相差高频保护的基本原理是什么
更新时间:
相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位,即利用高频信号将电流的相位传送到对侧去进行比较。在被保护线路内部故障时,两侧收信机收到的高频信号是断续的,高频信号在一个周期重叠时间约为10ms,保护瞬时动作与跳闸。 即使内部故障时高频通道被破坏,不能传送高频信号,但收信机仍能收到本侧收信机发出的间断高频信号,因而保护能正确动作。在被保护范围外部故障时,两侧收信机收到的高频信号是连续的,线路两侧的高频信号互为闭锁,使两侧保护都不动作于跳闸。相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。
相差高频保护的基本原理是什么相关文章:
相差高频保护的基本原理是什么
相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位,即利用高频信号将电流的相位传送到对侧去进行比较。在被保护线路内部故障时,两侧收信机收到的高频信号是断续...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式