240平方铝芯电缆三相四线可负荷14.5千瓦。
根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ;
P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);
查下表得到:240平方铝芯线的最大安全载流量I为260A;
带入数据I=260A,U=380V ,cosΦ=0.85;
计算得,240平方铝芯可承受最大负荷P=260×380×1.732×0.85=14.5KW。