作文档>范文大全>文秘知识>应急预案

煤气泄漏应急预案

更新时间:

煤气泄漏应急预案(精选6篇)

煤气泄漏应急预案 篇1

  发生煤气中毒、着火、爆炸和大量煤气泄露事故,应立即报告煤气站、分厂领导及公司调度室。事故发生后应迅速摸清事故现场情况,设立危险区域、设立岗哨、禁止非抢险人员进入,并积极采取措施,严禁冒险抢救,防止事故扩大。

  一、应急救援的组成及职责

  〈一〉领导组织

  总指挥:白班:厂长;夜班:值班干部

  副总指挥:副厂、安全员及三班调度长

  组员:各工段及工程师

  〈二〉职责

  1、总指挥:负责组织指挥全厂的应急救援;

  2、副总指挥:负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作;

  3、组员:在指挥部统一指挥下进行工作,各工段长在事故应急救援中的职责是:

  1.炼钢工长:负责炼钢工段现场指挥工作;

  2.精炼工长:负责精炼工段现场指挥工作;

  3.连铸工长:负责连铸工段现场指挥工作;

  4.机修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;

  5.电修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;

  6.工程师:负责抢险抢修现场的技术指导;

  二、应急通讯:

  在处理事故时,所有参与抢险抢修人员需保持通讯畅通,若发现信号不稳定或中断时,应立即运用厂内固定电话或手机及时与总指挥取得联系,并明确说明所处位置。

  三、事故处理预案:

  〈一〉煤气中毒事故应急预案处理

  1.煤气发生泄露造成人员中毒时,监护人要尽快把中毒人员撤离到空气流通区域,并立即汇报救援指挥部领导、煤气站、总调。

  2.解开中毒者阻碍呼吸和血液循环的衣、带,将肩部垫高10~15厘米,使头尽量后仰,面部转向一侧,以利于呼吸道的畅通。

  3.轻微中毒:给予自主吸氧,必要时强制供氧。

  4.中度中毒:给予自主吸氧,必要时强制供氧并送医院治疗。

  5.重度严重中毒:给予自主吸氧,必要时配合实施体外心脏按摩,并立即送往医院抢救治疗。

  注意事项:

  1.如中毒者已脱离煤气危险区域,煤气防护员及抢救仪尚未到达,请将中毒人员移至通风处进行人工呼吸,直到防护仪器到达现场。

  2.患者未恢复知觉前,不得送往较远的医院,要就近医院治疗。在送往医院的路上一直要供氧,并由医务人员监护。

  〈二〉煤气着火事故应急预案处理

  1.发生煤气着火事故时,生产现场作业人员应立即汇报救援指挥部领导、煤气站,并通知总调度安排保卫处人员赶赴,对现场进行警戒,疏散现场人员,防止闲人误入,防止中毒事故发生。

  2.着火较孝火势不大,可直接用黄沙、湿草袋、co2灭火器灭火,直径小于等于100mm的煤气管道着火时,可直接关闭阀门止火。

  3.如火势较大,用以上方法难以灭火时,由公司总调联系消防灭火。

  4.直径大于100mm的煤气管道着火时,应逐渐降低煤气压力,应通入大量的蒸汽、氮气,并用消防器材配合灭火,煤气压力不得小于100pa,严禁突然或紧急关闭阀门,以防回火爆炸。

  5.火熄灭后,要防止煤气外溢造成煤气中毒。

  〈三〉煤气爆炸事故的应急预案处理

  1.发生煤气爆炸事故时,当班调度要立即向总调报告,请求指示,同时通知煤气防护站。

  2.清点各相关岗位人数,确认损失、伤亡情况。

  3.爆炸现场应立即切断煤气来源,通入大量蒸汽、氮气以防回火爆炸。并保护好现场。

  〈四〉煤气管道损坏、泄露事故的应急预案

  1、管道损坏,但煤气没有被点燃。

  (1)发现煤气管道损坏,并发生煤气泄露,发现者应立即通知救援指挥部领导,同时紧急疏散周围与下风口人员(发生泄露点的下风向40米内禁止有人员及火源;上风向20米内禁止有火源及人员),并在现场做好监护,严禁人员进入此区域。

