消防水泵是否需要过载保护
更新时间:
消防水泵不应装设过载保护切断装置。
消防水泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极为重要的作用。《民规》第8、6、3、5条、第10、2、2、4条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器,但应装设过负荷报警电器”。
照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要。