  解决水表空转的根本办法就是使用OR自动排气阀,放出管道内聚积的气体。但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:

  1、观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气,排除后即可解决。

  2、如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要使用自动排气阀对用户的所有用水点进行放气,特别是要注意检查管道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。

  3、以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部∏型敷设,压力是否低或不稳定。首先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转问题一般就会解决。

  4、在遇到大面积、多户空转时,一定要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。

  如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。

  如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。