄漏区周围至少隔离50米。
2、撤离非指派人员。
3、停留在上风向。
4、不要进入地势低洼地区。
五、着火处置方案
1、 小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。
2、 大火用喷水或喷水雾。
3、在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。
六、急救方面
1) 将患者移到新鲜空气处。
2) 呼叫120或者其他急救医疗服务中心。
3) 如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸
4) 如果出现呼吸困难应进行吸氧。
5) 脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。
6) 保持患者温暖和安静。
7) 应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。
天然气泄漏的应急预案 篇6
01
一旦在家里问道了刺鼻的气味怀疑家里天然气出现泄漏时,应该迅速关闭天然气总闸,避免天然气持续泄露。
02
打开窗户,保持室内通风,降低室内的天然气浓度。动作要轻缓,以免因金属猛烈撞击产生火花而引起爆炸。
03
用湿纸巾或帕子捂住口鼻,迅速跑至通风的地方,避免中毒。
04
迅速拨打当地天然气报修电话,注意不要在弥漫天然气的室内拨打电话,应当远离房间。
05
天然气泄露时,避免使用明火,不要开启或关闭任何电器设备,避免产生爆炸。可在家中安装一个天然气泄漏预警器,防止天然气泄漏造成的事故。
特别提示
长期不在家中居住时,一定要将天然气总闸关掉,减少安全隐患!
天然气泄漏的应急预案 篇7
为有效控制油品泄漏发生后的影响,做到反应迅速、组织有序、措施得当,切实维护员工安全、保护公司环境及内部生产稳定,特制订如下应急预案:
一、指挥系统建立公司安全科,安全科监督各部署安全工作;工作实行统一指挥,同时依法实行单位法人代表负责制,必要时请求专业部门支援。
二、紧急状况响应步骤:
1、油泄漏的时候,现场负责人员佩戴好PPE,堵住泄漏处并用吸着剂处理漏出的部分;
2、加注油出现泄漏时应该立即停止加注;
3、出现泄漏事件后,现场人员在堵住泄漏的同时,立即通知公司安全科,并按以下程序进行工作
三、处置程序:
1、安全科接到泄漏报警后,应立即进入工作状态,立即调动警备室组织堵漏;
2、油品泄漏后应采取抹布、沙子吸着等措施防止其流到地面并尽量避免流入排水口;
3、现场除相关人员外禁止出入,禁止使用火源、禁止操纵现场电源控制开关(防爆开关除外)以防止发生火灾和爆炸;
4、警备室安排人员在泄漏现场周围,防止不知情人员携带火源靠近现场;
5、接触油的作业者必须使用肥皂清洗,如有必要清洗后立即送往医务室进行治疗;
6、吸着后的油送到废品处理仓库;
7、安全科值班人员坚守岗位,认真负责、做好下情上达工作,对事件发展情况,所采取的措施,存在的问题,要认真做好记录,直至事件完全解决;
8、安全科将事件发生和处理的全过程及时向公司汇报。
四、疏散方案:
发生泄漏后,非堵漏的工作人员在安全科、警备室工作人员的安排下有序地撤离现场,并有义务协助进行堵漏及维持现场秩序。
天然气泄漏的应急预案 篇8
1. 主要危险因素:机械伤害、触电、天然气泄漏及火灾
2. 预防:
1) 强化安全教育,提高安全防护意识,提高工人安全操作技能。
2) 操作人员只有经过本系统供货商培训后方可上岗,且必须严格遵守本操作说明书,非经授权,不得随意更改控制运行参数。其他人员严禁操作本系统;
3) 为了热风供热装置的安全运行并延长其使用寿命,不要频繁启动和停机。
4) 严禁非操作人员开启电控柜门,以免出现意外。
5) 制定定期巡检制度,用肥皂水测试各管道接头、阀门部位有无泄漏,切勿用明火测漏。
6) 燃烧系统阀门及风管手动阀门在初次启动时已调试到适合的开度,操作人员不要随意调节。
7) 设备检查工作主要是以设备能正常使用为基础,要做到系统设备安装完整,消除运行中可能产生的安全隐患为主。同时要求遵守国家相关规定规范及生产厂商的规章制度,以本系统相关资料为参考,做到消除一切可能威胁到人身及其设备的安全隐患。
8) 以下介绍可能的几种情况,并要求操作人员切实履行,同时不排除生产管理中的有关规定要求等。为确保设备安全运行,请检查设备附件及设备本体是否有异物,如:风机及风机传动系统是否有杂物附着;供热装置进风口包括新风入口是否有异物覆盖,燃烧器及其阀组是否有异物等;确认设备正常状态,如风机电机、皮带罩、皮带盘及其他附件是否有松动,过滤系统是否正常,燃烧器及其阀组系统是否有松动。生产场所内应清洁、干燥,通风良好,无烟火,并配备消防设施,室内不得设置易燃性物质;废气焚烧炉周围以及换热器应清洁干净,不得有纸片、布片、塑料膜等杂物存在;确认检查门关死;
3. 检查:
1) 检查设备运行中有无异常声音,如风机启动、运行有无超抖动、超噪音等;燃烧器运行是否有爆燃等情况;
2) 检查热风温度达到设定上限值时,燃烧器是否自动进行切断点火运行(特别注应急预案意:当点火失败时,燃烧器的故障指示灯亮,操作人员须手动复位,燃烧器方可再运行)。
