作文档>生活经验>家居

水电验收要验收什么 水电验收要注意事项

更新时间:

  水电验收要重点验收什么

  1、验收水电材料

  验收当天,把报价单带过去,现场核对电线和水管的品牌型号是否一致,如果发现材料不一致,必须让装修公司更换材料或者进行补差价,除了看材料品牌型号以外,还要注意水管的厚度和直径,看看是不是和合同上要求的一致。厨房、卫生间主进线4平方,照明线路、插座2.5平方,空调用4平方或者6平方。电线的直径可以用游标卡尺来核对。

  2、现场核对水电铺设线路

  施工图纸要准备好,首先要检查的就是水电改后的安全性以及可行度。如果线路改造存在一定的安全隐患,一定要纠正。除此之外,还要看电线的接头是否牢固,是否裸露在外。

  3、铺设标准是否合理规范

  水电施工和改造是一门技术活,施工改造也相对比较复杂。所以在验收时,要测试水电这样布线是否合理以及规范。

  4、插座电位检查

  检查水电开关跟设计图纸上数量、位置是否一致、是否需要根据实际情况再做调整,插座电位预多不预少。对于房间中的插座,需要检查每个房间的通电是否正常,接线是否复合左零右火,上线接地的标准。

  5、电路验收

  电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关,此外要检查漏电开关是否灵活。

  强电验收:可以采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,看看有没有出现漏电或者有短路的情况,并且通过检查回路的电阻值来确定使用情况,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。

  弱电验收:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通,查看屏幕显示,看网线是否有错误的连接。

  注意:电源线、电视线、电话线,传统三线不得接入同一管内,即使空间够也要禁止,这极大容易引起用电事故。

  6、水路验收重点:打压测试

  水路验收的重点就是要做打压测试。打压测试是为了模拟正常使用时,水压对于水管等材料的冲击,以此检验水管等材料的性能,以及安装的严密性等方面。

  首先准备好专用的水路水管打压测试工具,主要使用到试压泵。在打压测试前,需要封闭排水口以及先关闭水表后阀门,避免打压测试时损伤水表。

  正式开始打压后,首先将试压管道末端封堵缓慢注水;然后,缓慢加压,加压时间不得小于10分钟,一般升至0.8MPa后停止加压,这时观察水路各部位尤其是接头部位是否有渗水;稳压后,半个小时内的压力将不超过0.05MPa为合格;建议试验的时间尽量在半小时甚至一小时。

  7、水管、水龙头验收

  在验收水电时,水管、水龙头也是验收的重点。检查水管与水管之间、水龙头与水管之间的接头是否有渗漏、堵塞以及管裂的现象。测试水压时,可将水龙头开至最 大,测试排水速度和稳定性。

  8、厨卫间防臭处理验收

  厨卫间有异味非常影响居家体验,所以必须要做好。一般情况下都是家里在水电阶段没有做好防臭处理,正规的装修公司会装一个S弯来防臭,如果没有装的话,就让装修公司整改。

 


水电验收要验收什么 水电验收要注意事项相关文章:

水电验收要验收什么 水电验收要注意事项

水电验收要重点验收什么1、验收水电材料验收当天,把报价单带过去,现场核对电线和水管的品牌型号是否一致,如果发现材料不一致,必须让装修公司更换材料或者进行补差价,...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文