作文档>生活经验>其他

室内消火栓设置要求都有哪些

更新时间:

  室内消火栓布置要求:

  一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

  二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m?的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

  水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

  三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。


室内消火栓设置要求都有哪些相关文章:

室内消火栓设置要求都有哪些

室内消火栓布置要求:一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文