消防控制室管理制度集锦 篇1

  一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

  二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。

  三、消防控制室值班每班工作时间为8小时,每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位,在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。

  四、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下,消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

  五、消防控制室值班人员接到报警信号后,必须立即以最快方式确认。火灾确认后,必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警,并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时应立即报告单位负责人;

  确认属于误报时,查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》。

  六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。

  七、消防控制室工作人员应坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。

  八、消防控制室的入口处应设置明显的标志,消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备通讯联络工具。

  九、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品,严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物,应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新。

  十、消防控制室应保存以下资料:

  (1)建(构)筑物的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。

  (2)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

  (3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、义务和(或)专职消防人员等内容。

  (4)员工消防安全培训及应急预案演练记录。

  (5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。

  (6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

  (7)消防控制室应有系统竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备(设施)维护保养制度等。

  (8)消防控制室应定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

  (9)消防控制室管理及应急程序。

消防控制室管理制度集锦 篇2

  一、消防控制室值班制度

  1. 值班职责

  1.1. 确保消防控制室24小时开放,保障处置突发事件和异常情况。

  1.2. 监控火灾自动报警系统和消防设施,做好消防监控、调度和指挥工作。

  1.3. 确保消防设施、器材、设备处于良好状态,并将发现的缺陷及时报告。

  1.4. 了解公司内部安全管理制度和消防规定,及时制定应急预案,并参与应急演练。

  1.5. 对于公司内部工作安全事故、火灾等重大事件,要及时向公司领导及有关部门汇报。

  1.6. 工作期间保持联络畅通。

  2. 值班要求

  2.1. 根据值班时间安排准时到岗,认真执行值班任务。

  2.2. 值班期间不得私自离岗、擅自更改系统设置和操作。

  2.3. 确保岗位清洁卫生,保护消防控制室的安全环境,防止违规行为。

  3. 值班交接

  3.1. 值班人员应在规定时间内进行交接班工作。

  3.2. 交接班工作需详细记录值班期间进行的各种消防监控、调度和指挥情况,确保信息的连续性和准确性。

  二、消防控制室管理制度

  1. 消防设施仪器管理

  1.1. 所有消防设施、器材、设备应每日巡检并做好检测记录。

  1.2. 针对发现的缺陷和问题应及时进行维修或更换,确保消防设施、器材、设备在工作状态下。

  1.3. 确保消防设施的完整性和有效性,并建立台账管理制度。

  2. 禁止违规行为

  2.1. 禁止在消防控制室内进行无关工作。

  2.2. 禁止吸烟、饮食和在消防控制室内乱丢杂物。

  2.3. 禁止私自使用消防设施、器材、设备。

  2.4. 禁止干扰、损坏、和故意阻碍消防控制室监控、调度和指挥。

  3. 安全培训与应急演练

  3.1. 建立安全培训制度,对值班人员进行消防知识和安全预警培训,并组织实践操作培训。

  3.2. 定期组织消防演练和逃生演练,提高应急处置能力,加强团队协作。

  4. 执行程序

  4.1. 督促并监督值班人员严格按照本制度执行。

  4.2. 对于违规行为的处置,应按照公司内部制度和相应法律法规进行处理。

  4.3. 建立责任追究制度,对于出现的'重大安全事故,要进行深入调查,并追究相关责任人的责任。

  通过以上制定,我们可以为消防控制室制定了一套完善的制度和管理机制,以确保安全生产和人员生命财产的安全。同时,制定过程中充分考虑了中国法律法规,符合各项条例。

消防控制室管理制度集锦 篇3

  1、范围

  本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记录要求、信息传输要求。

  本标准适用于GB50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心。亦适用于未设置消防控制室但设置本标准涉及的自动消防系统的建筑。

  2、规范性引用文件

  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

  3、一般要求

  3.1消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。

  3.2消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息,并应具有向城市消防远程监控中心(以下简称监控中心)传输这些信息的功能。建筑消防设施运行状态信息见附录A。

