作文档>生活经验>其他

3千瓦电机用几平方线

更新时间:

  1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。

  2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。


3千瓦电机用几平方线相关文章:

3千瓦电机用几平方线

1、3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。2、所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文