深圳消防维保合同模板
深圳消防维保合同模板(精选20篇)
深圳消防维保合同模板 篇1
甲方:
乙方:
为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。
根据国家消防有关规定,现甲方将公司办公大楼内消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
一、服务项目名称:X公司办公大楼消防设施
二、服务项目地点:路
三、服 务 内 容:消防设施维护保养
四、维护期限:
本次消防系统维护周期为 年,
自X年 月 XX日起至X年 月 XX日止;
五、维护保养的消防设施范围:
1.消防电源、消防水源; 2.安全疏散系统;
3.消防通讯系统; 4.火灾自动报警系统;
5.自动喷淋系统; 6、消火栓给水系统;
7、灭火器; 8、防火卷帘系统;
9、防火门系统; 10、通风排烟阻火系统;
六、维护费用及付款方式:
合同总金额:人民币 壹万圆整¥:10000.00 元银行转账,分两次付清。
甲方应在本合同签订之日起七个工作日内付消防设施维护保养款% 人民币 圆整¥:X元到乙方账户。服务期满半年七个工作日内将付清第二次消防设施维护保养款% 人民币圆整¥:X元到乙方账户。
乙方账户(户名:,开户行:,账号: 在甲方按合同约定付清服务费后,乙方为甲方提供消防设施维护保养服务。
七、服务形式:
1、定期巡检;
2、消防设备修复,排除系统故障;
3、对所维护的系统提供相关技术咨询及解决技术疑难问题;
八、双方义务和责任:
甲方:
1、委派现场代表,对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督,办理中间维修安装验收手续,负责协调配合乙方维护保养工作;
2、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行;
3、甲方如进行装修,凡涉及到消防系统必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路、移动或拆除探测器。如有损坏需修复,由此产生的费用由甲方承担。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。甲方必须在工程结束时通知乙方对设备进行检查;
4、甲方发现消防设备发生故障,应第一时间通知乙方;
乙方:
1、乙方委派现场技术代表一名,该代表须持有与本维护保养项目相适应的资格证书,维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合完成维护保养工作。
2、乙方应严格执行定期维护和紧急排故等维护保养工作。每月保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。
3、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备损坏无法修复需要更换时,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,设备费用由甲方承担。
4、服务期限内,甲方未征得乙方同意,不得准许任何人对设备进行翻修、修理、更换。否则乙方对设备的运行不负任何责任;
5、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,乙方在与甲方联系确认后24小时内,必须派维护人员到现场进行处理,如因设备损坏无法立即修复时,应及时向甲方汇报,并提出应急方案。
6、乙方须根据甲方的要求对甲方义务消防队人员进行一般器材维护及设备使用的培训。具体时间及内容由甲乙双方视具体情况确定。
7、乙方在进行检测、维护维修过程中应遵守消防安全管理的有关规定,如因乙方原因造成事故的,乙方应承担全部的法律责任,甲方对此不承担任何责任。
8、乙方维护消防设备设施应能通过消防年检;
9、乙方维护保养内容除附件中的要求外,也应符合中的相关规定及维护要求;
10、维护保养期间需要增加或更换新的设备、器材、材料等费用,经甲、乙双方核定,由甲方采购,乙方协助甲方做好相关采购工作,并负责组织协助安装调试。
九、特别约定
以下项目不属乙方服务范围:
1.国家或政府机关法律、法规、条例、规章、命令、要求对设备进行的修改或增加的工程;
2.因甲方使用管理不当,或人为损坏,或因不可抗力所造成的修理、更换和增加工程;
十、违约责任:
甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价20% 的违约金给对方。
如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故,给甲方造成经济损失的,乙方应承担全部赔偿责任。
因发生不可抗力事件影响本合同执行的,甲、乙双方互不承担违约责任。
十一、争议解决
本合同期限内,因执行本合同发生争议的,由甲、乙双方协商解决。如果协商不能解决,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十二、其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商,协商达成一致的应当签订书面文件。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。本合同壹式 页共 份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力。