  3.3消防控制室内应保存4.1规定的资料和附录B规定的消防安全管理信息,并可具有向监控中心传输消防安全管理信息的功能。

  3.4具有两个及两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

  3.5消防控制室内设置的消防设备应为符合国家市场准入制度的产品。消防控制室的设计、建设和运行应符合国家现行有关标准的规定。

  3.6消防设备组成系统时,各设备之间应满足系统兼容性要求。

  4、资料和管理要求

  4.1消防控制室资料

  消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:

  a)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等;

  b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等;

  c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容;

  d)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录;

  e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录;

  f)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容;

  g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等;

  h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。

  4.2消防控制室管理及应急程序

  4.2.1消防控制室管理应符合下列要求:

  a)实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;

  b)消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求;

  c)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;

  d)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。

  4.2.2消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:

  a)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;

  b)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;

  c)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。

  5、控制和显示要求

  5.1消防控制室图形显示装置

  消防控制室图形显示装置应符合下列要求:

  a)应能显示4.1条规定的`资料内容及附录B规定的其他相关信息;

  b)应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况;

  c)应能显示消防系统及设备的名称、位置和5.2~5.7规定的动态信息;

  d)当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,应有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时间、信号类别和部位等信息;

  e)应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号的状态信息;

  f)应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430mm;

  g)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。

  5.2火灾报警控制器

  火灾报警控制器应符合下列要求:

  a)应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息;

  b)应能控制火灾声光警报器启动和停止。

  5.3消防联动控制器

  5.3.1应能将5.3.2~5.3.10消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。

  5.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示喷淋泵电源的工作状态;

  b)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

  c)应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

  5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示消防水泵电源的工作状态;

  b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;

  c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。

  5.3.4对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;

  b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;

  c)应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。

  5.3.5对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合5.3.2的要求;

  b)采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合5.3.4的要求。

  5.3.6对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;

  b)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;

  c)应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;

  d)应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。

  5.3.7对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;

  b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;

  c)应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。

  5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;

  b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;

  c)应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。

  5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;

  b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;

  c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。

  5.3.10对电梯的控制和显示应符合下列要求:

  a)应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;

  b)应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。

  5.4消防电话总机

  消防电话总机应符合下列要求:

  a)应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能;

  b)应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;

  c)应有消防电话通话录音功能;

  d)应能显示各消防电话的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

  5.5消防应急广播控制装置

  消防应急广播控制装置应符合下列要求:

  a)应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;

  b)应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;

  c)应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

  5.6消防应急照明和疏散指示系统控制装置

  消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求:

  a)应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;

  b)应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;

  c)受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;

  d)不受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

  5.7消防电源监控器

  消防电源监控器应符合下列要求:

  a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息;

  b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息传输给消防控制室图形显示装置。

  6、消防控制室图形显示装置的信息记录要求

  6.1应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。

  6.2应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,存储记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。

  6.3应记录附录B中规定的消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。

  6.4应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。

  7、信息传输要求

  7.1消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

  7.2消防控制室图形显示装置应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

  7.3当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时,消防控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

  7.4消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并按规定的通讯协议格式将附录A、附录B规定的信息传送给监控中心。

  7.5消防控制室图形显示装置应有信息传输指示灯,在处理和传输信息时,该指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有声、光指示。

  7.6火灾报警信息应优先于其他信息传输。

  7.7信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。

消防控制室管理制度集锦 篇4

  第一条为了加强消防自动控制系统的管理,确保消防控制系统的正常运行和临警使用,确保火灾时灭火指挥及消防控制信息的畅通,根据有关行政法规和技术规范,结合我市情况制定本规定。

  第二条本规定适用于我市各机关、团体、企业、事业单位及其他设有消防控制室的单位。

  第三条消防控制室的建筑应符合国家有关技术规范要求,消防控制室不得挪作它用。室内不得设置床铺,严禁堆放杂物,保持室内清洁。

  第四条消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设有标志牌或标志灯,标志灯的电源应从消防电源上接入。

  第五条消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等,并可直接目视。

  消防控制室内应设置向当地公安消防队直接报火警的直拨电话。

  第六条各单位的法定代表人或负责人对本单位的消防控制室及消防控制系统相关消防设施的管理、使用、维护负责。

  第七条消防控制室操作人员必须经市级以上专业部门培训,经考试合格,持证上岗。

  第八条消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人,不准空岗。

  第九条消防控制室应建立值班制度、交班制度、设备维护保养等制度,明确职责分工、火警处理程序、操作程序。

  第十条消防自动控制系统投入运行后,任何人不得擅自关闭和停用,也不得随意中断。

  第十一条消防控制室应具有下列文件资料,并应建立消防自动控制系统的技术档案。

  1、系统竣工图及设备的技术资料;