  (2)救援指挥部接到报警后,应立即通知炼钢与连铸工段关闭钢包、中包烘烤用气点,并通知煤气防护站。

  (3)在确认各用气点均已关闭的情况下,煤气设备维修人员应立即关闭总管蝶阀,然后关闭眼镜阀,并打开放散阀。

  (4)关闭眼镜阀后,应立即在总管阀门处通入氮气吹扫,在煤气防护站人员的指挥下,办理相关手续后,方可对煤气管道受损点进行电焊等抢修作业。

  2、管道损坏,煤气已点燃

  (1)发现煤气管道损坏,并且正在燃烧,发现者应立即通知救援指挥部领导,同时紧急疏散周边人员,并在现场做好监护,严禁人员进入此区域。

  (2)救援指挥部接到报警后,应立即通知炼钢与连铸工段关闭钢包、中包烘烤用气点,并通知煤气防护站。

  (3)在确认各用气点均已关闭的情况下,煤气设备维修人员应立即打开各放散阀,在确认放散阀都已打开的情况下,在总管上接上氮气进行吹扫,保持管道处于正压状态,并逐渐关闭支管、关闭蝶阀,但不要关死,随着氮气的不断吹扫,着火点会慢慢的熄灭。

  (4)在着火点火源熄灭后,慢慢关闭支管蝶阀,然后关闭支管眼镜阀。

  (5)关闭支管两阀门后,继续用氮气吹扫十五分钟,在煤气防护站人员的指挥下,办理相关手续后,方可对煤气管道受损点进行电焊等抢修作业。

  注意事项:

  用氮气对管道进行吹扫时,必须确认各放散阀已全部打开,因为氮气的压力为6公斤,煤气管道难以承受。

  为做到在生产过程中安全第一,预防为主,根据我公司煤气多,易烧伤的特点,制定了一整套预防措施和应急方案,对上述两种易发事故,要严格执行。

  一、处理煤气设备、检查、检修必须到公司综合办公室办理动火、入灌许可证,经安委会领导实地分析,具体步暑处理方法、操作步骤确认安全可行,方可操作。

  二、配备防范药品、防护设施监护人、安全员、主管领导、防止火灾和人身事故的发生。

  三、现场周围确保道路畅通,指挥人员视线清楚,有足够的人员监护。

  四、一旦出现事故,要快、速、稳、妥地组织人员,指挥抢救。

  五、经常性地组织人员进行应急、急救各种的培训,学习本生产单位易发生的事故的应急处理方法。

  六、做好事故材料的上报工作,查明事故原因,对重特大事故,要上报上级部门。

  七、设立公司安全委员会,经常性地对各生产科室进行安全隐患的督促整改工作。

  附安委会成员花名

  化工有限公司安全委员会

  组长:梁

  副组长:韩

  成员:

  下设办公室主任:李

  安委会工作职责

  一、负责全厂的安全保卫工作,检查各科室、班组安全保卫制度的执行情况。

  二、负责对新进厂工人进行厂一级安全教育,并督促科室、车间、班组抓好对以上人员的二级、三级教育。

  三、经常进行不定期的安全检查,发现问题及时制止,对事故隐患提出防范措施。

  四、参加事故分析会。弄清原因,查明责任,参加公司及安全生产检查。

  五、负责对爆破器材的管理和审批。

  一、地下室煤气管道着火、爆炸、中毒的原因:

  1、地下室内易燃、易爆气体浓度达到爆炸浓度极限后,遇火花引起爆炸,造成着火或中毒。

  2、地下室内交换设备(法兰、考克开闭气、管线、阀门因质量和焊接等)泄漏或破裂,引起煤气外溢造成爆炸、着火和中毒。

  3、由自然灾害造成的破裂和泄漏,如雷击、台风、地震、洪水等。

  4、超温、超压造成的破裂和泄漏。

  5、垫片撕裂造成的泄漏。

  6、压力容器未按有关规定及操作规程操作(如压力表接错、水封装置失效)。

  7、转动部分不洁,摩擦产生高温,如交换考克缺油、润滑不好等。

  8、停送煤气,清扫煤气设备,操作不当引起火花或抽堵盲板不符合规定,未采取防静电措施等。

  9、在地下室区域吸烟、抢修和检修时违章动火,焊接时未按“十不烧”及有关规定动火。

  10、外来人员带入火种。

  11、穿带钉皮鞋进入地下室。

  12、击打管道,设备产生撞击火花。

  13、电器火花。

  14、电器线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花以及因超载、绝缘、烧坏引起明火。

  15、静电放电。

  16、雷击(直接雷击、雷电二次作用,沿着电器线路或金属管道浸入。

  17、焊、割、打磨产生火花等。

  地下室煤气中毒产生的原因:

