250kw的功率需要多大的变压器
更新时间:
1、要考虑250kw设备同时启动的可能性,如果存在所有同时启动的可能,且不考虑变压器容量裕度和经济运行的话,变压器容量计算为=250/0.9(功率因数,要结合实际情况选择)=277,建议选择280kva的箱式变。
2、如果设备同时启动的可能性较小,且最多只有50%的设备同时启动,负载率仍是100%,那么建议=250*0.5/0.9=138,建议选择200kva。
3、满载运行对变压器的寿命会有影响且要考虑变压器的损耗,因此,建议按照经济运行的负载率进行选取=250*0.5/0.9/0.6=231,可以选择250kva的,当然这个前提是按照50%设备同时启动的可能性算的。