作文档>生活经验>其他

37kw电机用多大的线

更新时间:

  根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。

  37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低只有0.8,那额定电流可能就60A。

  电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。

  根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71。

  电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。


37kw电机用多大的线相关文章:

37kw电机用多大的线

根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文