作文档>生活经验>其他

变压器交流耐压试验标准

更新时间:

  变压器交流耐压试验应符合下列规定:

  1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;

  2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。

  表6.0.7油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:

  绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500;

  直流试验电压(kV)10204060。

  交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:

  1、工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA

  2、(试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz

  3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%

  3、试验电压冷确度:1级

  4、频率调节:0.01Hz*保护响应时间:小于1微秒

  5、系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。


变压器交流耐压试验标准相关文章:

变压器交流耐压试验标准

变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文