作文档>生活经验>其他

基坑漏水怎么处理

更新时间:

  基坑漏水应该这么处理:

  1、在漏点,能塞进去的塞进去。

  2、填土,就是倒土压在已填好的水泥上,压高5m以上,要明显看到没有水流从土里冒出来即表示内部压重已完全可抵抗坑外水土压力了。

  3、坑外漏点部位去注浆吧,注双液浆(水泥+水玻璃)

  4、你便道(坑边)下已经漏空了,整个过程要避免重型机械来回跑,注浆完成后记得凿开便道填实后重新恢复。

  基坑漏水预防措施:

  1、为确保施工安全,要控制好止水帷幕的施工质量,确保其连续性,在基坑开挖施工中,应以预防为主,提前处理,消除隐患,确保基坑开挖安全。

  2、严格按设计和规范进行施工。施工前,应根据设计进行工艺性试桩,以确定相关施工参数和施工工艺,并在施工中加以严格控制垂直度和提升速度。这样才能确保成桩质量,使止水帷幕连续、闭合,保证止水效果。

  3、严格按经审定的挖土方案施工。先开挖应力释放沟,再根据土质情况,分层开挖取土。靠近支护桩侧壁处,要边开挖边注意观察(此时, 确保水玻璃、棉纱、编织袋、水泥等各种应急物资储备到位,并定期对注浆机、备有发电机等设备进行检修,保证一旦发生突发事件时,机械的正常使用和材料的及时供应) ,一旦发现漏水,及时封堵处理。

  4、止水帷幕施工中,如遇地下障碍,最好绕着打。虽然增加部分工程量,但可确保止水帷幕的连续性。

  5、同一工程,最好采用一种方法施工,优先选用深搅桩止水。确定合理的机械数量和施工顺序,同时加强机械保养,防止机械故障造成停机,尽可能减少冷接头。对于不可避免的冷接头,必须流榫搭接或采用旋喷桩补强。

  6、加强基坑开挖隐患排查,对有渗漏水现象的止水桩接缝加强封堵力度,处理到位,挖一处,堵一处,止水桩接缝没有处理好,不向下继续开挖,严防流砂,涌泥等现象发生。

  7、基坑开挖期间,做好基坑变形监测工作,及时对监测数据进行分析,做到信息化施工,根据基坑监测情况,合理安排施工工序,采取有效施工措施,保证基坑及周边建筑物安全稳定。

  8、制定完善的应急预案,健全应急处理机制,保证发生突发事件时,迅速反应,及时处理,遏制事态扩大,避免造成严重后果。


基坑漏水怎么处理相关文章:

基坑漏水怎么处理

基坑漏水应该这么处理:1、在漏点,能塞进去的塞进去。2、填土,就是倒土压在已填好的水泥上,压高5m以上,要明显看到没有水流从土里冒出来即表示内部压重已完全可抵抗...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文