作文档>生活经验>其他

格力三匹风管机显示e3

更新时间:

显示E3是压缩机低压保护。压缩机低压保护的原因:系统缺乏制冷剂,膨胀阀开启度过小,低压压力开关坏。

解决方法:

1、确定环境温度是否太低,环境温度低,将其放到温度高的地方;

2、把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上;

3、外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的保护线上,另一个表笔接在零线上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。