工作票管理制度
工作票管理制度(精选13篇)
工作票管理制度 篇1
1.总则
1.1在电气设备和机械设备上工作,除《电业安全工作规程》规定可以用电话或口头命令的工作项目外,其它工作项目必须履行《电业安全工作规程》规定的工作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度。
1.2电气事故、机械事故或机械故障的抢修工作以及夜间必须进行的机械事故或机械临时检修工作,经当班值长许可后,可不用工作票,但应由值长记入值班记录簿内。在开始工作前必须按规定做完全部安全措施,并应指定专人负责监护。
2.工作票的填写要求
2.1工作票可由工作票签发人或工作负责人填写,应字迹清楚、项目内容明确。工作票所列的设备名称应采用“双重编号”,填写术语应使用电力行业标准用语。
2.2工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。填写应正确清楚,不得任意涂改。
3.工作票的签发
3.1工作票必须由具有工作票签发权限的人员签发。
3.2每年5月份安全培训、考试结束后,由安全主任根据部门岗位和人员素质变化情况,对工作票签发人进行一次调整,报请电厂总工程师批准后,由电厂发文进行公布并执行。
4.工作票的办理
4.1两份工作票经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交由运行值班人员办理许可手续。
4.2第一种工作票应在工作前一天交运行值班员,临时工作可在工作开始前交运行值班人员。
4.3开工前,工作票上所列的全部安全措施应一次做完。在全部安全措施做完后,值班员应在工作票上将所做的安全措施一一对应填入,不得用“同左”、“已做”来取代。
4.4两份工作票中的一份必须保存在中控室,按值移交。值长应将工作票的号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录簿内。另一份工作票在办理工作许可手续后发给工作负责人。
4.5一个工作负责人只能发给一张工作票;一台机组或一个管路系统,可签发一张工作票;电气工作票上列的工作地点,以一个电气连接部分为限。
4.6在工作票批准的时间内,工作尚未完成,应由工作负责人向值长申请办理工作票延期手续。工作中若需变更或增加安全措施者,必须重新填写新的工作票,并重新履行工作许可手续。
4.7工作负责人待全部工作人员退出工作地点后,应向值长讲清所修项目、检修内容、发现的问题、试验结果、存在的问题、是否可以投入运行等事项,并与值班人员共同检查设备状况,有无遗留物件、工作现场是否清洁等。填写好检修交待簿,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后工作票告终结和注销。工作票两份,运行部、维护班各保存一份。
4.8运行人员在工作负责人将工作票退回注销之前,不准将设备投入运行。若到工作票上的预定工作时间,一部分工作尚未完成,仍需工作而不影响送电者,应按照现场设备带电情况,收回原有工作票,办理新的工作票,做好安全措施后,方可继续工作。
5.工作票考核标准
5.1工作票若有下列情况之一者,将统计为不合格工作票;
5.1.1未编号或编号错误,有关人员未按规定进行签名;
5.1.2工作内容和工作班人员未按规定进行填写或填写不清楚;
5.1.3应采取的安全措施严重不全或有错误;
5.1.4未采用设备“双重名称”和电力行业标准术语进行填写;
5.1.5字迹严重不清,有随意涂改情况,票面不清洁或损坏;
5.1.6同一时间内,一个工作负责人持有两张工作票。
5.1.7办理终结的时间超过批准的检修时间,而未按规定办理延期手续。
5.2要求工作票合格率≥95%。
6.工作票统计、考核
6.1安全主任应按月统计工作票合格率,并作为对各部门考核的依据。并按时间顺序装订成册,按公司按《档案管理制度》归档备查。
6.2运行主管应按月填报工作票记录,报公司安全主任、总工程师。由安全主任检查并考核工作票合格率。
7.附件
7.1工作票执行流程(附件一)
7.2工作票记录样表(附件二)7.3工作票样本(附件三-五)
工作票管理制度 篇2
第一条 热力机械工作票的填用范围:
一、在生产现场进行检修,试验或安装工作,凡属于下列情况之一必须填写工作票。
1.需将生产设备,系统停止运行或退出备用的检修工作。
(1)锅炉本体、过热器、省煤器和空气预热器的清扫,检修。
(2)烟道的清扫和检修。
(3)炉墙和燃烧室的检修。
(4)风机、转机的检修。
(5)主要汽、水、油,管道和阀门的检修。
(6)除灰装置和除尘器的检修。
(7)运输皮带、龙门吊的检修。
(8)在煤斗、煤仓、各种水箱,沟道内的检修。
(9)汽轮机,凝结水泵、给水泵、循环泵、热交换站的检修,凝汽器的清洗和检修。
(10)在容器内,箱内和在管道的焊接工作。
2.虽未退出运行,但需值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身,设备运行安全措施的检修工作。
3.维护人员在运行设备上进行校验或其他维修工作对主体设备可能造成影响的或需退出保护的工作。
4.事故抢修工作预计在4小时以上的。
二、下列可以不填写工作票,但要明确工作负责人,履行工作许可终结手续,并运行人员做好记录。
1.紧急事故抢修,预计在4小时以内可以结束。
2.夜间处理设备缺陷,如找不到工作票签发人,可先开工,但要办理许可手续,至第二天白天上班抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。
3.运行人员排除故障。
三、生产现场管理及一些零星工作需办理零星工作票。
如:
1.清理现场,处理平台,栏杆工作。
2.停运的设备完善安全装置。
3.停运的`设备处理零星缺陷及护理工作但不影响设备备用。
四、同一工段有两个以上班级在同一设备,同一安全措施范围内进行检修工作时,一般由工段签
长、运行班长、各有关工段、科室应发给付本。
二、工作许可人
1.工作许可人由运行正,副班长担任,也可由班长指定的经工段批准能独立操作的值班人员担任本岗位管辖范围内设备,系统检修的工作许可人,但主要设备大、中、小修和公用系统检修或切换必须由正、付班长担任。
2. 工作许可人或变更后的许可人名单书面公布,工段报厂生技科安全组备案,安全组书面通知值长,运行班长,有关科室工段。
3.特殊的重点工作经公司领导批准后,工段长可以担任总的工作许可人。
4.工作许可人应对下列事项负责。
(1)检修设备和运行设备确已隔断。
(2)安全措施已完善和正确的执行。
(3)对工作负责人交待清哪些设备有压力、高温、带电或有爆炸等。
三、工作负责人
1. 工作负责人一般由三年以上实践经验,在业务技术和组织能力上能胜任且保证安全,保证质量完成工作任务的人员担任,并具备以下的条件。
(1)熟悉安全规程的有关部分。
(2)掌握检修设备情况(如结构、缺陷内容等)和检修设备有关的系统。
(3)熟悉安全措施内容,掌握检修工艺和质量标准。
2.工作票签发人不得兼任工作票负责人。
3.工作负责人应对下列事项负责。
(1)正确的、安全的组织工作。
(2)对工作人员给予必要的指导。
(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。
4.凡外单位参加电厂检修工作时,电厂有关单位指派监护人。
(1)监护人负责办理工作票,负责工作中安全措施的落实,工作质量的监督,工作中试车联系,工作结束办理终结手续。
(2)工作负责人对施工中人身、设备安全负责,对施工进度质量负责,对电厂生产运行系统的运行设备及人身安全负责。
(3)施工单位指定的工作负责人用书面形式报生技科,并通知有关运行单位和值长。
第三条 工作票中安全措施填写标准
一、工作票中“必须采取的安全措施”一栏,应主要填写。
1.要求运行做好的措施,如要断电的电源开关,刀闸,隔断与运行联系的热力系统必须关闭或开启的阀门(写明名称、编号),并悬挂警示牌,并注明需加锁阀门。
2.要求运行人员在运行方式,操作调整上采取的措施。
3.保证人身、设备安全必须采取的防护措施。
4、防止检修人员中毒、窒息、气体爆炸等措施。
5、检修人员自己需布置的措施。
二、工作票中“运行人员补充安全措施”的栏应填写。
1.由于运行方式,设备缺陷(如截门不严)需要扩大隔断范围的措施。
2.补充工作票签发人提出的安全措施。
3.如无补充应在本栏中填写“无补充”不得空白。
三、安全措施和补充措施应适当分项,在措施执行情况栏与措施对应的编号写明已执行措施的情况。
第四条 执行安全措施标准
一、热力设备需要断开电源时,应在已拉开的开关刀闸和检修设备控制开关的操作电源,把手上悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌取下操作保险。
二、热力设备,系统检修需加堵板时,应统一按以下要求执行。
1.煤气、瓦斯及油系统易燃、易爆或引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。
2.汽、水、烟、风系统公用排污,疏水等应关的截门,闸板、挡板关严加锁,挂警示牌,如截门不严,必须采取关严前一道截门并加锁,挂警示牌或者经工长或值长同意采取其他安全措施。
3.凡属电动截门的应切断电源,切断热机控制设备执行元件的操作电源。
三、检修中设备停电的规定工作许可人(值班工、司机、司炉,班长等)按工作票列出的安全措施办理停电。
1.需高压设备停电或380伏中央动力盘控制的设备停电,与值长联系,要求停电,电气运行人员操作值长通知停电后,许可人确认停电设备的信号灯应熄灭,方可认为设备已停电。
2.需就地动力盘停电的低压设备,工作许可人与工作负责人一并到现场检查确认,停电是指回路有明显的断开点,即断开刀闸,取下保险,在操作手柄上挂“禁止合闸、有人工作”的标志牌。
3.联系停送电必须有工作票许可人与值长联系,值长不得接受其他人的指令,值长在记录本记清要求停送电人的姓名和时间。
4.严禁约时停、送电。
5.在停电设备上由几个专业同时作业时,全部工作结束时才能办理送电。
6.送电前全部检修人员离开现场,一经联系送电就按送电设备对待,不准在设备上进行任何工作。
7.试车时在未防止人员误入试车区域的可靠措施前,检修人员必须有专人在现场监护。
8、工作结束前遇下列情况应重新签发工作票并重新进行许可工作检查程序。
(1)部分设备加入运行时。
(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止维护人员工作并将工作票收回时。
(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。
第五条 工作票的执行程序
一、签发工作票
1.工作票签发根据工作任务和工作期限确定负责人。
2.工作票一式两份,一般应由工作票签发人签发,也可由工作负责人填写,工作票签发人审核无误后签发,工作票签发人必须向工作负责人交待工作票的全部内容,由工作负责人经调度审核后送交运行班长。
3.如果几个工作班同时在同一设备上工作按规定可以填写一张总的工作票,工作负责人一栏应添写总的工作负责人姓名,工作班各个工作负责人的姓名填在其负责的工作内容之后。
二、接受工作票
1.有计划的检修工作票应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时送交运行班长,由运行班长对工作票的全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施,确认无问题后,记上收到工作票时间,并在接票人处签名,在工作票登记本上进行登记。
2.审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或有重要遗漏,工作票签发人重新签发工作票。
3.凡是与运行设备或备用设备有关的检修工作必须经过值长审批,大、中修并且涉及到运行系统由总值长审批,运行工段跟班检修的人员许可。
三、布置和执行安全措施
1.根据工作票的开工时间,安全措施内容和值长意见,由班长在适当时候安排值班人员布置执行工作票所列的安全措施,重要措施如主机、炉、公用系统应班长监护执行。
2.安全措施完毕后,运行班长确认无误后,联系工作负责人办理开工手续。
四、在检修工作开始前,工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施,工作许可人向工作负责人交待清楚安全措施不知情况和注意事项,双方确认无误后,分别在工作票上签字,各持一份,工作人员即可进入现场。
五、开始工作
1.工作前工作负责人应将分工情况,安全措施布置情况及安全注意事项向全体交待清楚后,方可下达开工命令。
2.工作负责人、工作许可人不允许在许可开工后,单方变更安全措施,如需变动,应先停止工作并经双方同意。
六、工作监护
1.开工后,工作负责人认真履行自己的职责,对特殊工作指派专责监护人。
2.工作负责人因故需要离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意通知工作许可人,在工作票上办理工作负责人变更手续。
七、工作延期
1.工作任务不能按批准期限完工时,工作负责人一般应在规定完工期限前2个小时向工作许可人(班长、值长)申明理由,办理延期手续。
2.二日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。
3.延期手续只能办理一次,如需在延期,应重新签发工作票。
八、检修设备试运
1.对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作或工作中间需要启动检修设备,如不影响其他工作组安全措施范围的变动,工作负责人在试运前应将全体人员撤至安全点,然后将所持工作票交工作许可人。
2. 工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除,检查工作人员确认已撤出检修现场后,联系恢复送电,在确认不影响其他工作安全的情况下,进行试运。
3.试后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施,并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。
4.如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。
九、工作总结
1.工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时,带领工作人员撤离现场。
2.工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。
3.工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已执行”印章,双方各留一份。
4.设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况,设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待,并在检修交待记录本或设备变动本上登记清楚后方可离去。
5.工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题,并交回所持的一份工作票。
6.每月底由工段收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价,已执行的工作票应保存三个月。
第六条 零星工作票的办理程序
一、零星工作票由具有签发工作票权的人员进行签发,填写一份,作为联系凭证。
二、工作负责人持票与值班负责人(班长、付班长)办理许可手续。
三、工作结束办理终结手续。
四、零星工作票其他规定与工作票管理办法相同。
工作票管理制度 篇3
一、 目的
为了加强危险卒业的安全管理,认真执行好各类工作业票,确保职工的安全与健康,制定本制度。
二、适用范围
本制度实用于工程施工必须填写施工作业票的危险作业项目。
三、编制依据
1.《电力建设安全施工管理规定》(原电力工业部发布 1996-01-01实施)
2.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(原能源部发布 1992-09-01实施)(变电所部分)(原电力工业部发布 1998-04-01实施)(架空电力线路部分)(原电力工业部发布 1995-04-01实施)
3.dl408—91,049-91《电业安全工作规程》。
四、必须填写安全施工作业票的危险作业项目:
1.起重机满负荷起吊,两台及以上起重机抬吊、单机双钩抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及附近作业,起吊危险品。起吊不易吊装的大件或在复杂场所进行吊装作业,起重机械移位;
2.超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输;
3.油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及邻近高压带电体作业;
4.特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械、组装作业;
5.其他危险作业。
五、安全施工作业票分类、适用范围
1、吊装作业工作票适用范围;
1.1 起重机满负荷起吊,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品,起吊不易吊装的大件或在复杂场所进行吊装作业。
1.2 超载、超高、超长物体和重大、精密、价格昂贵设备的装卸几运输。
1.3 大型起重机械拆除、组装作业。
2、 多机抬吊工作票适用范围: 两台及以上起重抬吊作业。
3、 起重机械移位工作票适用范围:起重机械移位。
4、倒闸操作票适用范围:倒闸操作
5、 电气第一种工作票适用范围:
5.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
5.2 高压室内的二次接线和照明等到回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
6、电气第二种工作票适用范围:
6.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。
6.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
6.3 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。
6.4转动中的`发电机、同期调相机的励磁回路高压电动机转子电阻回路上的工作。
6.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
7、安全施工作业票使用范围:
7.1特殊高处脚手架,金属升降架作业.
7.2 水上作业,沉井、沉箱,金属容器内作业。
7.3土石方爆破,异地线爆压。
7.4其它危险作业。
六、安全施工作业票的操作程序与要求
1、吊装作业票
1.1吊装作业工作票由班组技术员填写,经委托单位、安监科审核,项目部总工批准,按现在安全作业票程序修改。
1.2吊装作业分类:
1.2.1起重(重量达到起重机械额定负荷的100%及以上)、超大设备为一类
1.2.2精密重要设备为二类
1.2.3一般大件吊装为三类
1.3要求
一般工作作业票要求审校及批准部位负责人到现场检查指导,二三类工作则由审核部门派员到现场检查指导。
2、多机抬吊工作票
2.1多机抬吊工作票由班组技术员填写,经委托单位、安监科审核,项目部总工批准,按现在安全作业票程序修改。
2.2审核人员应到现场检查指导,必要时项目总工应到现场检查指导。
3、起重机械移位工作票
3.1起重机械移位工作票由班组技术员填写,经委托单位、安监科审核,项目部总工批准,按现在安全作业票程序修改。
3.2.要求起重机械移位负责人即现场监护人,必须对起重机械移位的安全负责,审核部门派员宣传检查指导。
4、安全施工作业票
4.1、安全施工作业票有班组技术员填写,单位领导签字,安全部门审核,总工批准。
4.2、单位领导和安全部门应针对安全施工措施进行检查指导,确认措施到位方可开始施工。
工作票管理制度 篇4
一、工作票执行规定
1、在生产现场进行检修、试验、安装工作,必须严格按《电业安全工作规程》(热力和机械部分、发电厂和变电所部分、电力线路部分)要求执行工作票制度,包括外来施工人员的工作。
2、工作票执行程序:填写工作票——签发工作票——送交工作票——接收工作票——工作票审批——布置和执行安全措施——工作票许可(开工)——工作监护及负责人变更——工作延期——工作(试运)终结。
3、工作票填写必须完全符合生产实际,有双重名称的设备系统必须使用双重名称,无双重名称的设备系统命名必须准确唯一,操作必须使用正规术语。
4、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值长(调度)必须严格履行《电业安全工作规程》中规定的安全职责,对各项检修工作必须认真负责,必须层层审核把关。
5、接收工作票的许可人必须对票面填写严格审查(包括措施、术语、人员资格等),并对接收工作票的合格与否负责。
6、一个工作负责人手中只能持一张工作票,一次只能执行一个工作任务。工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。
7、检修、试验、安装工作在开工前,工作负责人必须会同许可人再次检查全部措施执行无误,并在检修现场签字许可。
8、工作负责人必须在检修现场向参加检修人员讲清安全注意事项和技术要求,明确参修人员分工;参加工作成员全部在危险点交底栏签字后方可开工。
9、全部工作结束后,工作负责人应在全面检查并组织清理工作现场(包括工作面参修人员清理、卫生杂物清理等)之后,联系许可人到现场检查验收,确认合格后才能办理终结手续。对没有清理检修现场的工作票,运行人员有权拒绝办理终结手续。
10.1在运行方式变化较频的设备系统上进行检修工作(如皮带系统的检修工作),隔夜间断期间必须将相关检修工作票回押到运行值班人员手中,既证明检修人员已间断检修工作、撤出工作现场,又便于运行人员拆除安全措施及时改变运行方式。
10.2在隔夜间断以后继续进行检修工作或设备试运不合格时,运行值班人员必须依据回押工作票重新布置安全措施、重新许可开工,同时要求运行值班员必须将工作票号、工作内容、开工时间、许可人、负责人详实地记录在值班记录中(动火工作票也执行以上规定)。
11、外委施工队伍工作票办理,执行双重签发双重负责制度。
12、输煤、除灰皮带检修工作执行运行班长、就地值班员双重许可制度。
13、当检修工作出现主要单位和配合单位时(如热工专业配合机务进行测点拆装工作、机务配合热工进行保温拆除工作等),配合单位的辅助工作内容、工作成员必须在所开检修工作票的相应栏目内体现,且配合人员必须熟知该项检修工作的危险点,并在危险输煤、除灰皮带检修工作执行运行班长、就地值班员双重许可制度。
13、当检修工作出现主要单位和配合单位时(如热工专业配合机务进行测点拆装工作、机务配合热工进行保温拆除工作等),配合单位的辅助工作内容、工作成员必须在所开检修工作票的'相应栏目内体现,且配合人员必须熟知该项检修工作的危险点,并在危险点分析签名栏签名。
14、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、动火执行人,每年由厂安监部门统一进行考试,合格后由厂部以书面形式公布并执行。
15、工作票上所列工作班成员在实际检修工作中可以变动,工作班成员栏与危险点签名栏可以不一致,参加检修工作人员最终以危险点分析签名栏为准。
16、在电气设备上或电气场所进行的纯机务的检修工作,办理热机工作票,由电气运行人员办理工作票接收、审核、登记、编号、开工、结束手续。
17、动火工作票续延在相应工作票后面进行登记。
二、工作票措施执行规定
1、工作票任务和措施栏的设备名称一般情况下必须使用双重名称(无双重名称的例外),字迹要工整,其中工作任务栏、时间栏、签名栏不得出现涂改和勾画现象,其他部分错误之处每张工作票不能超过两处《修改要求:用红笔在写错处画两道横杠,将修改人(即工作票三种人)的印章盖在错处,修改内容写在错处下方》。
2、凡属检修人员自己执行的安全措施,在签发工作票时应写清“检修自理”四个字。
3、电气第一种工作票措施栏、热机工作票措施栏所填写的安全措施必须分项填写,并写明项序号《在内填写小写阿拉伯数字》,以便在措施执行情况一栏中按措施序号划“√”。
4、运行人员补充安全措施一栏不得空白。若有补充,接票时由许可人填写,但不打封线,以备开工前运行工况有变时再作补充,最终由开工许可人将措施空白栏打封线;如无补充,最终由开工许可人写“无补充”三个字(这三个字应顶头写在补充栏左上角)。
三、工作票封线规定
1、工作票中“安全措施”栏的剩余空白处,要用斜线封上,斜线用格尺从左下至右上顶角划,禁止徒手划斜线。措施执行情况栏禁止划封线。
2、工作票中“补充安全措施”一栏在有补充、有剩余空白处的情况下,开工前由许可人打封线;无补充的情况下只写字不打封线。
3、工作票完全空白的措施栏要用斜线封上。
4、背面的危险点分析栏不需打封线,以便在施工中填写动态危险点及其对应的预控措施。
5、动火工作票中检修、运行应采取措施栏的剩余空白处,要用斜线封上。
四、工作票盖章规定
1、工作票一经登记必须盖章留存(章的几何大小要统一)。
2、“未执行”章加盖范围:工作票登记编号后,由于某种原因该项工作不能照常进行,此时不论安全措施是否执行,只要双方没有办理签字许可手续,均加盖“末执行”章,并由许可人在“未执行”章下部注明原因,并有签名、时间。盖章位置在工作内容栏右下方(不能出格)。
3、“作废”章加盖范围:
(1)工作票在登记接收后发现票面存在严重错误或在检修过程中发现工作严重违章,该工作票加盖“作废”章。
(2)工作票超过值长(调度)批准的有效期而工作负责人未按规定及时办理延期或终结手续,该工作票加盖“作废”章。
(3)由许可人在“作废”章下部注明原因,并有签名、时间。盖章位置在工作内容栏右下方(不能出格)。
4、“已执行”章加盖范围:工作全部终结的工作票;已经开工但由于特殊原因该项工作不能继续进行的工作票;工作票到期而工作没完的原工作票。盖章位置在工作内容栏右下方(不能出格)。
5.1检修工作结束而工作票中安全措施还没有恢复,检修运行双方只能办理工作验收、工作票签字结束手续,检修工作负责人将所持工作票交回,此时运行许可人员不能在检修工作结束的票面上加盖“已执行”章,而是留存在票夹中(并在值班记录中写明工作票结束,安全措施没有恢复),只有工作票所列安全措施全部恢复以后(即工作票终结)才允许运行许可人员在该票上和工作票登记本上加盖“已执行”章。
5.2电气一种票“终结栏中值班负责人”只有在安全措施全部恢复后才允许签名、才允许在票上加盖“已执行”章;热机工作票、电气二种票只有在安全措施全部恢复后,由恢复措施班组的工作许可人在票面上加盖“已执行”章(并在值班记录中写明工作票终结,安全措施全部恢复),工作票放入票箱中。
6、动火工作票盖章同样执行以上规定。
7、工作票登记本上“工作内容”栏必须加盖与工作票相同的章。
五、工作票编号原则