  2、操作规程;

  3、值班人员职责;

  4、值班记录和使用图表。

  第十二条消防自动控制系统应实行日检、季检、年检制度。

  一、日检:每日应检查火灾报警器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附3、附4)。

  二、季检:每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表(见附5)。

  1、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示。

  2、试验火灾报警装置的声光显示。

  3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

  4、对备用电源进行工1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

  5、用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

  (1)防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备;

  (2)室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;

  (3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;

  (4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

  6、强制消防电梯停于首层试验。

  7、消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

  8、检查所有转换开关。

  9、强制切断非消防电源功能试验。

  三、年检:每年对火灾自动报警系统的功能应作下列检查和试验,并填写年检登记表(见附5)。

  1、每年用专用检测仪器对所有安装的探测器应测试一次,

  2、进行季检的各项试验内容,其中固定灭火系统的控制显示功能可做模拟试验;

  3、试验火灾事故广播设备的功能。

  第十三条消防控制室应有模拟火灾事故广播稿,并应定期进行模拟试播训练。有条件的可适时进行演练。

  第十四条本规定自发布之日起施行。

消防控制室管理制度集锦 篇5

  一、 消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作 规程和各项消防安全管理制度;

  二、 消防控制室实行 小时值班制度,消防控制室的主管部门 应按月制定工作人员值班表;

  三、 消防控制室白动消防系统的操作人员, 必须经过公安消防机 构培训合格后,持证上岗。

  四、 消防控制室工作人员应提前 分钟上岗,并做好交接班工 作,接班人员未到岗前交班人员不得擅白离岗;

  五、 消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责, 不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动, 因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后, 由 同等职务的人员代替值班;

  六、 应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

  七、 消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材;

  八、 消防控制室内严禁吸烟或动用明火;

  九、 消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室 内的.卫生;

  十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

  十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运 行无关的杂物消防控制室火灾事故紧急处理程序

  一、 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得 慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。

  二、 消防控制室火灾事故紧急处理程序:

  接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图 中核

  (1) 实报警点所对应的部位;

  消防控制室领班派一名值班人员或通知保卫人员迅速赶到报 警部

  (2) 位核实情况,领班留在控制室内随时准备实施系统操作;

  值班人

消防控制室管理制度集锦 篇6

  一、规章制度的目的

  本制度旨在规范消防控制室值班管理工作,确保消防设施的正常工作,保障企业安全生产。

  二、规章制度的范围

  本制度适用于企业消防控制室的值班管理,包括工作职责、制度执行和考核、安全防范措施等方面。

  三、规章制度的制定程序

  本制度的制定由消防管理部门负责,需要征求企业管理人员和安全生产部门的意见,并通过企业领导审批后正式实施。

  四、各项制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容

  1. 值班职责制度范围:适用于消防控制室值班工作。目的:规范值班人员的职责和岗位要求,确保消防设施的正常运行和安全防范措施的落实。内容:包括日常值班工作、紧急处理措施、异常情况的应急处理等。责任主体:消防控制室值班人员和消防管理部门。执行程序:消防控制室值班人员按照职责进行工作,并在情况紧急时及时汇报消防管理部门。责任追究:对于值班人员在值班中存在的违规行为,消防管理部门将给予相应的处理和惩罚。

  2. 制度执行和考核制度范围:适用于消防控制室制度执行和考核的管理工作。目的:规范制度执行和考核工作,保证制度得到有效执行和良好的效果。内容:包括制度执行监督、考核标准、考核方法和考核结果处理等。责任主体:消防管理部门和企业领导。执行程序:由消防管理部门制定实施方案,对制度执行和考核进行监管和指导,并定期进行检查评估。责任追究:对于制度执行和考核不力的部门和人员,消防管理部门将给予相应的处理和惩罚。

  3. 安全防范措施制度范围:适用于消防控制室的安全防范措施制度。目的:通过对设施和设备的维护和安全防范的落实,保障消防控制室的安全运营。内容:包括设施设备维护、安全防范培训、应急演练和安全检查等。责任主体:消防管理部门、安保部门和企业领导。执行程序:由消防管理部门制定实施方案,细化防范措施和培训内容,并定期进行检查评估。责任追究:对于安全防范措施不力的部门和人员,消防管理部门将给予相应的处理和惩罚。

