作文档>生活经验>汽车

仪表盘维护方法

更新时间:

  1、对于测量液体压力的变送器,排污次数不少于1次/2天;对于测量气体压力的变送器,要用压缩空气定期对引压管进行吹扫,次数不少于1次/2天。

  2、对差压变送器在进行操作时,必须严格遵守三阀组的开/关程序,以免变送器传感器单向过压而损坏,三阀组操作如下:当从工作状态向调试状态转换时,先关低压侧截止阀,再打开平衡阀,最后关低压侧截止阀;当从调试状态向工作状态转换时,先打开高压侧截止阀,再关死平衡阀,最后打开低压侧截止阀;

  3、对于测量蒸汽或高温液体的压力变送器在排污时避免将导压管中的冷却液体全部排出,否则温度过高的测量介质会损坏传感器。对于测量高压介质的压力变送器,在排污时一定要注意安全。


仪表盘维护方法相关文章:

仪表盘维护方法

1、对于测量液体压力的变送器,排污次数不少于1次/2天;对于测量气体压力的变送器,要用压缩空气定期对引压管进行吹扫,次数不少于1次/2天。2、对差压变送器在进行...
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

精选图文