作文档>生活经验>机械

500KVA变压器断开工作接地后能否正常使用

更新时间:

  1、能,变压器带负荷工作接地断开,如果三相绝对平衡,问题不大,如果三相不平衡,那么,就会造成变压器中性点漂移

  2、变压器不能停运时的临时排除方法: ①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。③要用色谱分析监视故障点的产气速率。④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。


500KVA变压器断开工作接地后能否正常使用相关文章:

500KVA变压器断开工作接地后能否正常使用

1、能,变压器带负荷工作接地断开,如果三相绝对平衡,问题不大,如果三相不平衡,那么,就会造成变压器中性点漂移2、变压器不能停运时的临时排除方法:①有外引接地线,...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文