法兰克系统电池电压0需要回参考点?
更新时间:
1、FANUC 0I系统 驱动器上的电池(电机绝对编码器时用的,即无撞块回零用)更换后要重新设定参考点。(FANUC 0I系统: 1815#5,1815#4 ,为无撞块回零参考点设定). FANUC 0I MATE TD系统无撞块回零点的设定步骤:分别把X轴,Z轴放大器上的电池安装上。把参数1815#5设为1 ,无撞块回零点方式有效。 把参数1815#4 设为零。
2、在手摇方式下分别把X轴,Y轴,Z轴摇到要设定为零点的地方,再把参数1815#4设为1. 把机床下电,再重新上电。
3、在手摇方式下分别把X轴和Z轴摇回100多MM ,
4、再把方式选择放到 回零方式,分别进行手动回零操作。回零完成后,相应轴的回零指示灯会亮。
5、(手动回零操作完后,X和Z轴的回零灯会亮。表示零点位置设定完毕。然后设定软限位的值:参数1320号和参数1321号。
法兰克系统电池电压0需要回参考点?相关文章:
法兰克系统电池电压0需要回参考点?
1、FANUC0I系统驱动器上的电池(电机绝对编码器时用的,即无撞块回零用)更换后要重新设定参考点。(FANUC0I系统:1815#5,1815#4,为无撞块回...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:秦汉两代的法律有什么不同
下一篇:包子的利润有多大