施工图设计问题
更新时间:
空调机房内墙上全嵌入消火栓,箱体耐火时间达不到2h,不符合《高规》5.2.7条。
中小报告厅走道宽度尺寸漏标,大报厅中间走道和右走道宽度尺寸漏标。其宽度尺寸应符合《高规》6.1.11.1条。
地下层平面中,水泵房、高压室、变配电室的门均直接开向楼梯前室,不符合《高规》6.2.5.1条。
影视厅的安全疏散门未设乙级防火门,不符合《高规》4.1.5A条。
防火分区仅有一个安全出口,不符合《高规》6.1.1条。
公共建筑未做无障碍设计,不符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》5.1.2要求。
地下室楼梯间不具备封闭楼梯间的条件,未设置防烟楼梯间,不符合《高规》6.2.2.1条的规定。
住宅公共部位通道的净宽小于1.20m,不符合《住宅建筑规范》5.2.1条。