附件:
甲 方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
地 址:
地 址:
邮编:
邮编:
电话:
深圳消防维保合同模板 篇2
甲方:物业公司 (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的有关要求,就甲方管理的 项目建筑消防施的维护保养工作委托给乙方达成如下一致意见:
第一条 维修保养项目
1.1建筑名称:
1.2消防设施的内容
火灾报警系统及消防广播主机(不含广播外部线路)、喷淋系统、二氧化碳灭火系统。
1.3维护保养期:
有效期为 年,自年 月 日至 年 月 日止。
第二条 甲方代表和甲方责任
2.1甲方代表应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行协调处理,应对乙方加盖公章的维修保养记录和报告进行审查和签字确认,并负责对乙方维修保养工作实施监督、考核。
2.2甲方责任
2.2.1负责提供维修保养所需的水、电供应。
2.2.2在必要时负责通知楼宇业主(客户)有关维修保养的工作时间,避免造成不必要的恐慌。
2.2.3负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。
2.2.4负责加强维修保养期间的巡查,预防火灾发生。
2.2.5建立消防系统运行档案,做好消防系统运行日记,提供必要的基础资料。
2.2.6提供给乙方现存的消防系统的原始图纸及消防设备的操作手册等资料,复印费用乙方负责。
第三条 乙方维修人员和乙方责任
3.1在签定合约起一个月内对 (项目)消防系统进行全面检测,工作完毕,向甲方提交全面检测报告。对需要进行整改的项目定出整改方案,整改对象如不属于维保范围的,具体方案由甲方决定。
3.2乙方组织专业工程师与技术人员专项维护工作,并在蛇口设立维护工程小组,二十四小时随时待命,并设有二十四小时技术支持电话。
3.3特殊情况或必要时,工作维保小组可由公司组织力量参与工作。
3.4按合同的规定,对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维护和保养,确保系统正常工作。
3.5对消防设施、设备出现故障应及时修复,接到甲方电话应以最快速度赶到现场,紧急维修报告须在三十分钟内到现场;一般情况4小时到场。乙方人员到场后应立即积极抢修,除重要零备件待料等原因外,应二十小时内解决问题。
3.6消防值班室由甲方组织安排,在发生误报时由值班人员检查复位处理,一旦值班人员无法处理,及时通知乙方,乙方24小时随时受理消防设施故障报告,并及时派人处理。
3.7接到火险通报,应立即赶到现场协助甲方工作。
3.8当消防设施出现严重故障必须停用时,应会同甲方向深圳市公安消防局报告。
3.9为履行本合同,乙方维保人员交通、工作用车、维修工具、保养所需付材如润滑油等均由乙方自备。
3.10乙方应免费配合甲方举办一年不多于三次的消防演习等活动。
第四条 维保项目、细则及要求
项目每栋建筑按招标书所要求维护的内容,具体维护保养内容如下:
(一) 火灾自动报报警系统
1、月检查内容
(1) 试验消防主机的故障报警、屏蔽、解屏蔽、信息储存等功能。
(2) 消防电话对讲。
(3) 联动柜盘面检查、手动启动风机。
2、季度检查内容
(1) 按25%的比例试验探测器的动作及确认灯显示。
(2) 试验火灾报警装置的声光显示。
(3) 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
(4) 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换。
(5) 试验消防主机的火灾报警、故障报警、屏蔽、解屏蔽、信息储存、图文显示、联动等功能。
(6) 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
a) 防排烟设备、防火卷帘等;
b) 室内消防火栓、自动喷水灭火系统统;
c) 二氧化碳灭火系统;
d) 火灾事故广播、火灾事故照明及疏散指示标志灯。
(4) 每月检查两次,时间具体确定。
(7) 强制消防电梯停于首层试验。
(8) 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。
(9) 检查所有转换开关。
(10)强制切断非消防电源功能试验。
(二) 喷淋系统
1、月检
(1) 检查所有控阀门是否开启,轴封有无渗漏。
(2) 检查消防水池水位、气压给水设备的气体压力和泵房水管压力。
(3) 检查消防水泵结合器的接口、闷盖及附件是否完好无缺。
(4) 打开湿式报警阀的放水阀自动启动喷淋泵。
2、季检
(1) 重复月检全部内容。
(2) 在各未端进行放水,检查水流指示器、湿式报警阀、压力开关、水力警铃是
否正常工作,能否自动启动喷淋泵。
(3) 检测水泵马达线圈绝缘电阻,数值不少于0.5兆欧。
