作文档>生活经验>其他

三相不平衡的解决办法

更新时间:

1、重视规划,加强沟通:重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心,避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则。

2、争取低压集束导线供电:在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端,这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作,单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上,在线路末端造成负荷偏相。

3、多点接地,降低零线电能损耗:在低压配电网零线采用多点接地,降低零线电能损耗。目前由于三相负荷的分布不平衡,导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%,在实际运行当中,由于零线导线截面较细,电阻值较相同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗,所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗,避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地,减低了因为发热等原因造成的零线断股断线,使得用户使用的相电压升高,损坏家用电器。此外对于零线损耗问题,在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2,电阻值大造成了在三相负荷不平衡时,零线损耗加大,为此可以考虑到适当增大零线的导线截面,例如采用五芯电缆,每相用一个芯线而零线则用两个芯线。

4、安装三相不平衡智能调节器:领步技术研发团队,针对三相不平衡问题,研发出的三相不平衡智能调节器-STUR。该产品有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。


三相不平衡的解决办法相关文章:

三相电压不平衡如何解决

音箱有电流声的解决办法

幼儿注意力不集中的解决办法

暖手宝不热的解决办法

电脑屏幕不亮主机还在运行 电脑屏幕不亮主机还在运行的解决办法

CAD图层打印不出来的解决方法是什么

检车尾气不合格的解决办法

兴业信用卡额度不够用的解决方法有哪些

苹果手机wifi网速慢的解决办法

Q摄像头不能使用的解决办法

三相不平衡的解决办法

1、重视规划,加强沟通:重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文