工程仪表用的双绞屏蔽线接法
更新时间:
1.仪表双绞屏蔽线接地,目的为保护信号,并防止信号传输过程中的干扰,对于仪表信号,可接DCS端或PLC柜子,而屏蔽线则直接接地母排上即可;
2.PLC母排必须接地,而仪表信号不采用双端接地,若双端接地串进高频高压干扰则容易引起PLC端地的零位出现问题;
3.若信号线穿过的区域干扰并不强,则两端都无需接地;
4.AI通道烧掉则表明出现过流现象;
5.此时可在模拟量信号进入模块前加装隔离器或者快融,同时不仅有利于查找问题还方便检修;
6.此外,
工程仪表用的双绞屏蔽线接法相关文章:
工程仪表用的双绞屏蔽线接法
1.仪表双绞屏蔽线接地,目的为保护信号,并防止信号传输过程中的干扰,对于仪表信号,可接DCS端或PLC柜子,而屏蔽线则直接接地母排上即可;2.PLC母排必须接地...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式