监理安全会议纪要范文
会议纪要不同于会议记录,是指用于记载、传达会议情况和议定事项的法定公文。接下来小编搜集了监理安全会议纪要范文,仅供大家参考,希望帮助到大家。
篇一:监理安全会议纪要范文
会议说明:
时间:20xx年12月1日
地点:甲方会议室
主持人:
参加单位及人员:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
会议内容:
一、 本周安全隐患大排查查出的具体问题:
1。 车库临边围挡无明显醒目标示。
2。 车库内施工人员有个别人未佩戴安全帽。
二、 上周安全检查问题落实情况:
1、 上周项目部针对各楼号上料口处安全门使用后的关闭问题对责任班组进行了处罚,并制定了相应切实落实到没个班组。
2、 项目部针对施工现场情况,对施工现场消防器材进行统一排查,将不能使用的灭火器进行更换,并加强施工人员消防安全意识。
3、 项目部针对钢筋加工场地机械设备,用电情况进行排查,按要求接零接地,采取‘一机一闸一保护’,并责令施工人员保持闸箱内干净整洁。
三、 监理单位对施工现场安全工作提出的具体要求:
1。 车库主体施工已经开始进行,要求项目部在基槽周边围挡醒目位置上悬挂安全标示。
2。 车库施工人员已经进场,要求项目部对新进场的施工人员进行安全三级教育,增加施工人员的安全意识。
3。 冬季天气干燥,施工现场不得使用明火,电气焊、切割作业必须办理动火证,并严格遵守操作规范和注意清理现场可燃物品,在焊接前场地应提前清理干净,不得有冰雪,还要派专人进行防火监护,预防火灾发生,保证施工的安全进行。
4。 项目部要经常性的对施工现场消防器材进行排查,不能使用的要及时更换。
5。 加强施工人员、电梯司机的安全意识,发现问题及时处理,决不允许带病工作,并对司机进行周期性的安全常识培训。
6。 上周下雪,天气突然转凉,要求项目部针对现阶段施工人员宿舍用电情况进行排查,宿舍区也应做好防火措施,宿舍内严禁私拉乱接电线、禁止使用电热毯、电炉子等取暖设施,防止发生火灾。管理人员应不定期检查工人宿舍,并制定相应的安全措施。
7。 遇到雨雪等恶劣天气时,项目部要及时安排人员清扫积雪,清除现场积水。
8。 现阶段进入冬季施工,加强劳动保护,施工人员佩戴手套、穿胶底鞋,增加防滑措施。
9。 现阶段门窗,防火门等安装单位以开始施工,要求项目部制定成品保护措施,加强施工人员的成品保护意识。
10。 春节前是盗窃高发期,要求项目部加强安全保卫工作,做好防盗措施,加强夜间巡视力度。
11。 加强新进场施工人员的自我安全意识,发放安全帽,任何人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
12。 项目部要及时落实会议上提出的问题。
四、 建设单位要求:
1、 雨雪天后及时清除施工场地、运输道路上的积水和结冰,消除安全隐患;并对脚手架,脚手板上的冰雪,施工前必须清除干净后在进行施工。
2、 项目部要在大风雪后及时对用电气线路进行检查,防止线路断线和破损造成触电事故。
3、 项目部根据现阶段施工情况,制定成品保护制度,增加施工人员的成品保护意识。
4、 加强施工现场安全保卫工作,禁止无关人员进入施工现场,任何人员进入施工现场必须正确佩戴个人劳保用品。
建设单位:
监理单位:
施工单位:
篇二:监理安全会议纪要范文
会议说明:
会议地点:宾馆x号会议室
会议时间:x年xx月xx日上午9:30
主持人:
参加人员:筹建处,总监办、安全监理工程师,各驻地办安全监理工程师,各施工单位安全部长。
会议议程:
一、各驻地办及各施工单位对近期安全工作情况评述;
二、总监办对各参建单位在安全工作方面提出要求;
三、筹建处领导发言。
会议内容:
一、各驻地办安全监理工程师和各段安全负责人对近期安全工作进行总结汇报,主要包括:各驻地办及所辖施工单位近期安全工作开展情况及下一步计划等。
二、总监办对近期安全工作提出以下要求:
1、近期检查当中存在问题的整改。通过省站、筹建处、总监办、驻地办检查发现,各参建单位在存在安全问题整改上有了很大的改观(如:、标段),但是在日常检查中仍然发现存在着诸多问题。这就说明日常的安全工作做的还不细致,对于安全工作在做到精、准、细、严上多做文章。每一次的检查,很多时候都是个性问题,但是通过这些个性的、某一方面存在的问题,自己要延伸到其他的方面,有则改之无则加勉。例如:制度及操作规程等。
2、对各种安全文件的落实。各单位下发的安全文件及项目部自己的安全文件当中所涉及到的要求是否都已经落实了呢?可以说文件内容涉及到工地上各类安全的方方面面,各时段(节假日、季节性)及国内建筑工程发生的案例,要对这些有关文件认真学习,并且传达到相关人员(通过培训)。
3、安全月活动的开展,x年安全生产月主题为:安全责任 重在落实。希望各单位都要开展相关的活动,并且把活动内容归档。
4、x季到来,切实做好及工作。
5、内业资料的完善及现场安全的重点监控。
6、加强工人住宿生活条件改善及现场临时用电的规范使用。
7、安全生产台帐。台账是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。其作用主要表现在以下几个方面:
1)、在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。
2)、是企业规范管理上档次,提高企业管理水平的需要。
3)、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。
8、安全生产台帐一般包括:
1)、安全(与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同)。
2)、安全生产机构设置的文件(领导小组、安全组织等)。
3)、安全生产管理制度(安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度)。安全员、班组长等。
4)、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等。
5)、安全宣传教育培训、学习、活动资料。
6)、安全生产检查资料。
7)、安全会议记录。
8)、花名册:全员花名册,特种作业人员花名册。
9)、新工人(含民工和临时工)三级教育。
10)、机械、电气等设备管理资料 。
11)、安全技术交底资料。
12)、爆破物品管理及消防台帐。
13)、事故、事故记录和报告资料,安全事故调查处理材料。
14)、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。
15)、其他。
今后的安全工作提出建议和要求:
1、对于、标段刚刚进场,要按照文件要求把内业资料及现场标志标牌加紧完善。
2、通过x月份的安全检查,部分施工单位的消防器材配备不齐,必须按照现场实际情况配备齐全并有相应的责任人。
3、加强施工现场的临时用电管理。
4、现场各种标识标牌及警示标志在丢失和损坏后要及时补齐。
5、没有制作隧道逃生通道的单位要抓紧制作,根据实际情况设置。
篇三:监理安全会议纪要范文
会议说明:
会议地点: 会议室
开会时间:20xx年1月20日9:30~11:00
会议内容:工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。
参加会议人员:甲方代表、项目经理,项目副经理,总工,总工长,质安员,监理人员。
会议主持人:
一、施工单位发言:
(一) 施工单位
项目副经理:
1、本月工程质量概况:目前已完成砼浇筑桩从原材料到成孔、吊笼、砼浇筑,均严格履行报验制度,上道工序验收合格后才进行下道工序的施工。
2、本月进度计划完成43条桩的砼浇筑,实际完成了35条。
3、进度保证措施:加强人员的调配,砼浇筑做到早上8:00开始至晚上12:00结束,延长施工时间。
4、安全施工:由于近期下雨,桩余土不能及时外运,部分地方堆土过高,将大力组织人员、车辆尽快把余土运出场外。
5、工程资料与施工进度基本做到同步。
6、需解决协调的问题:
下雨道路泥泞、湿滑,车辆无法通行,尽快完善道路问题。
(二) 施工单位
1、E区与F区,C区与M区中间的临时道路不通,材料、机械无法进场。
2、东方支路通往A区方向无路可通,A区所需的材料、机械无法进场。