  1、新建、改建、大修后的煤气设备,不经过主管部门的检查、验收及试压,就急于投产,造成泄漏煤气严重。

  2、煤气设备漏煤气,没有及时发现造成中毒事故。

  3、带煤气作业不戴防毒面具,凭热情蛮干造成中毒事故。

  4、进入煤气设备内作业,没有可靠切断煤气来源,冒险进入造成中毒。

  5、违反劳动纪律在地下室内逗留、休息、睡觉造成中毒。

  6、煤气作业时,闲杂人员误入作业区域造成煤气中毒。

  7、单人和超时间在地下室作业造成煤气中毒。

  二、防止煤气管道破裂而引起爆炸、着火的应急措施

  1、控制与消除火源,严格控制设备质量与安装:

  (1)地下室严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入。

  (2)动火必须严格按动火手续办理动火证,并采取有效防范措施(如准备黄泥、砂子、石棉布、消火器等)。

  (3)地下室及走廊地区使用防爆型电器。

  (4)使用不发火的工具(如铜质工具),严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷。

  (5)抽堵盲板作业时,严格按规定要求采取防静电措施。

  (6)按规定安装避雷装置,并定期进行检查。

  (7)对地下室所属的煤气管线、阀门、交换考克、压力容器等煤气设备,要按要求进行定期的检验、检测试压。

  (8)对设备管线、机、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修,保持良好状态。

  (9)有煤气泄漏的部位,高温部件要采取隔热、密闭措施。

  (10)定期检查地下室煤气考克、交换考克的严密性,做火把及泡沫试漏工作。

  (11)定期检查地下室各水封的严密工作,使水封处于正常的工作状态。

  (12)定期检查地下室、煤气管线末端、放散管是否灵活好使、安全可靠。

  2、加强管理、严格工艺纪律:

  (1)地下室张贴各种危险安全提示标签。

  (2)非本岗位人员严禁逗岗及进入。

  (3)杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)严守工艺纪律,防止生产控制参数发生变化。

  (4)坚持设备巡检工作,发现问题及时处理。

  (5)检修时,必须做好确认与隔离工作(如安装盲板等)抽堵盲板时必须有专业防护站人员进行,要有防静电措施,煤气管道处理干净后,必须做分析合格后方可进行动火作业。(凡动火作业,必须报填动火作业申请单,并逐级批准)

  (6)检查有否违章、违纪现象。

  (7)加强调火和煤气专业人员的培训、教育、考核工作。

  3、安全设施要齐全完好:

  (1)安全设施齐全(如安全走梯、消防设施、地下室水封及水封放散管、遥控装置)

  (2)煤气低压报警装置、交换等报警装置。

  (3)进入煤气地区作业,必须携带可熄气体检测报警装置。

  三、煤气着火的处理应急措施

  发生煤气着火事故后,应由事故单位、消防队和煤气防护站共同组成事故处理指挥部,并做出迅速、慎重、准确的处理事故方案,凡参加急救的人员,必须服从统一指挥,不能造成事故扩大。

  1、凡发生煤气着火事故,应立即挂电话报告煤气防护站到现场急救,同时报告消防队到现场急救。

  2、直径在150毫米以下煤气管道着火时,可直接关止阀灭火。

  3、直径在150毫米以上煤气管道着火时,应停止有关单位的使用,接安装压力表,根据压力逐渐关阀门降低煤气压力,或根据火苗长短逐渐关阀门降低煤气压力,向管道内通入大量蒸汽灭火,但煤气压力最低不得小于50-100pa,严禁突然完全关止煤气闸阀或封水封,以防回火爆炸。

  4、煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道变形或断裂。

  5、煤气管道内部着火,应封闭入孔,关闭所有放散管,用采样头和试验头向管道内通入大量蒸汽灭火。

  6、处理煤气着火事故中,应注意以下几点:

  (1)煤气闸阀、压力表、蒸汽或氮气头等,应派专人看管和操作。

  (2)管道直径大于150毫米着火时,绝对禁止关止闸阀或封水封。

  (3)管道内部着火,封闭入孔前,必须确认管道内无人后方可进行。

  四、煤气中毒事故的应急措施

  1、凡发生煤气中毒事故,应立即挂电话报告煤气防护站到现场急救。

  2、将中毒者迅速救出煤气危险区域,安置在上风侧空气新鲜处,维护好现场,指派专人接救护车,同时通知附近卫生所到现场急救。

  3、检查中毒者的呼吸、心脏波动、瞳孔等情况,确定煤气中毒者的中毒程度,采取相应的急救措施和处理方法。

  4、对于轻微中毒者,如只是头痛恶心、眩晕呕吐等症状,可直接送附近卫生所治疗。

  5、对于较重中毒者,如意识模糊、呼吸微弱、大小便失禁、口吐白沫等症状,应立即到现场补给氧气,待中毒者恢复知觉、呼吸正常后送附近卫生所或医院治疗。

  6、对于严重中毒者,如意识完全丧失、停止呼吸等,应立即在现场施行人工呼吸,在中毒者未恢复知觉前,不准用车送往厂外医院治疗。中毒者没有出现尸斑或没有医务人员允许不得停止一切抢救措施。