3) 季节不同升温时间有所变化。但在同一季节烘干室升温时间变化过大时,请检查设备状态检修门等是否密封完好。
4) 系统设备运行中,严禁任何人员开启检查门
4. 发生机械伤害的紧急救援措施:
1) 立即停止运行的相关设备
2) 救出伤员,脱离危险区
3) 对机械伤害的伤员进行急救处理:对于伤势较轻的伤员,可进行简易包扎;对于伤势较重的人员,首先使伤员呼吸通畅,止住大出血防止休克,其次处理骨折。用担架运送伤员时,动作要轻,行进要平稳,并随时观察伤情。脊柱损伤或骨盆骨折的'伤员应使用硬板担架运送。
5. 发生触电事故的紧急救援措施:
1) 及时找到电源并立即切断电源
2) 用绝缘物件(如木棒等)将人与触电物体分离
3) 对触电的伤员进行急救处理:当触电者脱离电源后,应立即根据具体情况,迅速对症救治,同时尽快通知医生前来抢救。
4) 如触电者神志尚清醒,则应使之就地平躺,严密观察,暂时不要让其站立或走动。
5) 如触电者伤势严重,心跳呼吸均已停止,则在通畅气道后,立即同时进行口对口的人工呼吸和胸外按压心脏的人工循环。如果现场仅有一人救护时,可交替进行人工呼吸和人工循环,先胸外按压心脏4~8次,然后口对口吹气2~3次,再按压心脏4~8次,又口对口吹气2~3次,如此交替反复进行。
6. 发生天燃气泄露事故的紧急救援措施:
1) 听到燃气检测报警或发现天然气泄漏后,员工应立即通知保安部门或当班领导,并马上赶到现场查看情况,必要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机)。
2) 保安部门或当班领导接报后,一方面立即派人员前往现场支援,并通知工程人员,另一方面视情况通知天然气公司和消防队。工程人员接到通知后,急速赶赴现场,协助保安部施救。
3) 若天然气泄漏发生在室外,应马上疏散周围人员,建立警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。
4) 若天然气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事,切记现场不可启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。
5) 施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上防毒面具;没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;
6) 进入室内后,应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。
7) 发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知医疗部门前来救护或将受伤人员送往医院抢救。
8) 保安部和工程人员应详细记录天然气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。
9) 保安员和设备巡检人员在平时巡逻时应提高警惕,遇有异常气味时,应小心处理,同时应掌握天然气总闸的位置和关闭方法。
7. 发生火灾事故的紧急救援措施
1) 在本设备发生火灾时,在岗员工应立即切断设备的总电源关闭天燃气的总阀门,并对初起火灾进行扑救,就近原则运用灭火器材(如灭火器、消防栓等)扑灭火源;使用灭火器要注意以下要点:先拉开保险栓,操作者站在上风位置,侧身作业,手按压柄,距火点二米位置胶管对准火源扫射;
2) 当火势未能得到控制时,要立即通知当班保安和安全负责人
3) 当班保安接到火警后,立即通知全厂警戒并通知保安组长迅速调集全体保安员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救,并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作;
4) 当火灾蔓延到非本厂力量所能控制的程度时,在岗员工应立即敲破玻璃按响火灾按钮使用消防水栓,并安排报警——119,(报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况,包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息),并安排人员到路口接消防车,以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达,采取相应的灭火措施,抓住救灾时机;
5) 火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作,指挥设备维修组把电梯迫降到底层,并切断生产区的电源,同时保证各消防设施的正常运转;
6) 火灾警报拉响后各部门应立即切断电源,并组织本部门(或车间)人员撤离到安全区域待命;
7) 人资部立即组织司机疏散本厂内停放的车辆和厂门口的障碍物,以确保救灾现场的畅通和车辆用急。
天然气泄漏的应急预案相关文章:
天然气泄漏的应急预案
上一篇:学校食物中毒事故安全应急预案范文
下一篇:中小学防震减灾应急演练方案