(4) 检查、补充水泵润滑油,如油质变色、有铁屑应全部替换。
(5) 泵体应无渗水、砂眼、泵轴渗水溢流到地面。
(6) 泵轴与电机轴是否在同一中心线,转动灵活;机座坚固、螺丝无锈、垫片齐
全。
(7) 检查水泵外观、油漆、标志、铭牌。
(8) 阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水,阀杆润滑好。
(9) 单向阀动作灵活、无漏水。
(10)压力表指针灵活、指示准确、表盘清晰、表阀及接头不渗水。
(11)外观整洁、铭牌清晰、各部件紧固牢靠,联轴器保护罩完好。
(12)线耳联接紧密牢靠、无变色、无裸露。
(13)外壳接地牢固,线圈绝缘良好。
3、年检(最后一次季检)
(1) 重复季检的内容。
(2) 对水泵房的设备管道刷油漆一次。
(三) 二气化碳灭火系统
1、月检
(1) 巡视所有报警控制器的主备电、指示灯、时间显示等是否正常。
(2) 检查气瓶室温度、湿度、气瓶外观、管道接口等。
2、季检
(1) 用吹烟、加热方式使各设备房的烟感、温感报警及用锁匙手动入气,观察报警控器是否有声光报警信号及输出24V电压。
(2) 检查气瓶重量是否符合要求。
3、年检
(1) 拆开瓶头阀磨饮刃具、清洗加油、调整间隙。
(2) 用气送入选择阀看其能否正常动作。
4.1季度检查原始记录必须由参加维修保养的双方人员签字。
4.2季度检查结果和处理意见由双方代表签字后各执一分。
4.3维修保养期为一年,期满后的最后一个月对所保养的设备进行一次全面维修、保养及检测,做出设备检测报告,提供全年消防系统运行报告,并经甲方作全面考评会同签字确认。
第五条配合控制项
5.1在实施保养工作中,乙方的维护人员接受甲方的业务指导和监督,同时管理处对维护人员进入各施工场所给予方便。为了保证乙方对消防系统维保工作的监督管理,甲方有关人员应配合乙方,对乙方维保人员的工作单,检查试验等工作的记录,予以签名确认。
5.2消防设施工、设备系统出现较大故障时,乙方应立即组织抢修,保证在最短时间内恢复运行。当抢修条件受到客观因素限制时,应先通知相关部门采取应急措施,然后在甲方统一协调配合下完成抢修工作。
5.3紧急呼叫:在发现水消防系统漏水,喷头爆裂的情况下采取紧急呼叫,同时甲方管理人员应采取必要的紧急措施。
5.4若确认发生火灾事故,甲方应按有关规定立即报告深圳市公安消防局并通知乙方进行配合,并为抢救提供必要的条件。
5.5建筑内因某些原因需改动、更换消防设置时,应经甲方管理部门批准,同时及时通知乙方,以便提出合理建议和采取相应防范措施。
当建筑内部进行整改及装修工程时,甲方应通知乙方参与消防设施部分工程投标,在同等条件下,优先考虑由乙方进行施工,以利于消防系统的稳定运行。在没由乙方参加施工的情况下,施工方进中控室施工由乙方配合。
5.6乙方人员统一工作服装,每进入现场工作及各项维修、保养和检查记录(需加盖乙方公章)须送甲方有关人员签字确认。
第六条更换零备件的供应
6.1维修保养中发现需更换的零备件,书面报告甲方,由甲方自行采购或委托乙方购买,乙方负责进行更换。
6.2定期检查时确认需重新灌装的灭火剂费用甲方负责,乙方协助进行拆装。
6.3因乙方维修保养过错造成零备件损坏和误动作释放灭火剂,其补充、更换的费用由乙方负责。
6.4由于系统需要更换的设备材料尚未批准,由于某种原因导致乙方不能进入现场检修而影响系统运行,因此而投诉不属于乙方责任。
6.5保养维修零备件费单项在100元内,由乙方负责,甲方不需要另行支付费用。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
签定日期: 20xx年xx月xx日 签定日期:20xx年xx月xx日
深圳消防维保合同模板 篇3
甲方:
乙方:
消防系统维修、保养工程。
依据《民法典》,公安部[1996]21号文件《关于抓紧和认真落实建筑消防设施检查维修、保养制度通知》和《河南省消防条例》的相关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同:
一、工程地点及概况:
1、工程结构:2、工程地点:
二、消防系统维修、保养内容
1.火灾自动报警系统及相关连动系统的维修、保养:火灾自动报警系统探测器的清洗、检测。
2.消防栓系统及维修、保养。
3.自动喷水灭火(喷淋)系统的维修、保养。
4.消防泵房设施的维修、保养。
5.防排烟系统的维修、保养。
三、合同日期:依据消防法规的有关规定,本合同为:自______年____月____日起至______年____月____日终,合同期为
四、合同造价本消防维修、保养工程合同总价为(人民币):大写
五、付款方式
1.合同签定时,乙方按要求对所属消防系统进行全面维修保养前的检查并出具消防运行报告,甲方在收到消防运行报告之日起一次性向乙方支付清工程款。
六、甲方责任
1.甲方消防值班人员应具备专业技术操作知识能力,具有消防上岗证。
2.甲方值班人员发现消防故障应在第一时间内通知乙方。
3.消防系统损坏所需更换的配件,由甲方购买或甲方以书面形式委托乙方按相同型号标准采购,费用由甲方承担,乙方免费提供安装和技术服务。
4.乙方在施工过程中,甲方应派人进行现场配合。
5.按合同约定支付工程款.
