建筑工程三级移动电箱的规范要求
更新时间:
1、材质、规格
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1、2到2、0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1、2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1、5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
2、安装要求
配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1、4到1、6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8到1、6m。
3、箱体外形结构和进出线要求
配电箱、开关箱