  7、为了便于中毒者的呼吸,领扣、衣扣、腰带等应解开,湿衣服应脱掉。因而,冬季或初春、深秋季节,应对中毒者妥善保暖,以免着凉。

  8、对于抢救中毒者的环境,应由事故发生单位指派专人维持秩序,保持清净以便于抢救。

  9、凡发生煤气中毒事故后,必须查明原因,并将立即处理好,避免事故重复发生。

  五、煤气爆炸事故的应急措施:

  凡发生煤气事故,一般是煤气设备损坏,冒煤气或冒煤气后着火,因而,煤气爆炸事故发生后,一般接着而来的发生煤气中毒事故、煤气着火事故或者产生第二次爆炸。因此,处理煤气爆炸事故必须做到以下几点:

  1、凡发生煤气爆炸事故,应立即切断煤气来源,迅速处理净煤气。

  2、煤气爆炸后引起着火事故,按着火事故处理。

  3、煤气爆炸后引起煤气中毒事故,按中毒事故处理。

煤气泄漏应急预案 篇2

  1、编制目的

  煤气容器、塔器、炉窑和管道以及受限空间内的煤气与空气、氧气形成混合性气体,达到爆炸极限,遇到明火、电火花或达到着火温度,产生煤气以7000~10000米/秒的高温高压冲击破坏,即为煤气爆炸事故,为确保在发生煤气爆炸时迅速处理,防止事故扩大,特制定本预案。

  2、适用范围

  本预案适用于炼铁厂煤气爆炸事故的应急响应处理。

  3、炼铁厂概况

  炼铁厂是沧州中铁装备制造材料有限公司下属的基本生产单位,高炉消化公司采购的原燃料,通过高炉这个反应容器经过一系列的还原反应后,向炼钢提供足够优质的铁水,满足后面生产工序的.需要。炼铁厂目前由高炉车间、运转车间、设备科、生产科组成。

  炼铁厂现有2350m3高炉3座,高炉配套有3套热风炉和36个布袋除尘箱体、3个重力除尘器,配套供上料设施和动力设施、喷煤设施等。铁水日产量大约在5171t/d,煤气产生量约400000m3/t。

  4、危险预分析

  4.1、危险源确定

  热风炉、布袋除尘箱体、烟气炉、TRT、重力除尘器以及各种煤气管道设施。

  5、应急响应:

  5.1应急报告程序

  5.1.1事故发生后,当事人或目击者应迅速报告区域负责人(组长或副组长)或厂应急指挥领导小组,目击者在佩戴空气呼吸器后可进入事故现场,对受伤人员实施有效的抢救,争取抢救时间。

  5.1.2区域负责人如果最先接到事故报告后首先要确认事故地点、受伤人数,确认后迅速组织最近抢救小组成员,严格按照应急抢救措施组织有效抢救,避免事故扩大。区域负责人在组织抢救的同时,应立即报告厂应急指挥领导小组。

  5.1.3厂应急指挥领导小组如果最先接到事故报告后首先要确认事故地点、受伤人数,确认后迅速组织最近区域抢救小组成员,严格按照应急抢救措施组织有效抢救,避免事故扩大。

  5.1.4厂应急指挥领导小组办公室在组织救援的同时根据事故发生、进展情况,依次通知煤气防护站、消防队、医院、指挥领导小组组长、公司生产安环部、公司综合办公室、保卫部等有关部门或有关人员。