七、乙方责任
1.严格按照维护、保养内容进行施工,确保在合同期内消防设备处于正常的工作状态。
2.按时出具一份《建筑消防设施维修保养报告书》递交交甲方。
3.乙方应免费对甲方消防控制人员进行技术培训,直至达到正确掌握操作规程。
4.乙方接到甲方维修通知时,乙方在4小时内响应,24小时内赶到现场进行紧急处理。
因乙方原因造成的配件损坏,所产生的费用由乙方支付。
5.签订合同之日起十五日内乙方对消防系统全部检查,建立消防维护、保养档案。
八、其它
1.乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2.乙方应配合甲方的管理3.因乙方原因给甲方消防设施造成损坏,乙方应写书面材料说明原因,无条件维修达到使用标准,因甲方值班人员操作不当,
设备配本身存在的质量问题,设备使用年限到期的或出现不可预见的情况(如地震、冰雹、洪水、战争等情况)乙方不承担任何责任。
九、本合同一式贰份,双方各持壹份,具有同等法律效力。
(本合同不具有法律效律,乙方签章收贰仟元,不去和甲方履行合同条文)
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
______年____月____日______年____月____日
深圳消防维保合同模板 篇4
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。
一、项目名称:
二、项目地点:
三、委托内容:
1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有____个系统:
(1)火灾自动报警/消防联动控制系统
(2、)消火栓系统
(3、)自动喷淋灭火系统
2、消防系统的维护保养:共 个月
四、协议起止日期:
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为__ 年__ 月 日 至 __ 年__月 日。
五、双方义务和责任:
甲方:
1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。
2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。
3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。
4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。
5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。
乙方:
乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。
1、乙方派驻现场技术人员一名,维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合,完成每日的维护保养工作。
2、协议生效一个月内乙方负责对甲方消防值班人员进行一次培训。
3、消防值班人员如有变动,乙方随时派专业技术人员进行培训,详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生火灾或故障时的处理方法。
4、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。
5、乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。
6、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作
7、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备严重损坏至无法修复需要更换时,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,更换费用由甲方承担,并按设备报价合理收取。
六、维修费用及其付款结算办法:
1、经双方协商,该项工作每季度的维护保养费 元。(大写: 元整)。
2、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的____%的维护费,即: 元。(大写: 元整)。
3、需维修更换的故障设备, 元以下费用,由乙方承担,包括打印纸、色带、滤波器、二极管、三极管等维修配件;500元以上费用或非自动报警系统设备时,由甲方承担。
七、维修方案:
乙方应根据甲方维保标准开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。
八、违约责任及纠纷解决方式:
1、双方应严格遵守自己的责任条款,不遵守条款方承担相应责任。
2、本协议一式二份,协议未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。
3、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
甲方代表: 乙方代表:
年月日:
深圳消防维保合同模板 篇5
甲方: 乙方:
消防系统维修、保养工程。依据《中华人民共和国消防法》、《合同法》,公安部[1996]21号文件《关于抓紧和认真落实建筑消防设施检查维修、保养制度通知》和《河南省消防条例》的相关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同:
一、工程地点及概况:
1、工程结构:
2、工程地点:
二、消防系统维修、保养内容
1.火灾自动报警系统及相关连动系统的维修、保养:火灾自动报警系统探测器的清洗、检测。
2.消防栓系统及维修、保养。
3.自动喷水灭火(喷淋)系统的维修、保养。
4.消防泵房设施的维修、保养。
5.防排烟系统的维修、保养。
三、合同日期:依据消防法规的有关规定,本合同为:自 年 月 日起至 年 月 日终,合同期为
四、合同造价
本消防维修、保养工程合同总价为(人民币):大写
五、付款方式
1.乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的 全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2.乙方应配合甲方的管理
