地热循环泵多少瓦
更新时间:
地热循环泵瓦数与供暖面积,流量有关,并不是固定的。如果是100平方米左右房子,100W功率就可以。
地暖的主要参数:
(1)、供水温度:50-60度,最高温度不应超过60度。
(2)、供水压力:0.3-0.5Mpa,最高不应大于0.8Mpa。
(3)、供回水温差:不宜大于10度。
(4)、加热管内热水流速:宜控制在0.25-0.5m/s。
(5)、地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50mm,填充层25-30mm。
(6)、地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/m2。
(7)、每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
(8)、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。
地热循环泵多少瓦相关文章:
★ 打印机一般多少瓦
★ 戴森吹风机多少瓦
地热循环泵多少瓦
地热循环泵瓦数与供暖面积,流量有关,并不是固定的。如果是100平方米左右房子,100W功率就可以。地暖的主要参数:(1)、供水温度:50-60度,最高温度不应超...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:天方夜谭为什么不是夜谈
下一篇:红米note7信号弱怎么办