卫生间如何做地热
1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。
2、分集水器的安装
应与地面垂直,牢固固定于墙面。立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。
3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。
4、低温管的铺设
环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。
管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)
5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。
6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。
7、抹水泥沙浆找平层。
8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。
9、带压铺豆混凝土找平层。
10、验收交工
卫生间如何做地热相关文章: