正确安装地线方法
更新时间:
1、挂接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后再在导线上挂接地线。拆除接地线的程序与此相反。接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不接地的短路线。
2、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层导线,后挂上层导线,先挂离人体较劲的导线,后挂离人体较远的导线
3、为了确保操作人员的安全,装、拆接地线时,应实用绝缘棒或者绝缘手套,人体不得接触接地线或未接地的导体。严禁工作人员或者其他人员随意移动已挂好的接地线,如需要移动时,必须经工作许可人或工作负责人同意,并在工作票货安全措施票上注明。
4、接地线由1根接地段和3-4根短路段组成,接地线必须采用多股软裸铜线,单根面积不得小于16mm2,严禁实用其他导线做接地线。
正确安装地线方法相关文章:
正确安装地线方法
1、挂接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后再在导线上挂接地线。拆除接地线的程序与此相反。接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不接地的短路线。2、同杆架设的多...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:微信个人心情说说短句
下一篇:霸气微信昵称女