作文档>生活经验>其他

广电网络噪声测量办法

更新时间:

  进入频谱功能:选中Spectrum,按确认进入。

  设置:第一次设置好以后一般都不需要更改。(1) 测量噪声时,我们一般都选择长驻留的方式。选中DETECTOR下面的DWELL WIDE。(2) 测量范围选择5~65MHz。(3) 选择最大刻度值(Ref),主要目的是不要让信号超过该值,让信号落在图形的中间时测量的结果最精确。(4) 为了使波形看起来连贯和读数方便,很多时候都会选择多次测量的驻留方式。如DwlW 8。

  噪声是否合格的判断标准说明:(1) -45dBc表示仪表的读数比该处的反向信号强度低45dB,而该处的反向信号强度可以用860DSP的反向调试功能测量出来。(2) 噪声合格的指标和用户掉线的噪声值,是2个不同的数值。前者是我们公司对反向信道噪声的要求,后者如果按照我们当前多数CMTS使用3.2MHz的16QAM调制方式,掉线的干扰强度会比合格值高7dB。这也是为什么我们平时查的无法上线的干扰,远程频谱的方法能判断出来的原因。

  实例:例子1:我们在某干放的主口回传测试口测量其频谱,见下图:***为了方便读数,这里我们使用了8次测量的长驻留的方式(红色方框处设置)1、 CM工作带宽处,噪声强度为红线位置。噪声强度=仪表读数+10 =16+10=26dBuV2、 反向信号的强度:方法1:反向输入口也就是正向输出口,该处恒定为80dBuV,经过20dB的测试口后,就是60 dBuV。方法2:粗略验证方法1的结果。从图形可以看到CM信号的仪表读数为48 dBuV,所以信号强度=仪表读数+10=58dBuV。(我们公司的CM电平设置都是在反向电平的-3 dB以内,同时用频谱分析测量数字信号的功率误差也比较大)3、 判断信噪比是否合格。从图纸看到,该干放主口下面带有约30个楼放(即1500终端),也就是说信噪比要求30dB以上(或者说仪表读数要比信号低35dB以上)。方法1:信噪比=信号-噪声 =60-26=34dB。大于30dB,所以该处噪声情况比较理想。方法2:噪声要求少于60-30=30dBuV。实际测量为26dBuV满足要求。

  例子2:断开某楼放,把楼放下面的分配网接到860DSP上测量该分配网的噪声情况。1、 噪声要求:分配网是接到楼放正向输出口的,该处反向信号强度为80 dBuV。所以噪声强度要求仪表读数少于35dBuV (80-45=35dBuV)。2、 噪声分析:28-32MHz区间,仪表读数约32dBuV,接近临界值。32-42MHz区间,仪表读数27dBuV,信噪比合格。45-65MHz区间,以表读数40dBuV,噪声过大。57.8MHz处有一个很强的脉冲干扰,是开路电视信号的串入,可知分配网的屏蔽性极差。

  分析处理:由于该楼放的噪声频谱和周围环境的噪声频谱相似,所以猜测其最大的可能是线路的屏蔽网和铜芯接触短路把屏蔽网接收下来的干扰直接传导进来(这里带有一些长期积累的经验)。当维护人员继续往下面查找干扰源,最后找到是一条下面没有用户的-7线,中间给人破开偷接造成短路。

  总结:860的噪声频谱,是用来检测有线电视网络中的正常信号和干扰信号的实时情况的,排故障的时候,要分清楚哪些信号是电视信号,而哪些信号是噪声干扰,以及判断出是哪种噪声干扰,然后采用不同的排除方式。所用的手段,无非是一路一路地断开信号去判断出干扰的来源,然后一级一级的往下查。


广电网络噪声测量办法相关文章:

广电网络噪声测量办法

进入频谱功能:选中Spectrum,按确认进入。设置:第一次设置好以后一般都不需要更改。(1)测量噪声时,我们一般都选择长驻留的方式。选中DETECTOR下面的...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文