井下电气设备故障处理方法
更新时间:
故障现象一:电动机合闸后不能够启动。
产生原因:
1、电动机接线端子上有一相没有电压;
2、电动机定子绕组有一相断开;
3、电动机定子转子相碰;
4、电动机定子绕组有一相头尾接反。
排除方法:
1、用钳形电流表检查三相电流是否平衡,如熔断器有一相烧断,应更换熔断器或熔体,如断路器或接触器有一相不接触,启动电抗有一相烧断应进行检修;
2、拆开电动机,找出故障点,更换;
3、解体修理;
4、检查电动机的接线端子是否正常。
故障现象二:电机车牵引电动机换向器冒火。
产生原因:
1、换向器磨损不平滑,炭刷在换向器上急速跳动;
2、换向器松动,换向器片凸凹不平:
3、换向片间绝缘云母无沟槽:
4、使用不同硬度的炭刷或炭刷压力不同,使换向器磨损不均;
5、炭刷与刷握框的间隙太大。
排除方法:
1、打磨换向器,必要时进行车光;
2、紧固换向器上的固定螺栓;
3、踢槽;
4、使用同一性能炭刷,调整弹簧压力。