3.因乙方原因给甲方消防设施造成损坏,乙方应写书面材料说明原因,无条件维修达到使用标准,因甲方值班人员操作不当, 设备配本身存在的质量问题,设备使用年限到期的或出现不可预见的情况(如地震、冰雹、洪水、战争等情况)乙方不承担任何责任。
九、本合同一式贰份,双方各持壹份,具有同等法律效力。(本合同不具有法律效律,乙方签章收贰仟元,不去和甲方履行合同条文)
甲 方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日年 月 日
深圳消防维保合同模板 篇6
甲方:
乙方:
为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下: 第一条:维护服务的消防工程名称:张家界唱响天下娱乐城消防设施维护。
第二条:维护服务的消防工程地址:张家界市永定区三角坪唱享天下娱乐城。
第三条:维修服务的消防工程范围及维护内容要求:
一、 维护服务的消防工程范围:
1、 火灾自动报警系统;
2、 消防控制联动系统;
3、 消火栓系统;
4、 自动喷淋系统;
5、 应急照明及疏散指示系统;
二、 维护内容及要求:《消防工程维保技术协议》。
第四条:维护期限、费用及付款方式:
本次消防系统维护周期为 壹 年,自 20xx 年 元 月 1日 起至 20xx 年12 月 31 日止,年维护费用为:15000整(大写:壹万伍仟圆整),当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的50% ,维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%,二次付清。该合同期满时,乙方有优先续签合同的权利。
第五条:双方责任:
(一)甲方责任:
1、 甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护,坚持24小时值班制度,并按消防规范的要求,对公司的消防设施进行日检查制度,并做好记录。
2、 当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,应及时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后12小时内,必须派维护人员到现场进行处理。并根据实际情况,填写维修记
3、 甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《经济合同法》规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。
4、 甲方应积极配合乙方工作,提供公司的消防图纸资料及有关设备的材料,以利乙方能顺利地进行维护。
(二)乙方责任:
1、 乙方负责本合同范围内消防系统维护工作,以确保整个系统处于正常运行状态。
2、 乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作,同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表,分别由双方负责人签字后存档。(注:年检和季检的当月不再进行月检)。
3、 乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后,应做出维护报告书,经由甲方现场负责人签字后存档。当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场,乙方两次不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成一切后果由乙方负责,造成的经济损失由乙方赔偿。
4、 乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态,应每半年请有资质的检测机构对浓度探头进行检测并出具合格的检测报告,当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探头送至厂家进行重新标定使其达到正常使用要求,上述所产生的费用由乙方自行承担。
5、 若遇以下情况,乙方不承担责任:
第六条:其它:
1、 消防工程的维护保养工作,需更换设备、零配件、材料单价在100元以内,由乙方承担。如超过100元的设备由甲方承担购买,乙方负责安装;甲方亦可委托乙方购买,乙方需提供正规发票,其采购费用由甲方支付。
2、防暴实验室的浓度探头每半年需请有资质的供应商对其灵敏度进行检测
2、 甲方现场负责人为:张露,乙方现场负责人为:马强 ,如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。
3、本合同有效期间,双方均应严格履行,任一方违约均需承担相应的违约责任。 甲方擅自关闭被维护设备; 值班人员不在值班现场; 当确定设备、备件已损坏时,乙方提出需要更换,甲方不与采纳的; 甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。
4、本合同履行期间若发生争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。
第七条:合同生效
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年元月1日起至20xx年12月31日止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
深圳消防维保合同模板 篇7
甲方:
乙方:
为确保 酒店(以下简称甲方)所属的消防自动报警及联动各系统相关设备的正常运行。
甲方与 有限公司(以下简称乙方),就本合同确定的消防设施的维护,保养,技术咨询服务等相关事项达成如下协议,双方共同遵照执行。
一、合同范围:本合同确定的系统范围是:火灾自动报警,自动喷淋、消火栓等系统及相关的消防设施。
二、工程所在位置:
三、甲乙双方的职责范围:
1.甲方的职责:
(1)甲方为乙方提供设备设施维护保养的工作条件。
(2)甲方将指定专人负责与乙方联系执行本合同相关事宜。
(3)甲方在乙方进入现场维护保养时予以监管与协作。
(4)甲方向乙方提供维保区域内的系统设备清单及相关资料。
(5)甲方按合同规定的方式,时间与额度付款。
