线路工程会议纪要模板
时 间: 年 月 日
地 点:
主持人:
参加人员名单附后
主要议题:安全、质量、进度
为保证工程质量合格,不发生安全事故,实现业主计划的进度要求,会议明确有关事项如下:
1、施工单位有关人员和现场监理要认真熟悉本工程《监理规划》和项目监理部制订的《安全、质量策划》、《监理安全管理文件》,按要求履行各自的职责。
2、施工单位在每一分部工程开工前,应将本分部工程作业指导书(施工手册)报项目监理部审批后下发施工班组有关人员,施工手册未经监理审批或未下发到施工班组施工现场,本分部工程不得开工。
3、所有进场原材料必须报监理检查、复验合格后方可在本工程使用。施工所需材料报检、报验要求见《监理策划》附件,有关材料试件(块)现场见证取样和送检规定见附件ii。
4、监理规划质量控制点明细表列为旁站监理点(s点)的分项工程,施工单位需在自检基础上,经监理到现场检查具备该分项工程的开工条件,方可进行该分项工程施工,如基础浇筑、导线压接等。凡监理规划列为停工待检点(h点)的分项工程必须经现场监理检查 合格,方可进行下道工序,如基坑检查、钢筋綁扎、模板、拆模检查、接地网敷设等。旁站监理的分项工程和停工待检工程,未经监理检查擅自施工,监理应要求返工检查,否则不予签证。为了保证施工质量,减少重复施工,施工单位应在基础回填前完成地网敷设。
5、现场搅拌混凝土时,为了避免混入杂质,砂、石子必须放到塑料彩条布上。现场应配备两组震捣器和试块盒、塌落度桶,如用商品混凝土,要求每罐混凝土来料后先试塌落度,如不合格退回。
6、严格执行线路施工安全规程,要求施工人员经规程考试合格方可上岗。施工用电设备都要装漏电保护器,并可靠接地。现场人员必须戴安全帽、高空作业人员必须系安全带和腰绳。跨越架搭设后需经施工单位领导、安全、技术负责人会同监理验收后方可放线。带电跨越高速公路、铁路,跨越架要有明显标志,并派人守候。施工单位要制订现场人员违章处罚制度,对严重违章者进行处罚。施工单位应会同现场监理按照《监理安全管理文件》中常见危险点控制情况进行检查,并作好记录。
7、分部工程完工后施工单位应逐项组织自查,在自查的基础上报监理组织验评,未经自查、监理不组织验评、未经验评不得进行下一分部工程。工程完工后施工单位应组织自检,在自检基础上报监理组织竣工初验。无自检报告、监理不组织竣工初验、未进行竣工初验,不组织竣工验收。现场监理、施工单位在施工过程中应按有关规范、规程,特别是监理公司制订的验收大纲检查工程质量,避免在竣工验收时出现质量问题。
8、建筑工程冬期施工规程规定,在室外日平均气温连续5天稳定在低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。冬期施工具体要求如下:
①冬期施工应先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于42.5号,最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。
②混凝土浇筑应加防冻剂,运到现场的防冻剂必须经试验站检验其质量,并出示使用量的配合比报告,严禁施工单位不经试验站检验自行按说明书确定加入量。
③保持混凝土入模温度不低于5℃,否则需对水、骨料采取加温措施,但加热最高温度不应高于80℃,且水泥不得直接加热。
④浇筑完的混凝土需采取保温措施。如塑料布覆盖并加热,保证其周围温度在0℃以上。
⑤住宿场所取暖要严防火灾和煤气中毒,如需生火炉,要保证通风良好,排烟出口应装弯头,以防刮逆向风时烟气倒灌室内。
⑥各施工单位要针对电网工程冬期施工特点制订可行的冬期施工措施,经监理审批后报建设单位。
⑦加强交通安全管理,施工单位要确保车辆性能良好,雨雪天行车有防滑措施。线路施工运料农用车严禁载人、不得人货共装、不得酒后驾车。