  5.1.5厂应急指挥领导小组应安排熟悉炼铁厂区域分布情况的有关人员到厂比较醒目的路口接迎救护车、消防车等事故救援队伍。

  5.1.6厂应急指挥领导小组在保卫部门未到达事故现场之前,应当组织人员做好事故现场警戒和有关人员的安全疏散工作。

  5.1.7应急响应部门和有关人员接到报告后,应迅速赶赴事故现场。

  5.1.8援救人员到达事故现场后,应按照应急救援措施,实施有效抢救,避免事故扩大。

  5.1.9指挥领导小组组长未赶到事故现场前,以最先到达事故现场的最高行政领导行使抢救指挥权。

  5.1.10指挥领导小组组长到达事故现场后应迅速了解事故发生、进展情况,实施全盘指挥救援。

  6.2应急抢救、控制措施

  6.2.1热风岗位热风炉、煤气管道爆炸事故应急处理措施

  6.2.1.1设立警戒线,防止他人进入事故现场。

  6.2.1.2热风炉紧急停烧操作,立即打开蒸汽和氮气吹扫管进行吹扫。同时通知高炉值班室进行休风操作。

  6.2.1.3进入现场的操作人员必须佩戴空气呼吸器,且二人以上工作。

  6.2.1.4立即就近切断煤气来源,迅速把残余煤气处理干净,防止发生二次事故。

  6.2.1.5事故发生地点40米内禁止有火源,防止发生煤气着火。

  6.2.1.6若爆炸后发生煤气着火或中毒事故,可分别按照相关应急预案处理。

  6.2.1.7查明原因,迅速处理,待煤气处理干净后经防护站人员检查合格方可组织人员进行设备抢修。

  7.2.2布袋除尘箱体、煤气管道爆炸事故应急处理措施

  7.2.2.1发生爆炸后,设立警戒线,防止他人进入事故现场。

  7.2.2.2如果除尘箱体爆炸大量煤气泄漏应立即通知高炉值班室进行切煤气操作,同时通入大量蒸汽或氮气,迅速把设备内的残余煤气处理干净。

  7.2.2.3如果管道发生爆炸大量煤气泄漏应立即在外网最近隔断煤气来源,同时通入大量蒸汽或氮气,迅速把设备内的残余煤气处理干净。

  7.2.2.4事故发生地点40米内禁止火源,以防煤气着火事故发生。

  7.2.2.5迅速查明爆炸事故原因,在查明原因之前,不准向煤气设施内引送煤气,恢复生产。

  7.2.2.6进入现场操作人员必须佩戴空气呼吸器,且二人以上工作。

  7.2.2.7若爆炸后发生煤气着火或中毒事故,可分别按照相关应急预案处理。

  7.2.2.8事故处理完毕后,清点人员,经煤气防护站人员检查确认无误后,方可组织恢复生产。

  7.2.3喷煤岗位煤气管道及烟气炉爆炸事故应急处理措施

  7.2.1.1设立警戒线,防止他人进入事故现场。

  7.2.1.2烟气炉紧急停烧操作,立即打开蒸汽或氮气吹扫管进行吹扫。

  7.2.1.3进入现场的操作人员必须佩戴空气呼吸器,且二人以上工作。

  7.2.1.4立即就近切断煤气来源,迅速把残余煤气处理干净,防止发生二次事故。

  7.2.1.5事故发生地点40米内禁止有火源,防止发生煤气着火。

  7.2.1.6若爆炸后发生煤气着火或中毒事故,可分别按照相关应急预案处理。

  7.2.1.7查明原因,迅速处理,待煤气处理干净后经防护站人员检查合格方可组织人员进行设备抢修。

  8、应急善后处理

  8.1应急救援之后应当立即清点人数,清理现场。

  8.2救援结束后应当在生产调度主任的指挥下迅速做好恢复生产工作。

  8.3救援结束后就切实做好对事故的调查处理。

  8.4事故处理结束后要认真做好对事故应急预案的评估、评审工作,组织进行预案修订。

煤气泄漏应急预案 篇3

  一、编制目的

  为了预防、控制和处理硫酸泄漏事故,快速、有序、高效地开展应急救援工作,最大限度地减少人员伤亡,减轻环境污染事故和降低财产损失,迅速恢复正常的生产,保证企业安全,维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,根据单位实际情况,制订本安全事故应急预案。

  二、适用范围

  此预案适用于生产过程中发生硫酸泄露而引起的工作人员及周围人员的身体伤害及因此可能造成的'人身伤亡事故。

  三、硫酸泄漏应急指挥组织机构

  1、硫酸泄漏应急救援工作实行部门统一组织领导和各部门牵头负责相结合的原则。

  2、成立应急救援指挥部

  四、应急救援机构职责

  应急救援指挥部:

  1、在发生硫酸泄漏事故时,负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

  2、根据事态发展,是否启动应急预案,如需要立即启动应急预案,并协助组织行动。

  3、组织此类事故应急演练。

  应急救援队伍及职责:

  1、抢险抢修组:

  组长:铬盐工段生产厂长

  成员:红矾、铬酐、焙烧、原料、动力车间成员职责:负责现场抢险、抢修或消除事故隐患,防止事故进一步扩大。

  2、抢险救护组:

  组长:工艺质量部部长

  成员:工艺质量部、电气工程部成员

  职责:及时抢救受害人员,负责联系伤员的现场医疗及运送,负责内部人员疏散、隔离。

  3、抢险处理组:

