抽真空方法步骤
更新时间:
1、用真空泵抽真空的操作方法及步骤:关闭系统与外界相通的阀门(如充注阀,放空气阀等), 打开系统内部所有连通的阀门。
2、旋下排气阀的旁通孔螺塞,打开旁通孔道,并将真空泵接上。
3、启动真空泵进行抽气,系统中的空气很难抽尽,为了达到 一定的真空度,抽真空要分数次进行,其间隔为10 min左右,以使 系统内的压力均衡。氨系统抽真空的剩余压力应小于7.9 kPa (60 mmHg);氟利昂系统的剩余压力应小于1.3 kPa(10 mmHg)。
4、真空度达标后,先关闭旁通孔道,再停真空泵,并拆下抽 气管,旋上排气阀旁通孔螺塞。
5、抽真空后应保持24 h,系统内升压不超过670 Pa (5 mmHg)为合格。若压力上升较快,则应及时查明原因并加以消除。
抽真空方法步骤相关文章:
抽真空方法步骤
1、用真空泵抽真空的操作方法及步骤:关闭系统与外界相通的阀门(如充注阀,放空气阀等),打开系统内部所有连通的阀门。2、旋下排气阀的旁通孔螺塞,打开旁通孔道,并将...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:党章学习心得体会范文
下一篇:杜鹃干枯后的补救