    五、相关法律法规和公司内部政策规定

  1. 《劳动合同法》该法明确了用人单位和员工的权利和义务,强调了用人单位要为员工提供必要的.劳动保护措施,消防管理部门需要根据该法推行适当的安全防范措施,保障消防控制室工作人员的权益和身体健康。

  2. 《劳动法》该法规定了劳动者应当向用人单位提供劳动力,用人单位也应当提供相应的劳动保护措施,保护员工的安全和健康,企业领导应根据该法规定开展相关培训和宣传工作。

  3. 《劳动保障监察条例》该条例规定了劳动保障监察的职责和监督措施,如果企业存在相关不规范的劳动管理行为,劳动保障监察部门会对其进行查处和处理,所以企业需要遵守相关法律法规和政策规定,规范劳动管理工作。

  4. 《行政管理法》该法从行政机关的职权、程序和责任三个方面,确定了行政管理的基本要求,此法对行政管理部门的工作指导和规范具有重要作用,同时也可以作为企业员工权利保障的参考依据。

    六、总结

  本制度是消防控制室的重要管理工具,通过落实各项规章制度和相关法律法规,能够更好地规范企业的管理行为和安全工作,保障企业的生产安全和员工权益。企业应当从各方面着手,加强制度的执行和监管,发扬团结合作的精神,营造良好的企业文化氛围。

消防控制室管理制度集锦 篇7

  消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作 规程和各项消防安全管理制度;

  消防控制室实行 小时值班制度,消防控制室的主管部门应 按月制定工作人员值班表;

  消防控制室白动消防系统的操作人员, 必须经过公安消防机 构培 训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成 绩登记表》, 统一记录操作人员的考核情况;

  消防控制室工作人员应提前 分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅白离岗;

  消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责, 不得 脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动, 因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后 由同 等职务, 的人员代替值班;

  应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

  消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材;

  消防控制室工作人员要爱护消防控制室的.设施, 保持控制室 内的 卫生;

  严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

  消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行 无关的杂物 ;

  消防控制室内严禁吸烟或动用明火 ;

消防控制室管理制度集锦 篇8

  一、单位消防设施器材由消防安全归口部门管理,定期检查、检测消防设施器材。

  二、对消防器材和消防设施建立档案管理。

  三、对建筑消防设施完好有效情况进行检查和维修保养。

  四、设有自动消防设施的单位,应当对建筑消防设施进行日常维护保养,并每年至少进行1次全面检测,不具备维护保养和检测能力的单位应委托具有资质的机构进行维护保养和检测,并出具检测报告,存档备查。

  五、定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂等有关情况。

消防控制室管理制度集锦 篇9

  一、编写制度的目的

  制定消防控制室值班制度和管理制度的目的'是为了规范消防管理,提高公司消防安全管理水平,保障公司员工生命财产安全,遵守相关法律法规及公司内部政策规定,确保消防设施正常运作、人员有序疏散和快速、有效的处置火灾等消防事件。

    二、范围及制度制定程序

  本制度适用于公司内所有消防控制室工作人员。制定程序如下:

  1、编制制度草案;

  2.制定细则并广泛征求意见;

  3.经过讨论、修订、审批等程序通过,并在公司内部公示;

  4.定期评估和修改制度。

  三、法律法规和公司内部政策规定

  1、《劳动合同法》

  2.《劳动法》

  3.《劳动保障监察条例》

  4.《行政管理法》

  5.《中华人民共和国消防法》

  6.《企业消防安全管理条例》

  四、具体制度内容

  1.消防控制室值班制度

  制度名称:消防控制室值班制度

  范围:公司内所有消防控制室工作人员

  目的:规范消防管理,提高消防安全管理水平

  内容:

  (1)工作制度。制定24小时值班制度,明确岗位职责、工作内容、物品设备等相关事宜。

  (2)报警、接警制度。明确报警、接警流程、处理措施和应急预案。

  (3)设备维护制度。明确消防设备维护保养制度、巡查制度等。

  (4)值班记录制度。明确值班记录内容、形式和报送程序等。

  责任主体:消防控制室工作人员

  执行程序:

  (1)严格遵守工作制度和操作规程;

  (2)认真负责的接受和处理各种报警信息、派遣值班人员到位;

