1000kVA的变压器能够带680KW负荷,计算如下:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。
2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为:850*88%=680KW。