(6)甲方按合同承担“有关双方系统零配件维修更换清单规定”中的甲方相应承担的责任。
2.乙方的职责:
(1)乙方按合同规定,每月对设施、设备巡查二次(共计24次),查看是否有损坏、漏水、漏气等现象。
每两月进行一次联动动作检查。
(2)为确保甲方消防安全,对甲方维保范围内的消防设施、设备在规定的时限内应确保系统100%正常运行和设备100%完好率。
(3)乙方每月次现场维保后,应将由甲方主管专人签字认可,并存档备案。
(4)系统发生故障需排除时,乙方应在24小时内予以排除,恢复正常工作。
四、关于系统零件更换的责任界定:
1.系统零配件故障凡可以维修的乙方应尽力维修,继续使用。
2.凡双方确认经鉴定实在修不了的零配件,由乙方负责更换,由甲方确认后负责购置。
3.以上更换零配件经双方协商,可由甲方委托乙方购置。
也可由乙方提供零配件规格,型号、品牌、厂家的信息,由甲方自己购买。
乙方负责安装修复。
五、技术要求:
1.确保消防各系统正常运行,满足系统设计要求。
2.确保系统性能符合国家消防规范规定的技术标准。
(按现有的消防法规要求执行)3.确保系统的各个相关设施完好,可靠。
六、合同付款及付款方式:
1.本合同年维保费采用包干的方式计价,每年合计总维保费¥ 元。
2.维保费用支付方式分三次支付,即:第一月次维保后支付费用¥ 元;第二次在半年末支付费用¥ 元;
第三次在年末支付费用¥ 元;
七、违约责任:
1、本合同有效期为壹年,自签定之日起生效,在合同有效期内若有一方拟解除合同,须提前三个月书面告之对方,并说明原因。
2、如因维修保养不及时或者不认真等乙方原因导致甲方被消防主管机关责令整改、处罚的情况出现,则一切罚款等损失和责任由乙方承担。
八、其它约定:
1.本合同的年度维护保养计划,由乙方提出经甲方审定同意签认后执行。
2.乙方提出的替换备件,由甲方认可后安排购买。
3.本合同未尽事宜由双方协商解决。
4.合同期满,双方同意继续合作的,需重新续签合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
深圳消防维保合同模板 篇8
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定,现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
第一条:维护服务的消防工程名称:上海锦鸿娱乐有限公司鑫都路分公司 消防设施维护。
第二条:维护服务的消防工程地址:上海闵行鑫都路2508
第三条:维修服务的消防工程范围及维护内容要求:
一、 维护服务的消防工程范围:
1、 火灾自动报警系统;
2、 消防控制联动系统;
3、 消火栓系统;
4、 自动喷淋系统;
5、 二氧化碳灭火系统;
6、 应急照明及疏散指示系统;
二、 维护内容及要求:《消防工程维保技术协议》。
第四条:维护期限、费用及付款方式:
本次消防系统维护周期为 壹 年,自 20xx2 年 元 月 2日 起至 20xx 年2 月 31 日止,年维护费用为:155000整(大写:壹拾伍万伍仟圆整),当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的50% ,维护周期结束后10日内再支付本合同款的50%,二次付清。并根据实际情况,填写维修记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
2、 甲方现场负责人为:卢剑波乙方现场负责人为:彭浩宇,如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自双方代表签字,单位盖章后生效,本合同有效期子20xx年元月2日起至20xx年2月31日止。
甲方:乙方:
年月日:
深圳消防维保合同模板 篇9
甲方: (小区) 乙方:
第二条:合同对象
项目名称:______________________________________ 灾自动报警系统、 喷淋灭火系统 、消火栓系统 、防排烟系统 、气体灭火系统、防火分隔系统、消防通讯系统。 注:
1.管道设备的防腐涂漆工作不列入乙方维护范围。
2.第三方检测费不列入乙方维护范围。
3.管道隐蔽开挖工程不不列入乙方维护范围。
4.设备强电部分不列入乙方维护范围。
5.外围门面设备不列入乙方维护范围。
第三条:合同执行目标
根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,保障合同范围内设施正常运行。
第四条:双方责任
甲方责任:
1. 甲方应提供合同范围内已经过公安消防机构验收合格的消防系统全套竣工平面图、系统图及设备说明书及所有消防设施的合法合格手续;
2. 甲方承担因合同对象本身的质量问题或使用过程中产生耗用换件材料由甲方提供,也可由甲方委托乙方采购,其费用另行计算。质量规格双方认可(乙方负责修复);
3. 甲方负责整个消防系统设施设备的日常运行管理
4. 甲方承担第一次初查存在的问题所产生的修理费,并为乙方执行本合同提供必要的工作方便;
5. 按照合同规定的金额和支付方式向乙方支付维修保养费。
乙方责任:
1. 根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维护保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外);
2. 对合同范围内的消防设施除进行定期维修外,定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况;
3. 各系统检查中发现故障乙方负责排除,检查中记录交付品,按乙方的时限,报与甲方,得到甲方确认。
4. 乙方维保人员进入甲方工作区应严格遵守甲方的管理规定,如损坏甲方的设施、设备应照价赔偿,并保持好现场的环境清洁。
5. 加强安全管理,发生的安全事故自行负责。
6. 定期检查、维修向甲方报告作业状况,属每月巡检的,每月书面报告一次,属季报告的必须按每季汇总报告甲方,并要求质量标准明确“正常”或“合格”及“不合格”、“完好”,各类报告必须准确无误不得虚报,一经发现要承担违约责任;
7. 巡检细则是甲乙双方共同确认的,任何一方不得私自改动必须按质按量按时执行;各系统的检测频度,抽检的百分比不得马虎,检测报告中,请注明编号、标明位置便于复查。如有虚假,应负违约责任。