  (3)认真负责定期对巡检管线、设备进行检查、保养、维修、更换等;

  (4)认真做好值班记录,每日报告主管领导。

  责任追究:对违反本制度的行为,视情节严重性,可以给予批评教育、纪律处分或者追究法律责任。

  2.消防控制室管理制度

  制度名称:消防控制室管理制度

  范围:公司内所有消防控制室工作人员

  目的:规范消防管理,提高消防安全管理水平

  内容:

  (1)机构设置。明确消防控制室工作人员的基本职责、工作流程、作业规范等。

  (2)工作制度。制定24小时值班制度,明确岗位职责、工作内容、物品设备等相关事宜。

  (3)安全教育管理制度。明确安全教育的时间、内容和方式,确保全员学习消防知识和技能。

  (4)消防器材管理制度。明确器材设备的检查更新时间及处置措施等。

  (5)事故应急预案。制定有效的事故应急预案,确保各种火灾事故发生时,能够快速、有效处置。

  责任主体:消防控制室工作人员

  执行程序:

  (1)认真遵守各项工作制度和安全教育制度;

  (2)认真履行消防器材管理职责,并定期对消防器材设施进行检查、保养、更新;

  (3)认真组织实施消防演练、应急预案等消防活动;

  (4)确保消防安全管理工作活动文明、有序,杜绝舞弊等不端行为。

  责任追究:对违反本制度的行为,视情节严重性,可以给予批评教育、纪律处分或者追究法律责任。

  以上制度内容应得到每个消防控制室工作人员的认真遵守。企业管理人员应定期对其有效性进行评估,并做出相应纠正与完善措施。

消防控制室管理制度集锦 篇10

  一.关闭有关部位防火卷帘门:根据失火方位及火势大小采取隔离法,值班员控制降落.若没有降落回答信号,则迅速通知有关人员现场强行落下.(注:用于疏散逃生是先降中位,阻止火势蔓延直降下位.)

  二.停止有关部位风机,关闭风阀.

  三.控制消防电梯迫降首层.

  四.接通事故照明与疏散指示灯.

  五.切断有关部位的非消防电源.

  六.按疏散顺序接通本层与临层的'讯响器.

  七.打开本层与邻层消防广播:将如何进行人员疏散的录音不断向选定区域播出.

  八.启动消火栓泵:当接到消火栓手动报警信号后,启动消火栓泵.若不能启动,应立刻联系消防泵房工作人员强行启动.

  九.启动喷淋泵:当某层发火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水.接到水流指示器与压力开关动作信号后,控制室值班员启动喷淋泵.若不能启动,则通知有关人员现场强制启动

  十.启动排烟风机:发生火灾时,值班员控制打开该层与邻层排烟阀,启动排烟风机.(注:主楼排烟机启动前先开启屋顶排烟机防火阀.)

  十一.启动送风风机:根据发生火灾的具体方位,迅速打开相应送风阀,启动送风机.(注:主楼送风机启动前先开启屋顶送烟防火阀.)

  十二.接到送风机防火阀70摄氏度自动关闭信号后,关闭送风机.

  十三.接到排烟机防火阀280摄氏度自动关闭信号后,关闭排烟机.

消防控制室管理制度集锦 篇11

  一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项操作规程和各项消防安全管理制度;

  二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;

  三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;

  四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后某酒店员工培训手册持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,调查统一记录操作人员的考核情况;

  五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

  六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的.人员代替值班;

  七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

  八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

  九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;

  十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

  十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;

  十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火;

消防控制室管理制度集锦 篇12

  一、制度制定目的

  本制度的制定目的是为了规范公司的消防管理工作,确保公司消防安全工作的有效开展,提高公司员工的'消防安全意识和技能,减少火灾的发生和减轻火灾造成的损失。

    二、范围

  本制度适用于公司内所有区域和人员,包括公司办公楼、生产车间、仓库、车库等场所的消防管理和安全保卫工作。同时,所有员工都应严格遵守本制度规定,主动参与消防安全工作。

