地暖水压0漏水怎么解决
更新时间:
1、在打压之前,首先准备好空气压缩机,测试管道中气压的大小。
2、冬天,在打压前,要对管道采取一些保护措施和防冻处理,以免在试验中出现管道破损的现象。
3、向地暖经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。充满水后,检查水密性。
4、采用手动压力泵缓慢升压。
5、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,期间观察压力表看压力是否下掉,判断有无漏水现象。
6、稳压1h后,补压至规定试验压力值,当15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
7、调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
地暖水压0漏水怎么解决相关文章:
地暖水压0漏水怎么解决
1、在打压之前,首先准备好空气压缩机,测试管道中气压的大小。2、冬天,在打压前,要对管道采取一些保护措施和防冻处理,以免在试验中出现管道破损的现象。3、向地暖经...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:描写老师生气的句子动作神态语言
下一篇:惊蛰到来后会有什么变化