8. 维保时发现有消防设施设备损坏时,100元以下由我司购买,100元以上由我司尽快以书面形式告知甲方。共同责任:遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范;共同商定并执行《建筑消防设施维修保养守则》;定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。
第五条:合同执行期限
本合同执行自 年 月 日起至 年 月 日止。
第六条:合同金额、付款方式
合同年总金额:
本合同消防系统半年维修保养费(人民币大小写): (¥.元)(含年检费,总额按系统分配)。
付款方式;本合同由双方签字生效后,由甲方在执行合同第一季度后十天内向乙方支付本年度维修保养费的25%(¥ _______元);经甲方审查,乙方如约按期履行合同,后三个季度每季度月底支付维修保养费的25%(¥__________元),以此类推。一次付款,开据一次发票。支付方式为转账支票。
第七条:违约责任
1. 双方不得无故终止合同,如有违约,则由违约方按未执行部份合同金额的50%向对方赔付违约金;
2. 如甲方未按合同规定时限支付维修保养费用,则按未支付部分每日万分之三计算向乙方支付滞纳金;如甲方未按合同规定时限支付维保费用已超过一周,则视为本合同所包含之维保项目自动脱保,项目脱保后乙方有权不再履行维保义务;如乙方未按合同规定履行维修保养职责,按每次200元向甲方支付违约金。如果维保方没有即时按质按量的执行、巡检、维保细则,追究违约责任。本合同执行期中,因乙方责任不到位,时间不及时,而造成消防设备设施损坏,影响消防安全,维保方应承担相关责任。
第八条:其它
系统更新改造施工部分的费用不属于本合同维修保养范围。本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字盖章后生效;本合同一式肆份,由甲、乙双方各持贰份,具有同等效力;本合同应报公安消防机构备案(影印件);本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方: 乙方:
年月日:
深圳消防维保合同模板 篇10
甲方:_________________
乙方:_________________
1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外);对合同范围内的消防设施除进行定期维修外,在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修;定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。
2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用,维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担(设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购)。
3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修,消防设施改造工程所产生的费用由甲方全额承担(价格经甲乙双方议定,由乙方施工)。
4、维修保养期内如乙方人为损坏甲方设备,消防维保合同终止乙方原价赔偿甲方。
5、维修保养期进行第六个月乙方应对消火栓管道防锈处理(补漆)。
6、维修保养期内乙方给甲方提供设备运转检测合格证明。
甲方:_________________
___________年___________月_________日
乙方:_________________
___________年___________月_________日
深圳消防维保合同模板 篇11
甲方:
乙方:
为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。
根据国家消防有关规定,现甲方将公司办公大楼内消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
一、服务项目名称:_______公司办公大楼消防设施
二、服务项目地点:_______路
三、服务内容:消防设施维护保养
四、维护期限:
本次消防系统维护周期为__年,
自____年__月__日起至____年__月__日止;
五、维护保养的消防设施范围:
1.消防电源、消防水源; 2.安全疏散系统;
3.消防通讯系统; 4.火灾自动报警系统;
5.自动喷淋系统; 6、消火栓给水系统;
7、灭火器; 8、防火卷帘系统;
9、防火门系统; 10、通风排烟阻火系统;
六、维护费用及付款方式:
合同总金额:人民币壹万圆整¥:10000.00元
银行转账,分两次付清。
甲方应在本合同签订之日起七个工作日内付消防设施维护保养款__%人民币______圆整¥:____.00元到乙方账户。服务期满半年七个工作日内将付清第二次消防设施维护保养款__%人民币_____圆整¥:____.00元到乙方账户。
乙方账户(户名:___________,开户行:_______,账号:在甲方按合同约定付清服务费后,乙方为甲方提供消防设施维护保养服务。
七、服务形式:
1、定期巡检;
9、乙方维护保养内容除附件中的要求外,也应符合_____________中的相关规定及维护要求;
甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价20%的违约金给对方。
本合同壹式__页共__份,甲、乙双方各执__份,每份均具同等法律效力。
附件:_________________________
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
地址:地址:
邮编:邮编:
电话:电话:
深圳消防维保合同模板 篇12
1 设备概况
发电有限公司(以下简称新电公司)消防系统包括水消防、气体消防、泡沫消防、消防报警等。
1.1 自动消防报警系统
新电公司生产区域所匹配的消防自动系统报警主要由高智能型火灾报警系统NFS-3030主控机、英文显示控制屏、智能危机管理系统、中央手动控制操作盘、智能感烟探测器、智能感温探测器、手动报警按钮、区域信号模块、区域控制模块、线性感温电缆、蜂鸣器、广播主机、端子箱、火灾应急电话系统等组成。一旦发生火灾,主机系统发出声光报警,通过预先设定程序启动软件,控制相应模块,启动相应的消防设施灭火。在报警确认后,也能通过中央手动模式启动相应措施灭火。
1.1.1火灾自动报警系统探测区域
根据工艺系统布置,将江西新昌电厂(2×700MW)工程区域至少分为如下几个报警区域进行检测和控制:主厂房内每台机组为一个报警区域;输煤系统及油库区等为一个报警区域;每个报警区域独立设置区域报警监控盘。
#1机组报警区域的探测范围主要包括:
1)汽机房电缆竖井及桥架
2)电气各配电室及其电缆夹层、励磁小室
3)汽轮机主油箱及储油箱、给水泵油箱
4)汽机头部、汽机轴承
5)汽机运转层下及中间层油管道
6)主厂房内主蒸汽管与油管道交叉处
7)EH油装置、发电机密封油装置
8)磨煤机油站、一次风机及引风机电机油站
9) #1锅炉本体燃烧器区
10)#1锅炉空气预热器
11)#1主变压器、#1厂高变、高公变、#1高压备用变
12)#1炉电缆竖井及桥架
13)#1炉原煤仓
14)#1电子设备间及其电缆夹层、工程师室、电气继电器室、直流配电室、UPS室、蓄电池室、柴油机室
15)原煤仓间皮带层皮带及电缆桥架
16)220kV网络保护小室
17)循环水泵房及循环水加药间
18)集控室
#2机组报警区域的探测范围主要包括:
1) 汽机房电缆竖井及桥架
2) 电气各配电室及其电缆夹层、励磁小室
3) 汽轮机主油箱及储油箱、给水泵油箱
4) 汽机头部、汽机轴承
5) 汽机运转层下及中间层油管道
6) 主厂房内主蒸汽管与油管道交叉处
7) EH油装置、发电机密封油装置
8)磨煤机油站、一次风机及引风机电机油站
9) #2锅炉本体燃烧器区
10)#2锅炉空气预热器
11)#2主变压器、#2厂高变
12)#2炉电缆竖井及桥架
13)#2炉原煤仓
14)#2电子设备间及其电缆夹层、工程师室、电气继电器室、直流配电室、UPS室、蓄电池室、柴油机室
输煤系统、油库区及脱销制氨区等报警区域的探测范围主要包括:
1)输煤综合楼控制室、配电间及通风机室等
2)各转运站、煤仓间、碎煤机室、采样室、推煤机库及输煤栈桥等
3)翻车机配电室、控制室等
4)供气中心、油泵房、启动锅炉房、脱销制氨区等
5)除灰配电间等
6) 供氢站、化水车间、废水处理车间等
7) 综合水泵房、循环水泵房、生活污水处理站等
序号 设备名称 规格及型号 单位 数量
1 中央监控主盘 NFS-3030 台 1
2 区域报警控制器 NFS-3030 台 5
3 上位机监控站 NCS-ONLY 台 1
4 智能感烟探测器 FSP-851 个 1024
5 智能感温探测器 FST-851 个 334
6 防爆型智能感烟探测器 JTYB-LZ-1151EIS 个 42
7 模拟量感温电缆控制器 JTW-LD-K82017F配套 个 454
8 声光报警器 P2475RLZ 个 350
9 信号监视模块 FMM-1 个 1662
10 输出控制模块 FCM-1 个 740
11 总线隔离模块 ISO-X 个 184
12 接口模块 FZM-1 个 12
13 智能手动报警按钮 M500K 个 374
14 消火栓手动报警按钮 M500H 个 114
15 安全栅、栓 S20__ 个 12
16 语音广播电话系统 HGT 套 1
17 火警电话盘 NS9251/40 套 1
1.2 IG-541烟烙尽灭火系统及低压二氧化碳气体系统
1.2.1本工程设置三套IG-541气体灭火系统,用于主厂房,共设置23个防护区及保护对象,主要为集中控制室、电气设备间、配电间、工程师站等;考虑到灭火系统的储存装置72小时内不能重新恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。IG-541气体灭火系统采用固定式全淹没组合分配系统,各防护区名称、尺寸和灭火浓度详见附表3-1。
1.2.2本工程设一套低压二氧化碳气体灭火系统及一套二氧化碳气体惰化系统。系统共设12个分区:1#机煤斗(6个),2#机煤斗(6个)。系统采用固定式全淹没组合分配系统,该系统具备释放时间可控的惰化功能。
1.2.3每套高压二氧化碳气体灭火系统的灭火剂的设计用量按组合分配系统中最大一个防护区灭火用量与剩余量之和计算,另考虑一套100%备用量。低压二氧化碳灭火系统气体钢瓶设于0.0m层一个房间。
1.3超细干粉灭火系统
电缆夹层的电缆室里分别安装了超细干粉灭火系统,专门用于对着火的电缆进行灭火,超细干粉灭火系统由超细干粉灭火装置、气体灭火 控制装置及火灾报警 装置三部分构成。
1.4消防水灭火系统
消防水系统由火灾自动检测报警系、水喷雾系统、雨淋系统、水幕系统、压力动力系统组成,主要设备有:感温器、感烟器、感温电缆、气压稳压罐、阀门(不包括地下管网阀门及消火栓管网阀门)、消防水池附属的管道等附件设备、管道系统,压力动力系统包括两台稳压泵、一台电动泵、一台柴油消防泵及其二次回路控制柜(包括热控部分),消防水灭火系统主要设备安装于在消防泵房内,消防水主要供油罐区轻油罐的冷却水系统、主厂房和输煤系统的自动喷水灭火系统。
1.5泡沫灭火系消防系统
1.5.1油罐区设有两座500m3钢制0号轻柴油罐,(闭口闪点不小于55℃),泡沫灭火系统用于保护整个油罐区,系统采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统。系统包括泡沫液贮罐、空气泡沫比例混合器、泡沫产生器、泡沫栓及空气泡沫枪等。水源来自厂区消火栓供水系统。
1.5.2安装位置:放置贮罐压力式空气泡沫比例混合装置的泡沫消防设备间位于此油罐区附近。
1.5.3系统概述:油罐为立式固定顶钢制保温储罐,其直径为9.15m,高度为9.985m(含附件总高度11m),采用固定式液上喷射泡沫灭火。其泡沫液采用氟蛋白或成膜氟蛋白泡沫液,其混合比为3%。
主要设备型号和参数
序号 名称 规格和型号 单位 数量 产地 生产厂家 备注
泡沫灭火系统
1 泡沫产生器 PC8 只 2 广东 广东胜捷 .
2 泡沫消火栓 SS100-16型 个 4 广东 广东胜捷
3 泡沫消火栓箱 内含25米DN65水带2条、PQ8枪一只 套 4 广东 广东胜捷
4 泡沫比例混合装置 ZPZ(M)64/20 台 1 广东 广东胜捷
5 3%氟蛋白泡沫液
深圳消防维保合同模板相关文章:
深圳消防维保合同模板
上一篇:参展合同范文
下一篇:私人建房包工的合同范本