    三、制度制定程序

  1、明确制定时间和范围,确定制定人员和主要草案内容。

  2.调研分析,了解国家和地方相关消防法律法规,参考其他企业的消防制度,制定初步草案。

  3.召开相关人员小组会议,分析初步草案的合理性和可行性,汇总制定意见和建议,形成正式草案。

  4.草案公示,让公司内部相关部门和人员参与讨论和修改,最终定稿。

  5.制度颁布,公开宣传,组织培训,并组织实际演练,确保员工熟知制度和掌握消防安全技能。

  四、各项制度内容

  1. 消防控制室值班制度

  制定原因:消防控制室是公司的消防指挥中心,值班人员是消防安全管理的直接责任人,需要制定详细的值班制度。

  制度名称:消防控制室值班制度

  范围:公司内所有消防控制室。

  目的:规范消防控制室的值班管理,有效开展消防指挥工作,提高火灾应急响应能力和处理效率。

  内容:包括消防控制室值班岗位职责、值班人员待遇、值班时间和轮班制度、通讯设备管理规定、值班记录和处理流程等。

  责任主体:所有参与值班工作的人员。

  执行程序:值班人员按制度规定进行轮班和工作,及时记录和处理突发事件。

  责任追究:违反消防控制室值班制度者,将受到相应的纪律处分。

  2. 消防管理制度

  制定原因:消防安全管理是公司的首要工作之一,在日常工作中必须要有系统、科学、有效的消防管理制度。

  制度名称:消防管理制度

  范围:公司内所有区域和人员。

  目的:规范消防管理工作,提高员工消防安全意识和技能,降低火灾事故发生率。

  内容:包括消防设备的维护管理、员工消防意识和技能培训、消防演习和应急预案制定、安全出口设置和保持畅通、易燃易爆物品的存放和使用规定等。

  责任主体:全体公司员工、消防管理负责人。

  执行程序:全员参与消防安全管理工作,定期开展消防演习和安全知识培训,按照制度规定进行消防设施维护和易燃易爆物品存放使用管理,并建立考核机制。

  责任追究:违反消防管理制度者,将依据公司《纪律处分规定》进行相应处理。

    五、相关法律法规

  企业制定消防控制室值班制度和管理制度,需严格遵守国家和地方相关消防法律法规,包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等,确保制度制定的合法合规性。

    六、总结

  消防安全工作是企业管理工作中非常重要的一项,制定科学合理的消防控制室值班制度和管理制度,确保消防管理的有效实施,对于保障企业的生产经营和员工身体安全,具有不可替代的重要作用。

消防控制室管理制度集锦 篇13

  一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;

  二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;

  三、消防控制室工作人员每班不得少于2人,其中一名为领班,负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;

  四、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后某酒店员工培训手册持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,市场调查统一记录操作人员的.考核情况;

  五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

  六、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班;

  七、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;

  八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;

  九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;

  十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备;

  十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;

  十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火; 消防控制室值班管理制度5

  1、严格执行门卫制度,忠于职守,并做到语言文明,礼貌待人,不借故刁难,以职谋私。

  2、严格执行出入制度,外来来访人员要凭身份证件进行一人一登记,由门卫值班人员用内部电话通知被访人,取得被访人同意,由被访人或被访人指派的人亲自到门卫迎接后方能进入小区。

  3、对外来人员进行认真询问登记,未经许可推销人员谢绝进入本小区;因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)外来人员临时出入小区,需到物业客服中心办理临时出入登记备案。

  4、出小区人员携带的装修材料、大件物品和工具等应主动到客服中心开具出门条,并由门岗核实物品数量与出门条内容相符后方可放行出门。

  5、对进出车辆做好登记、收费和车况检查记录,引导车辆进出和停放。对违章车辆,要及时制止并加以纠正。保持停车场的清洁卫生,定期检查停放车辆的车况,发现漏水、漏油等现象要及时通知车主。

  8、认真填写各项登记和登记台账管理工作。

  9、按公司规定的时间在岗亭外立岗执勤。

  10、值班期间不得脱岗、替岗、串岗以及做与值班无关的活动。

消防控制室管理制度集锦 篇14

  消防控制室管理制度通用版

  1范围

  GB25201建筑消防设施的维护管理

  GB50116火灾自动报警系统设计规范

  3一般要求

  a)应能显示4.1条规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息;

  b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的`防火门的工作状态;

  6消防控制室图形显示装置的信息记录要求

  7.6火灾报警信息应优先于其他信息传


消防控制室管理制度集锦相关文章:

消防控制室管理制度集锦

消防控制室管理制度集锦(通用33篇)消防控制室管理制度集锦篇1一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。二、消防控制室...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...