作文档>知识百科>生活常识>数码家电

空调箱风机带水问题

更新时间:

    现象:某建筑物集中空调用淋水室处理机。运行时在吊顶上和风口处均滴水。

    原因:空调机有淋水室,现场组合,虽有挡水板但因风速大(3.5m/s),在风机吸入段仍有水落下。且风机吸入口很低,能将集水吸入,并打入送风管道在水平风管中积水。沿法兰接口漏出,通过吊顶滴下,造成破坏吊顶事故。

    对策

    1、将挡水板设在集水池内,即将它下降高度h。

    2、将风机吸入口抬高,使有水也进不到机风中。

    3、今后设计,挡水板的风速切不可过大,一般应为2~2.5m/s。


空调箱风机带水问题相关文章:

空调箱风机带水问题

现象:某建筑物集中空调用淋水室处理机。运行时在吊顶上和风口处均滴水。原因:空调机有淋水室,现场组合,虽有挡水板但因风速大(3.5m/s),在风机吸入段仍有水落下...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文