3千瓦电机用几平方线
更新时间:
1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。
2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。
3千瓦电机用几平方线相关文章:
3千瓦电机用几平方线
1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的...
推荐度: