地暖水管铺设技巧
更新时间:
1、地暖盘管的弯曲半径不得小于6倍的管外径;且填充层内管道不得有接头。
2、砼填充层与内、外墙、柱交接处应留宽度不小于10mm的不间断的伸缩缝。当长度超过6m时,均按不大于6m间距设置伸缩缝,宽度不小于8mm,用高发泡聚乙烯泡沫塑料填充。管道穿越伸缩缝时应设长度不小于200mm的柔性套管。
3、塑料管应用专用塑料管卡固定于绝缘层上。固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于300mm。
4、加热盘管水压试验0.8Mpa,5分钟降压不超过0.02Mpa为合格。加热盘管水压试验合格后带压填充C20细石砼。
5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,设置在硬质套管内。套管外皮不超出集配装置外皮的抽影面。加热管与集配装置分路阀门的连接采用专用卡套式连接件。
6、分水器之前进水连接管道上,顺水流方向安装球阀、过滤器和泄水管。集水器后的回水管上安装球阀。分水器总进水管与集水器的总出水管间设置旁通管,旁通管上设置球阀。
地暖水管铺设技巧相关文章:
地暖水管铺设技巧
1、地暖盘管的弯曲半径不得小于6倍的管外径;且填充层内管道不得有接头。2、砼填充层与内、外墙、柱交接处应留宽度不小于10mm的不间断的伸缩缝。当长度超过6m时,...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:没有带身份证可以取高铁票吗
下一篇:粉蒸排骨要蒸多久才熟