作文档>生活经验>生活

地暖水压0漏水怎么解决

更新时间:

  1、在打压之前,首先准备好空气压缩机,测试管道中气压的大小。

  2、冬天,在打压前,要对管道采取一些保护措施和防冻处理,以免在试验中出现管道破损的现象。

  3、向地暖经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。充满水后,检查水密性。

  4、采用手动压力泵缓慢升压。

  5、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,期间观察压力表看压力是否下掉,判断有无漏水现象。

  6、稳压1h后,补压至规定试验压力值,当15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。

  7、调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。


地暖水压0漏水怎么解决相关文章:

地暖漏水不砸地怎么修 地暖漏水怎么检测哪里漏水

空调漏水怎么解决

地暖漏水怎么检测哪里漏水 地暖漏水怎么处理

饮水机漏水怎么回事及如何解决 饮水机使用注意事项有哪些

地暖冻结怎么解决

地暖不循环不回水怎么解决

燃气热水器水压不够怎么解决

地暖客厅不热怎么解决

地坪漏水怎么解决

地暖漏水怎么检测

地暖水压0漏水怎么解决

1、在打压之前,首先准备好空气压缩机,测试管道中气压的大小。2、冬天,在打压前,要对管道采取一些保护措施和防冻处理,以免在试验中出现管道破损的现象。3、向地暖经...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文