  组长:生产管理部部长

  成员:生产管理部、技术设备部成员

  职责:抢险救援结束后,处理组人员要保护事故现场,对相关人员进行检查,防止再生事故的发生。

  五、应急预案的启动:

  1、硫酸发生泄漏后,被硫酸喷洒或者是溅到身上的人员应立即进行冲洗并尽快脱离现场,并向夜间厂部值班人员报告事故基本情况。

  2、指挥部成员接到汇报后,迅速做出判断,是否启动本预案,如需要,立即启动。

  3、应急救援原则:坚持统一指挥、协同作战、以人为本的原则,及时有效的实施急救和安全转移,减少事故损失。

  4、必要时要停产及时疏散其它相关人员,避免给周围人员造成伤害。

  5、各应急救援组要各负其责进行抢险救援行动。

  六、应急救援注意事项:

  1、救援人员一定要做到自我防护,应穿好防护服,戴好防护用具,佩戴好防毒面具等。

  2、现场医疗急救要按照先重后轻的原则。

煤气泄漏应急预案 篇4

  1.总则

  1.1编制目的

  为规范我公司燃气使用事故的应急管理和应急救援程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡和财产损失,维护员工的生命安全和社会稳定,特制定本预案。

  1.2编制依据

  依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-20__、《xx市燃气管理条列》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等法律规定,制定本预案。

  1.3适用范围

  1.3.1适用于公司区域内发生的各类燃气泄漏事故的应急救援。

  1.4工作原则

  1.4.1以人为本,安全第一。把保障员工和服务对象的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少燃气泄露事故造成的.人员伤亡作为首要任务。

  1.4.2统一领导,分级负责。在公司燃气泄露事件应急领导小组统一领导和公司燃气泄露应急指挥部组织协调下,各专业管理部门和各实体单位按照各自职责和权限,负责有关燃气泄露事故的应急管理和应急处置工作。各实体单位要认真履行安全生产责任主体的职责,建立燃气泄露应急预案和应急机制。

  1.4.3条块结合,责任单位为主。燃气泄露事故现场应急处置的领导和指挥以责任单位为主,实行一把手负责制。有关部门应当与责任单位密切配合,充分发挥指导和协调作用。

  1.4.4坚持齐抓共管、预防为主的原则。坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。按照属地管理、专业处置要求,结合公司实际情况,形成并不断完善公司快速反应、分级管理、部门协调、专业负责、统一指挥的应急处置机制。

  2.生产经营单位的危险性分析

  2.1公司主要燃气危险源、危险因素分析和事故类型

  2.2主要燃气危险源:

  2.2.1储存间(集气房)9处,液化气63瓶;民用液化气站1个,储存周转液化气99瓶;天然气管道。使用管网煤气及xx市燃气公司天然气。

  2.3危险因素分析:燃气泄漏,一氧化碳中毒;燃气着火烧伤;爆炸造成物体坠落砸伤、燃气管道和储存设备设施损坏及其它二次伤害。

  2.4事故类型:

  2.4.1集气房,因安装紧固操作失误,造成集排气装置与瓶组供气系统的总输气管道连接不实;气瓶角阀与减压阀连接不实,造成燃气泄漏。集气房内没有使用防爆型强排风、电器设备未按规定安装,造成可燃气体浓度上升引起着火、爆炸事故。

  2.4.2使用燃气未遵守操作规程,未按点燃气时要火等气的原则。使用燃气设施过程中,操作人员擅离职守,发现燃气泄露未迅速切断气源总开关,未及时采取通风措施,引起中毒、着火、爆炸事故。

  2.4.3因使用燃气管道设备或管道发生故障,例如管道发生堵塞或腐蚀造成气体泄露将造成人员伤亡和正常生产,引起中毒、着火、爆炸事故。

  3.应急预警体系

  3.1应急救援组织及职责

  3.2公司应急救援指挥部

  总指挥:

  职责:燃气事故发生后,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织事故救援,向上级机关及上级领导报告事故情况;负责组织公司燃气泄露事故应急演练。

  3.3事故现场指挥部

  副指挥:

  职责:配合总指挥负责应急管理工作,为分管工作应急管理负责人。对应急预案进行定期学习、演练。在发生紧急情况时,负责在总指挥下组织、协调进行应急处置。及时向组长汇报事故及处理情况。配合上级进行事故调查处理。

  3.3.1现场总指挥:

  职责:对事故现场抢险工作进行全面组织指挥,及时向公司应急救援指挥部报告现场情况,执行总指挥命令,根据事故现场情况和需要,有权动用公司区域一切抢险所需的人员、物资、设备、设施。

  3.3.2事故现场指挥部下设立四个专业组

  3.3.2.1第一组:现场救援组

  成员:保卫、事故发生单位有关人员

  职责:负责组织进行人员抢救、火情扑灭,并对燃气采取可靠隔离、隔断措施,防止事故蔓延和扩大。

  3.3.2.2第二组:疏散警戒组:

  成员:保卫、安全、生产调度

  职责:负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作;根据现场情况进行警戒或交通管制,禁止无关车辆进入危险区域,保障救援道路的畅通。

  3.3.2.3第三组:人力、物资供应组

  成员:运营部、人力资源部、物流项目部

  职责:负责救援过程中车辆、人员、临时用电等应急物资提供、设施抢修、恢复生产准备工作。

  3.3.2.4第四组:后勤保障组

  成员:办公室、人力资源部

  职责:做好事故信息的发布及事故善后处理工作。

  4.应急响应

  4.1分级响应

  4.1.1Ⅰ级应急响应行动:一般事故以下级别的燃气泄露事故,即造成3人以下死亡,或者10人以下重伤的事故,或伴有人员死亡、重伤、燃气、煤气中毒、烧伤无进一步扩大的其它事故。由公司燃气泄露应急领导小组或实业公司应急救援指挥部组织实施。超出各实体单位应急处置能力,或者跨单位级、跨多个专业和部门的燃气泄露事故。需要公司处置的燃气泄露事故。

  4.1.2当公司燃气泄露事故应急总指挥进行Ⅰ级应急响应行动启动,燃气泄漏事故应急救援指挥部四个专业组成员及事发单位应当按照本预案全力以赴组织救援,并及时向应急领导小组或实业公司应急救援指挥部报告救援工作进展情况。

  4.1.3Ⅱ级及以下应急响应行动:一般事故以下级别的燃气泄露事故,如事故终止,事故没有可能继续扩大的,其应急救援处置方案由各单位制定,各单位根据事故或险情的严重程度启动相应的应急处置方案,超出其应急救援处置能力时,及时报请公司应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。

  4.1.4公司内部报告及处理程序按《生产安全事故报告和处理办法》的有关规定办理,公司视具体情况,启动公司内部资源予以援救。

  4.2公司燃气泄露事故应急救援总指挥响应

  4.2.1及时向应急领导小组报告燃气泄露事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

  4.2.2建立与事故发生单位应急救援指挥机构、现场应急救援指挥部、相关专业应急救援指挥机构的通信联系,随时掌握事态发展情况。

  4.2.3派出有关人员和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援,必要时协调专业应急力量增援。

  4.2.4组织协调一般燃气泄露事故应急救援工作。

  4.2.5协调落实其他有关事项。

  4.3公司燃气泄露事故应急救援指挥部四个专业组成员响应

  4.3.1Ⅰ级响应时,启动并实施应急预案,组织应急救援,并及时向公司燃气泄露事件应急总指挥报告救援工作进展情况。需要其他应急力量支援时,及时提出请求。

  4.3.2根据发生的燃气泄露事故的类别,公司按照职责和预案进行响应。

  4.4指挥和协调

  4.4.1进入Ⅰ级响应后,公司燃气泄露事故应急救援指挥部四个专业组成员立即按照预案组织相关应急救援力量,配合事故单位组织实施应急救援。

煤气泄漏应急预案 篇5

  二、防止煤气管道破裂而引起爆炸、着火的`应急措施

  1.煤气设备爆炸事故的原因

  1.1在密闭的容器内,煤气中混入空气或空气中混入煤气,达到爆炸范围,并形成爆炸性的混合气体;要有明火、电火或达到煤气燃点以上的温度。这三条件同时具备时,就会发生煤气爆炸。

  1.2高炉煤气爆炸最易发生在休风、送风和停风后,在煤气系统动火施工时,在以空气驱赶和置换系统中残余煤气的过程中,有一段时间容器内会形成爆炸性的混合气体,所以在煤气系统驱赶和置换残余煤气作业是不允许用空气为介质进行系统驱赶和置换煤气。在煤气系统驱赶和置换煤气须向系统中通入蒸汽(或氮气)来冲淡煤气浓度,同时还要控制系统温度低于煤气着火温度和火源(高炉煤气着火温度700℃、爆炸范围煤气量40%—70%;焦炉煤气着火温度650℃、爆炸范围煤气量6%—3.0%)。

  1.3高炉休风煤气系统需要动火作业前,未放净除尘器内的积灰,驱净系统残余煤气,系统未与大气相通,未测定系统内气体成份或气体成份未达到合格便进行作业。

  1.4鼓风机突然停风时,如混风大闸、冷、热风阀尚未关闭或未关严时,因炉内残余煤气压力较大,可能流入冷风管道和鼓风机内引起爆炸。

  1.5高炉休风或减风时,虽然鼓风机未全停风,如放风阀能将大部分放走,若冷风大闸未关、关闭过晚或关严,也可能发生冷风管道爆炸。

  2.煤气设备爆炸事故的现象

  2.1在煤气系统局部部位动火作业,与管网切断连接,吹扫、置换驱赶残余煤气不彻底,留有爆炸性的混合气体遇火局部爆炸。

  2.2高炉休风后未按煤气系统标准程序操作,发生爆炸。如休风及时打开除尘器人孔等正常,但洗涤塔放水慢,在洗涤塔系统人孔尚未全开,煤气尚未驱净的情况下,就开启了煤气切断阀,2.—3.min后高炉炉顶发生爆炸,继之除尘器、洗涤塔连续发生爆炸,开启煤气切断阀过早,将除尘器、洗涤塔内形成的爆炸性混合气体抽到高炉炉顶,遇炉顶火源而爆炸。

  2.3高炉休风后未按操作规程作业。如高炉休风后,放风到底时,混风大闸尚未关闭,由于放风阀将风放净,使炉缸的残余煤气倒流入冷风管道,后来关闭混风大闸、冷风阀和热风阀,将煤气关在冷风管道中,与冷风形成了爆炸性的混合气体,在热风炉换风时送风打开冷、热风阀时,爆炸性的混合气体进入高温的热风炉内发生爆炸。

  2.4高炉休风时,发现冷却设备漏水未及时处理和处理不当发生高炉爆炸。如高炉休风时,冷却设备漏水未采取果断闭水措施,产生了大量的水煤气,使残余煤气量大增、含氢量增高,休风3.小时后,炉顶温度仍高达580—600℃,怕炉顶设备烧坏,开炉顶蒸汽降温将炉顶煤气火熄灭,顶温下降后,又将蒸汽关闭。火灭后新生的煤气和由人孔吸入的空气,形成了爆炸性的混合气体,当炉顶蒸汽关闭后炉顶温度又逐渐升高,达到煤气的着火温度,煤气的三个必备条件同时具备,炉内发生煤气爆炸。

  2.5高炉休风后驱赶荒煤气过程中,除尘器内煤气发生了爆炸。如置换煤气是在高炉休风煤气灰未放净的情况下进行的,置换煤气时打开清灰口,开始时由于灰量大,空气不能进入,灰流小后有一部分空气从灰口吸入并将温度较高的煤气灰往上吹,从而提供了爆炸火源,发生爆炸。

  3.煤气设备爆炸事故的危害性

  3.1.煤气系统一旦发生任何部位的煤气爆炸,都会给人生命安全和设备安全带来巨大损失。

  3.2.高炉煤气系统一旦发生爆炸,高炉被迫休风停产。

  3.3.在处理爆炸事故不当时,会造成煤气系统连环性的爆炸,直接威胁用气单位。


煤气泄漏应急预案相关文章:

小学防暴雪应急预案

2022学校安全应急预案

宣传疫情防控应急预案

供热管网泄漏应急预案范文

变压器油泄漏应急预案

小学校园安全突发事件应急预案

2022年度道路运输安全春运应急预案

实验小学地震应急预案

煤气中毒、着火、爆炸事故应急预案

幼儿园自然灾害安全应急预案

煤气泄漏应急预案

煤气泄漏应急预案(精选6篇)煤气泄漏应急预案篇1发生煤气中毒、着火、爆炸和大量煤气泄露事故,应立即报告煤气站、分厂领导及公司调度室。事故发生后应迅速摸清事故现场...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文

  • 环保局实习总结15篇
    环保局实习总结15篇

    环保局实习总结【15篇】实习过程中,通过实际操作和参与环境保护项目,可以研究到更多的环境保护知识和技能,包括环境监测、环...

  • 环境艺术设计实习总结15篇
    环境艺术设计实习总结15篇

    环境艺术设计实习总结【15篇】通过实习,可以将在学校学到的环境艺术设计理论知识应用到实际项目中,加深对设计理论的理解和掌...

  • 急诊科实习总结15篇
    急诊科实习总结15篇

    急诊科实习总结(15篇)熟练掌握各项急诊操作技能,以及各科专业的理论知识和急救操作,不断培养耐心、细心和爱心,还提升了自...

  • 急诊实习总结15篇
    急诊实习总结15篇

    急诊实习总结【15篇】急诊实习是在护理专业教育中非常重要的环节之一,可以让学生在实习中实际操作,从而提升其专业素养,通过...