变压器容量选择
更新时间:
1、首先列出所有设备清单,包括单相还是3相,设备功率,需用系数,功率因素等。
2、根据清单,算出各设备的需用有功功率和无功功率。
3、各设备的有功功率和无功功率分别求和,再分别乘以同时系数Kp和Kq(一般Kp取0.8~0.9,Kq取0.93~0.97)。
4、所得出的有功功率和无功功率平方和开方的出计算视在功率, 如果功率因素太小,可以考虑设置就地电容补偿后,在无功功率中减去补偿量后再计算出总的视在功率。
5、考虑变压器的使用率为70%左右,用总的视在功率除以70%,可得到所需变压器的容量。
6、根据这个容量来选择变压器。