1、工作票由运行人员统一编号,采用三组代号,第一组大写字母代表检修专业,一种票分别为L—锅炉专业,J—汽机专业,D—电气专业,R—热工专业,H—化学专业,SN—输煤(院内)专业,SW—输煤(院外)专业,C—除灰专业。电气二种工作票用D2等表示。第二组由01至12的两位数字组成,代表月份。第三组由三位(或四位)数字组成,代表工作票的顺序号。例如D—02—005,代表电气公用系统2月份第5张一种工作票;D—02—1005,代表电气#1机组2月份第5张一种工作票;启动炉在以上字头前加了Q字母。热机专业在电气配电室进行的热机工作,按规定办理热机工作票,由电气值班员许可,工作票编号为DR--,编号顺延上一张电气工作票的序号。
2、动火工作票编号为:一级动火工作票,xDH1—(为月份序号)—(为几号机和工作票顺序号),例如:LDH1—12—1023,代表锅炉专业#1炉、12月份、023号一级动火工作票;例如:JDH1—12—20xx,代表汽机专业#2机、12月份、023号一级动火工作票。二级动火工作票:xDH2—(为月份序号)—(为几号机和工作票顺序号),例如:DDH2—11—20xx,代表电气专业#2机组、11月份、005号二级动火票。
六、工作票范围执行原则
1、皮带系统热力机械工作票执行范围:
1.1凡接触设备的转动或移动部分,在安全措施中需断开电源或做其它防止转动的安全措施的检修项目,具体设备有:皮带机、给料机、斗轮机、碎煤机、破碎机、刮板机、犁煤(灰)器、空压机、除铁器、皮带称、气动闸阀、泵和风机等;
1.2为保证安全需皮带机停电才能工作的暖气系统、消防系统、污水系统、除尘系统的检修项目;
1.3必须停止主管路上的阀门才能工作的暖气系统、消防系统、污水系统的检修项目。
1.4不影响皮带机系统运行方式或正常投入备用的暖气系统、消防系统、污水系统、除尘系统的检修项目。
2、热力机械工作票执行范围:
2.1需要将主设备、主系统、主要辅机、主要附属系统停运或改变运行方式或做其他安全措施的检修工作。
2.2在易发生触电、烧伤、烫伤、窒息、中毒、爆炸等严重威胁人身安全的设备系统上的检修工作。
2.3本专业不需要将主设备、主系统、主要辅机、主要附属系统停运或改变运行方式或做其他安全措施的单一的检修工作。
2.4本专业一般附属设备的检修工作。
七、工作票统计及考核规定
1、执行完了的工作票(含安全措施交底单)由各专业运行专工收回审查,按票号规范装订成册保管三个月,并在每月2日统计合格率后(只对“已执行”的工作票统计合格率,“未执行”、“作废”票只统计数量,不计入合格率;统计月工作票合格率公式=月合格总票数/月已执行总票数×100%)上报厂安监部门,其中热工、继电专业的安全措施操作票由本车间专工统计上报,同样作为两票合格率统计。
2、厂安监部门对各单位上报的工作票统计结果及时进行抽查,发现弄虚作假的、统计检查不认真的厂部将严肃处理。
3、出现下列情形之一者视为不合格工作票,厂部将进行考核:
3.1工作任务栏、时间栏、签名栏出现涂改和勾划现象,票面字迹潦草或票面其他部分涂改超两处。
3.2实际有双重名称但填写时遗漏;工作票三种人漏签名、代签名、签名复写;票面上出现未经批准的工作票三种人。
3.3工作内容不具体,工作地点不明确。
3.4划封线不符合要求。
3.5安全措施所用术语不符合电力系统规定。
3.6安全措施不当或不完善,同现场实际不符。
3.7错误使用一、二种工作票或一、二级动火工作票。
3.8提前开工或逾期不办理终结手续。
3.9工作票编号错误或漏编号。
3.10工作票丢失和破损严重。
3.11 “已执行”、“未执行”、“作废”章漏盖、盖章位置错误、用章错误。
3.12危险点分析未按实际进行填写、未采取有效防范措施、未向全体工作成员交待、参加工作人员未全部签名、交待危险时间早于开工时间。
3.13它违反安规及有关规定的。
3.14工作票不合格范围同样适用于动火工作票,同时要求动火工作票的动火具体部位、动火点、附图必须清晰正确。
八、外包工程工作票管理规定
1、外包单位的工作票签发人、工作负责人由外包单位提出,安监部门对其资格进行审查、确认后备案并公布。
2、外包工程中电厂工作票签发人职责:对工作是否必要负责;对工作环境(隔离措施、场地等)是否安全负责;对工作票所填安全措施是否正确完备负责。
3、外包单位工作票签发人职责:对所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好负责;对现场施工机械、工具、安全用具的安全性能负责;对现场施工安全措施是否正确完备负责;必须经常对工程检修工作进行监督检查,确保施工安全。
4、外包单位工作负责人职责:正确安全地组织工作;工作前与电厂工作负责人一道对工作人员进行安全措施交底;督促、监督工作人员遵守安全工作规定,进行现场安全教育并及时纠正不安全行为;负责检查工作票所载安全措施是否正确完备,是否符合现场实际;必须持票并始终在工作现场监护工作。
5、电厂工作负责人职责:协助外包单位工作负责人检查安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件;负责该项工作的全过程质量监督和工作协调;工作前与外包单位工作负责人一道对工作人员进行安全措施交底;经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,并及时纠正工作班成员的不安全行为;与工作负责人共同办理开工及终结手续。
6、外包工作票由外包单位工作负责人随身携带,电厂工作负责人允许同时办理本厂内的检修工作票。
工作票管理制度 篇5
一、目的
为明确安全施工措施和安全工作票的编审要求,使各项施工都能得到有效的措施保证,特制定本制度。
二、范围
本制度适用于项目各级各类安全施工措施(包括安全工作票)的编制、审核、批准和交底、实施的全过程管理。
三、职责
3.1项目部是安全施工措施的归口管理部门。
3.2各级专职安监人员负责审查所属级别、类别的安全施工措施(包括安全工作票)并监督实施。
3.3项目部负责按本制度的规定实施安全施工措施和安全工作票的相关管理和落实工作。
四、管理内容
4.1安全施工措施
4.1.1安全施工措施的一般规定
a.工程项目的一切施工活动必须要有书面的作业指导书和安全工作票,作业指导书中必须要有专题安全施工措施。
b.所有的安全施工措施在施工前必须进行专项的安全交底、记录、签字、无措施或未交底,严禁布置施工。
4.1.2安全施工措施的分类及各级责任
a.一般项目:常规施工作业,熟练掌握的施工方法,一般安全施工项目等的安全施工措施由项目部技术人员编制,专职安全员及项目部专责工程师审查,项目总工/主任工程师批准,技术人员交底。
b.重要施工项目:重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、特殊地形环境、季节性施工、多工种交叉作业等施工项目的`安全施工措施由项目部项目专工编写,项目总工程师批准,项目部专责安全员交底。
c.重大施工项目:重大的起重、运输作业、特殊高处作业、带电作业等危险性作业项目安全施工措施及方案由项目总工/主任工程师编写,必须经公司(安全技术)会审审查,总工程师批准,由项目部项目总工/专职安全员交底。
4.1.3编制作业指导书及安全施工措施应符合以下要求:
