作文档>生活经验>其他

西门子定位器调试步骤

更新时间:

  一、调试前准备工作

  1、接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上

  2、如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。

  3、看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5.

  用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。

  二、调校步骤

  1、执行机构的自动初始化

  注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行!

  (1)如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。

  (2)通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。

  2、执行器手动初始化

  利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。