  1、一般工厂变压器容量变压器容量按最接近的标准容量是200kVA。

  2、应该根据可能的最大持续负荷量来选取,否则某些季节性很强的企业,每年只有几个月是生产高峰,如果按年平均来选变压器,到时候变压器会严重超载甚至损坏的。假定你的企业用电负荷非常平均。按年用电量来推算:假定年用电300天,每天8小时。每小时的负荷为:400000/300/8=167kW假定功率因数=0.9,则变压器的容量=167/0.9=186kVA,按最接近的标准容量是200kVA。