a.针对项目施工特点提出危险点和重要控制环节与对策;
b.根据人员和机具配备,提出保证安全的措施;
c.明确作业方法、流程及操作要领;
d.针对职业安全卫生、环境条件,提出安全防护和文明施工标准;
e.提出出现危险及紧急时的针对性预防与应急措施。
4.1.4安全施工措施交底应符合的要求:
a.安全施工措施必须是按程序审查批准的有效措施,并由相应级别的安全技术人员进行专项交底。
b.安全交底过程中,编制、施工人员均应参加,并进行质疑解答,全员签字认可。
4.1.5安全施工措施的变更及重复使用的审批:
a.经技术负责人或总工程师审批签字后的安全施工措施,施工单位必须严格执行,未经措施审批人同意,任何人无权更改。
b.对安全施工措施若有疑义,执行部门可提出改进意见,由原编制单位变动。
c.变动原安全施工措施,必须按程序重新审批和变动部分的交底并有书面签证。
d.对相同施工项目的重复施工和工程试点作业项目,技术人员应根据人员、机具、环境条件等,完善措施,重新报批,重新进行全员交底,签字。
4.1.6安全施工措施的违章责任:
a.安全施工措施必须经过审批和交底,否则一律不准开工。
b.公司各级安技人员对安全施工措施的执行情况进行监督、检查、发现有不按规定程序执行者,有权指令先行停止施工,并报告领导及时处理。
c.对无措施或未经交底进行施工和不认真执行措施或擅自更改措施的行为,要对责任人进行严肃处理。
4.2安全工作票
4.2.1安全工作票是安全施工管理的一项重要措施,是施工作业指导书和安全施工措施的具体落实步骤,现场作业安全保障的第一道防线,必须严格执行。
4.2.2施工队(班、组)及展开的各施工现场作业面应根据次日的工作内容、工作范围,工作环境、参加人员的技术状况、工具防护配备和对应的工作规程、技术要求等,确定安全工作票的填写事项。
4.2.3安全工作票应由直接带班的现场工作(指挥)负责人填写,队技术负责人、专职安全员审核,队长验证签发,凡未经审核或签发的工作票一律无效。
4.2.4每天进入现场前工作负责人要向参加工作的全体人员逐条逐项列队宣读安全工作票,作到:
a.三交三查(交安全,交任务,交技术;查衣着,查三宝,查精神状态),否则不论发生任何事故都要追究其失职责任。
b.按安全工作票附页的检查表进行逐项检查,并针对作业特点补充检查事项。对查证不符合的事项即时进行纠正,记入安全工作票相关栏目中。
4.2.5更换施工内容必须重新填写安全工作票,如果工作内容环境条件不变,每票最长使用时间不得超过五天,并必须每天宣谈。
4.2.6施工负责人应随时接受各级安监人员对安全工作票的检查,如发现没有或未带到现场以及未宣读者均视为无安全工作票,对此要按违反安全技术纪律追究必要的责任。
4.2.7安全工作票使用到期后,由队安全员统一保管备查,工程结束后交项目部安监部门处理。
工作票管理制度 篇6
操作票管理制度是企业安全生产管理的重要组成部分,旨在确保各类操作任务的准确执行,防止因人为失误导致的安全事故。该制度主要包括以下几个方面:
1. 操作票的`编写与审批
2. 操作票的执行与监督
3. 操作票的记录与存档
4. 操作票的回顾与改进
内容概述:
1. 操作票的编写需明确操作步骤、安全注意事项及预期结果,应由熟悉操作流程的技术人员完成。
2. 审批环节要求上级管理人员对操作票的完整性和安全性进行审查,确保无遗漏和错误。
3. 执行过程中,操作人员需严格按照操作票执行,同时有专人监督,确保每个步骤的正确实施。
4. 记录与存档是为了追踪操作历史,便于事故分析和责任追溯,同时为后续操作提供参考。
5. 回顾与改进是对已完成的操作票进行评估,找出不足,持续优化操作流程。
工作票管理制度 篇7
35kv变电站操作票工作票管理制度,是确保电力系统安全稳定运行的关键环节。其主要作用在于规范操作人员的行为,预防因人为失误导致的设备损坏和安全事故,它也是记录和追溯操作过程的重要依据,有助于提升变电站的运维效率和应急响应能力。
内容概述:
这一制度主要包括以下几个方面:
1. 操作票的制定:详细规定了在进行电气设备操作前,应提前编写操作步骤,明确操作目的、设备状态及操作顺序。
2. 工作票的.审批:要求操作票必须经过技术负责人审查,确认无误后方可执行,防止未经许可的操作。
3. 操作流程的执行:强调操作员需严格按照操作票上的步骤进行,不得擅自更改。
4. 监护制度:规定了需要双人操作或监护的情况,确保操作安全。
5. 记录与归档:操作完成后,操作票和工作票应妥善保存,以便日后查阅和审计。
工作票管理制度 篇8
工作票和操作票是企业生产运营中不可或缺的安全管理工具,它们主要用于确保作业安全、有序进行,防止设备损坏和人员伤亡。通过规范操作流程,这两类票证可以明确责任,预防人为错误,降低事故风险,提高工作效率。
内容概述:
工作票和操作票制度主要包括以下几个方面:
1. 工作计划与准备:明确工作任务,评估风险,制定安全措施,提前做好设备检查和准备工作。
2. 作业授权:由负责人签发工作票,确认作业人员资格,授权进行特定工作。
3. 操作步骤:详细列出操作流程,包括每个步骤的安全注意事项和操作标准。
4. 监督与检查:作业过程中,监督人员对操作过程进行监控,确保合规执行。
5. 记录与存档:完成工作后,记录工作过程,保存工作票和操作票,以便日后查阅和审计。
工作票管理制度 篇9
1、总 则
1.1、工作票制度是电力生产企业的一项重要制度,是防止设备检修过程中发生人身和设备事故必要的组织措施和技术措施。
1.2、本制度规定了公司工作票管理的内容,要求与方法,检查与考核。
1.3、本制度适用于各项目部生产现场检修作业所使用的工作票管理。
1.4、本制度的所有条款依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分),《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)的有关规定,并且必须严格执行《电业安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。
1.5、施工现场,生产现场的任何工作必须严格执行本制度的有关规定,要求公司各部门及各施工单位认真执行。
2.工作票的使用范围
2.1.我公司的工作票分为三种,即:发电厂热力机械工作票、电气工作票和动火工作票。其中,电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票,动火工作票又分一级动火工作票和二级动火工作票。
2.2填用热力机械工作票的工作范围
2.2.1锅炉本体、过热器、再热器、省煤器和空气预热器的清扫和检修;
2.2.2烟道的清扫和检修;
2.2.3炉墙和燃烧室的检修;
2.2.4送风机、引风机和一次风机的检修; 2.2.5主要汽、水、油、风、烟系统上的设备及承压管道或阀门的检修;
2.2.6除灰装置、除尘器及冲灰(渣)、输灰系统的检修; 2.2.7旋风分离器、给煤机及输煤管道的检修;