3、东方之梦A~E区施工现场水电接口容量不足,问题已多次提出,至今未落实,影响下步施工。
4、新临时办公室临时水电接口未接到位。
(三)施工单位
项目副经理:
1、本月工程质量概况:东方诗韵9#、10#楼本月工作内容:成孔、钢筋笼加工、吊装,浇灌桩芯砼。
2、工程进度情况:
东方诗韵9#、10#楼抗滑桩于12月15日开始浇灌桩芯砼,9#楼于1月10日完成桩芯砼浇筑,10#楼于1月20日完成桩芯砼浇筑。
3、需协调的问题:
1)东方诗韵14#楼塔吊安装后,由于臂长为55m,旋转后将碰到原9#楼施工平面布置的塔吊塔身,不符合安全要求,请求其将塔吊臂长缩短10m以上,9#楼塔吊只能安装在东三支路。
2)道路情况,下雨后要等二天路干后材料才可进场。
3)希望甲方在工地出口处设洗车场。
4)桩芯砼浇灌完后,需进行土方开挖,临时办公室须拆除,现要求甲方能解决办公室的地点。
(四) 施工单位
项目经理黄胜铭:
1、本月工程完成情况
1)东方诗韵7#楼完成承台砼浇筑。
2)东方诗韵8#楼1月13日完成桩芯砼浇筑。
3)东方诗韵15#楼上月12月30日全部完成桩芯砼浇筑,目前主要进行静载和水平荷载试。
2、质量情况:质量情况较好。
4、工程量的数据还在收集整理之中。
5、工程资料,主要是施工组织设计,已在修订报批阶段。
6、要解决的问题:
1)施工道路畅通。
2)施工用电。
3)希望甲方在工地出口处设洗车场。
二、监理单位发言
(一)土建监理工程师:
1、工程质量:
各栋号质量符合设计和施工规范要求。
2、安全施工
项目监理部于1月17日对各栋进行安全大检查,检查如下:
①东方诗韵12#楼:
1)11#、13#、17#桩桩孔内有积水未能及时排出,现场局部有积水现象,无排水措施;
2)有1台绞车没有定位保险装置,有2台绞车定位保险装置失灵,有1台吊绳不合格,仍在使用。
3)部分桩孔口周边堆土太多,没有及时运走;
4)边坡围护缺口太多,无防栏;
5)移动配电箱放置不合理(不能躺着放),电缆进出线不规范(不能影响门的开关);
6)用电设备没有接地保护;
7)编号28的配电箱线鼻子烧焦;
8)编号31的配电箱接线不规范(双色线不能作为相线用);
9)有一配电箱接线不规范,用电器不能从闸刀上端线使用。
②东方诗韵7#楼:
1)边坡没有防护水泥砂浆,边坡安全网围护不全,周边没有排水措施,没有安全警示牌。
2)总配电箱地线剪断未接。
③东方诗韵8#楼:
1)安全警示牌少,没有边坡围护;
2)有1台绞车定位保险装置失灵仍在使用;
3)部分桩孔口没有覆盖。
4)有一配电箱无门,有一线鼻子烧焦。
④东方诗韵9#楼:
1)边坡围护残缺多,部分不围护,没有安全警示牌;
2)89#、82#、87#、83#、88#、90#、95#、94#、91#、85#、74#、73#、80#、68#、64#、58#、57#、21#、18#、92#桩桩孔口覆盖不严密或不盖板(桩孔口地面到砼面高度有4~5m深)。
3)有一配电箱不过漏电开关配电;
4)有一配电箱无接地线。
⑤东方诗韵10#楼:
1)没有边坡围护措施;
2)相当部分桩桩孔口覆盖不严密或不盖板。
3)有两个配电箱未经漏电开关就接用电器。
⑥东方诗韵15#楼:
1)局部护坡没有防护水泥砂浆。
2)青苹果路段工地范围内无围护措施,基础土方开挖后没有临时排水措施。
3)护壁配电箱无门,空压机直接用闸刀起动。
4、资料方面
1)工程资料一定要与工程进度同步。
2)桩芯砼灌注完成后,在基础土方开挖后,首先放出桩位竣工平面图,这个至关重要,竣工图搞不出来,监理无法复检,资料不齐全不能上报质检站,也是你们的过错(桩位竣工平面要蓝图,并且加盖竣工图章)。
(二)总监:
各单位要做好春节期间防火、防盗等工作。
三、建设单位发言
1、甲方代表陶平:对于各单位提出的对甲方的要求,我们会尽量向上反映,但路、电的问题在春节前估计还没办法解决。
2、甲方代表何干平:关于12#楼发电机的问题,施工单位在施工组织设计中已说明自备,不应由甲方提供,但如果有急用的情况,甲方可进行调配。
监理安全会议纪要范文相关文章:
监理安全会议纪要范文
上一篇:大学生毕业班组鉴定范文
下一篇:大学生春游活动策划书