作文档>生活经验>其他

变压器局部放电实验方法

更新时间:

  作业负责人检查试验接线是否正确,确认试验现场布置好安全围栏并无人后即可开始实验;试验按照加压程序图进行,在不大于三分之一的U1电压下接通电源并增加至U1,持续5分钟;增加至U2,保持5秒后,将U2降低到U1,保持30分钟,当电压再降低到三分之一U1以下时切断电源即可;试验过程中保持对局部放电仪的观察,若出现异常,应停止试验,试验完成后,由试验负责人对实验结果的正确性进行初步确认。