2.2.8运煤皮带、除铁器、称重及测量装置等运煤系统设备的检修; 2.2.9在煤斗、各种水箱、井沟道内、容器内、槽箱内及管道上的检修或焊接工作;
2.2.10汽轮机、给水泵、凝结水泵、循环水泵及各油泵、水泵、阀门、各种热交换器及其热力系统的检修、凝汽器的清洗和检修; 2.2.11化学生产设备的检修。
2.2.12脱硫系统设备的检修。
2.3填用电气第一种工作票的工作范围
2.3.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2.3.2高压室内的二次接线和照明等回路的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;
2.3.3检修发电机和高压电动机者;
2.3.4在高压室遮栏内或导电部分小于电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)表1中规定的安全距离,进行继电器和仪表等检查时,需将高压设备停电者;
2.3.5检查高压电动机和起动装置的继电器或仪表需将高压设备停电者;
2.3.6高压电气试验工作;
2.3.7电力电缆的停电检修工作;
2.3.8使用携带型仪器在高压回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;
2.3.9继电保护校验,需要做整组与一次设备联动试验时,若未与有关的一次设备检修或试验相配合者;
2.3.10在厂用380V母线及进线开关等处工作。 2.4填用电气第二种工作票的工作范围 2.4.1带电作业和带电设备外壳上的工作;
2.4.2控制盘和低压配电盘,配电柜,电源干线上的工作; 2.4.3二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
2.4.4运行中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
2.4.5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;
2.4.6一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的; 2.4.7对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器或保护装置,可以不断开所保护的高压设备的; 2.4.8进入变电站或各配电室进行土建,油漆或清扫,通讯,装校表计等工作,且无需将高压设备停电或做安全措施者; 2.4.9电力电缆不需停电的'工作范围。 2.4.10其他采用口头或电话命令的工作范围
2.4.10.1检修人员在一般照明回路上的工作应当办理工作票;紧急情况下可以不办理工作票,但是必须经值长同意。
2.4.10.2电气检修人员接检修电源,临时电源应办理工作票,事故抢修时可以不办理工作票,但必须经值长同意。
2.4.10.3预计在4小时内可以完成的事故抢修工作必须经当值值长同意,由运行人员做好安全措施,并将情况记录在规定的记录簿上。预计抢修工作时间超过四小时的应填写工作票。
2.4.10.4事故抢修的紧急检修工作,经当值值长同意后,可以不办理工作票,但必须由运行人员做好安全措施,并将情况记录在规定的记录簿上,方可开工;第二天白班上班时,消缺工作仍然继续进行,应补办工作票手续。
2.5.10.5对上述可以不填用工作票的事故抢修工作包括运行人员排除故障工作,仍必须明确工作负责人,工作许可人,并按《安规》规定做好安全措施,履行工作票许可制度,工作许可人应将工作负责人姓名,采取的安全措施,工作开始和结束时间记入值班记录。
2.4.10.6生产现场卫生保洁工作可不办理工作票。
2.5填用一级动火工作票的范围
在一级动火区动火作业,应填用一级动火工作票。一级动火区是指:火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。
2.6填用二级动火工作票的范围
在二级动火区动火作业,应填用二级动火工作票。二级动火区是指:一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
3.工作票的使用规定
3.1工作票的使用期限,值长可根据设备的运行状况确定一种工作票的完工时间。对关系到公用系统及主要电源和保护的二种工作票,开工前必须征得值长同意方可开工,工作完后必须汇报值长,并做好检修交待,恢复系统。
3.2一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。
3.3若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班组同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。
3.4工作票一般应由工作票负责人填写,也可由工作票签发人填写。工作票要用钢笔,圆珠笔,签字笔填写,一式两份,字迹应清楚,端正,不得潦草,不得任意涂改,严禁错字漏字多字等现象。
3.5为使工作票编号不发生重复,不连续等现象,工作票编号按规定统一编写。
3.6工作票签发人,工作负责人,工作许可人的确定: 3.6.1工作票签发人由经理、生产经理,安全主管,主任工程师批准后,以公司文件公布人员名单后生效。工作票签发人只能签本专业工作票,即电气只能签电气工作票,热机只能签热机工作票;
3.6.2工作票负责人由业务技术上和组织能力上能胜任工作的人员担任,主管公司生产副总经理批准;
3.6.3工作票许可人由运行主值班员和运行副值班员担任。 3.7一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。因抢修或其它紧急工作的需要,一种工作票的工作负责人需离开该工作现场,进行其他检修任务时,将工作票上交工作许可人保管,并做好记录,停止该工作,并重新办理抢修或其它工作的工作票;当工作结束后,需再次进行原工作时,与工作票许可人共同到现场检查安全措施,确认所有安全措施符合工作票要求,方可开始工作。
3.8有计划的设备消缺,大小修等工作的工作票,应在开工前一天交给运行主值班员,当日消除缺陷的工作票应在开工前四小时,临时工作可在工作开始以前,送交运行主值班员,由运行主值班员对工作票全部内容进行审查(检查票面是否符合要求,工作任务和工作地点是否清楚,安全措施是否与实际相符,齐全和完善。安全措施漏项较多,不符合要求,可退回重新填写)。必要时填写补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。
3.9热机工作票上需停电的设备,其停电联系单必须附在工作票上,如设备有其它工作未送电,须在工作票上交待清楚。
3.10工作票在设备的检修过程中,工作负责人持黑色字体票, 许可人处留一份红色字体票,工作结束后,工作票由工作负责人和工作许可人分别收回,交本部门(专业)统一登记,统一保管。 3.11工作票延期和终结:
3.11.1工作票批准期限内工作任务不能完成,必须由工作负责人办理延期手续;
3.11.2一般检修工作应在批准完成期限前2小时向值长申明理由,办理延期手续;
3.11.3大,小修的延期手续,应在调度批准的检修期限未过半时,提出申请并办理延期手续;
3.11.4每张工作票只能办理延期一次,电气二种工作票,动火工作票不得办理延期;
3.11.5检修工作完毕,由工作负责人持自存的一份工作票向许可人办理终结手续;
3.11.6办理终结手续时,工作许可人应会同工作负责人,设备专责检查施工现场工作人员是否全部撤离,现场是否整洁,检修工具是否遗留,同时工作负责,点检员应向工作许可人交待检修设备与检修前是否有异动,并说明设备检修后,运行中应注意的问题;
3.11.7全部工作完毕,拆除安全措施后,经工作许可人,工作负责人双方签字,盖章后,由运行,检修专业各保存一份;
3.11.8工作负责人和工作许可人签字后,如此时还有其他工作尚未结束,还需保留部分安全措施,可在“备注”栏中说明并签字,该工作票可以认为已执行完毕,办理终结手续;
3.11.9工作结终必须填写已拆除的安全措施,如拆除的地线,地刀并注明编号。
4个别特殊工作的工作票规定
4.1电气人员在检修发电机,给水泵电机,送引风机电机等设备时,如需隔离关闭热力系统的阀门时,除电气人员办相关工作的电气工作票,还需热机人员办理热机工作票,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一。
4.2电气第一种工作票,第二种工作票适用工作范围:除执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)有关规定外,在厂用380V母线及进线开关等处工作,应填用电气第一种工作票。
4.3所有在我公司生产现场从事检修作业的外包单位,均应严格执行本工作票制度。
4.4外包单位进行检修等工作时不具备检修工作负责人资格时,应由技术部指定本部门人员作为工作负责人,并履行工作票手续,工作负责人要认真履行工作监护制度。
5、工作票的填写及说明
5.1工作票的填写要求
5.1.1工作票要用钢笔,圆珠笔,签字笔填写,一式两份。工作票应尽可能用仿宋体书写,票面严禁涂改,勾抹,填写时要字迹工整,正确,清楚,不得任意涂改。
5.1.2工作票填写中若出现个别错,漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上,下方作“√”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票负责人或工作许可人扁形红色印章或签名,以示负责。但对设备名称,编号或编码,不得涂改。
5.1.3工作票按规定编号。
5.1.4工作内容(任务)和工作地点,应分别明确填写工作内容项目及从事工作的确切地点,如检修设备名称有双重编号,必须填写双重编号。
5.1.5工作票填写必须使用统一的标准调度术语。
开关:“合上”“断开”;刀闸:“合上”“断开”;地线:“装设”“拆除”;保护:“投入”“解除”;压板:“投入”“断开”; 保险:“装上”“取下”;阀门:“关闭”“开启”;
5.1.6 工作票计划工作时间中,年要写全,月,日,时,分应用双位填写,必须用零占位。
5.1.7检修单位,专业,班组应填写工作负责人所在部门,专业,名称要注明全称。
5.2热机工作票的填用
5.2.1“ 检修单位”填写“所在部门或单位”;“专业班组”填写专业和班组名称。
5.2.2工作负责人,参加工作人数(共有人数包括工作负责人),附页等,填写清楚,不能漏项(有附页,在附页栏处填写张数,如无填写“0”,附页包括工作票附页,停送电联系单,动火票,危险点分析预控卡等)。
5.2.2.1华检公司工作负责人负责范围:处理三类缺陷所办理的热机工作票,工作负责人由华检公司取得工作负责人资格的人员担任,处理一、二类缺陷及重要设备、重要部位消缺的工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。
2.2.2.2电气二种工作票工作负责个人由发电公司技术支持部相关人员担任。
5.2.2.3电气一种工作票在高压设备上工作需要停电或部分停电的工作以及重要设备、重要部位工作时的工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。
5.2.3.4一级动火工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。
5.2.3工作内容一栏,必须将所工作的具体内容,地点分别写清楚,且只能填一项工作内容(在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容)。
5.2.4“必须采取的安全措施”一栏,在填写过程中每条措施均应有序号,写明必须关闭或开启的阀门(有双重编号的必须填写双重编号),如采用电动门,气动门或液压门作为隔绝措施时,必须将其操作能源(如:电源,气源等)可靠地切断。若措施较多可使用附页,若安全措施比较少出现空白行,工作许可人要紧顶第一空白行加盖“以下空白”章。
5.2.5由检修人员执行的安全措施应注明“检修自理”。凡是“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的,运行人员必须在安全措施执行情况栏内注明,并由执行人(检修人员)签名后,方可开工。
5.2.6热力机械检修作业时需做停电措施的,在“必须采取的安全措施”栏里注明在停电的电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。
5.2.7“安全措施执行情况”一栏,工作许可人执行完一项后,在措施执行情况栏先写明与措施对应的编号,再划一个钩“√”。如使用安全措施附页,则该附页上必须写明对应的工作票编号。
5.2.8“运行值班人员补充的安全措施”栏,由工作票许可人填写按以下要求填写:
由于运行方式和设备缺陷(如截门不严等)需要隔离范围的措施;
运行人员需要保证现场检修人员人身安全和设备运行安全的措施;
提示检修人员注意的安全事项;补充措施应逐条填写并注明序号;
如补充措施出现空白行,要紧顶第一空白行由运行人员盖"以下空白"章,中间不能留空白行。
如无补充措施,应在第一栏盖“无补充”印章,不得空白。
5.2.9“工作票延期”一栏,当工作任务不能按期完成,应办理延期手续,延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。
5.2.10检修设备试运,对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,进行设备试运。在此过程中,严格执行《安规》有关项目,试运结束
工作票管理制度相关文章:
工作票管理制度
上一篇:读书演讲稿3-5分钟
下一篇:医院病房管理制度